Подбор автомата

Тема в разделе "Электрика и электрооборудование", создана пользователем Юлия, 21.08.2007.

  1. Юлия

    Юлия Гость

    У нас 8кВт, 3 фазы, раньше согласовывали автомат 25А, теперь пришел новенький, говорит, что это много и рассчитывается умножением 8кВт на какой-то коэффициентю Подскажите, какой автомат должен быть, где найти этот коэффициент?
     
  2. sergey_sav

    sergey_sav Гость

    Может имелось в виду, что разрешенная мощность делится на 0,66 и получаете 12 А на каждую фазу. В результате Вам , наверное, было предложено установить трехфазный автомат на 16 А.
     
  3. Юлия

    Юлия Гость

    Спасибо за ответ, так и есть. А этот расчет производится на автомат который стоит у ГРЩ или в помещении?
     
  4. sergey_sav

    sergey_sav Гость

    Этот расчёт произведён исходя из данных, которые Вы указали, и не зависит от места положения. Другое дело если на ГРЩ стоит автомат, к выходу которого подключен Ваш питающий кабель, тогда в расчёте учитывается сечение кабеля, т.е. максимально допустимый ток через него. На другом конце кабеля устанавливается вводной автомат, который не только обеспечивает защиту кабеля но и ограничивает мощность, потребляемую, в данном случае, Вами.
     