1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Подбор решёток в бассеин

Тема в разделе "Системы вентиляции и кондиционирования", создана пользователем Лена, 25.02.2010.

  1. Лена

    Лена Гость

    Добрый день.
    Подскажите, если сталкивались.
    Расчитана приточно-вытяжная система в бассейне на удаление всех вредностей без учёта теплопотерь. По желанию заказчика, теплопотери частично компенсируются водяным отопление и воздушным-отдельная система от вентиляции.
    Как правильно организовать подачу воздуха воздушного отопления через решётки под окном(желание заказчика), если это полная рециркуляция. В помещении 28 град., примерно 6 кВт теплопотерь через стены и окна (для воздушного отопления). Какая температура притока должна быть, если известны температуры внутренней поверхности окна и точки росы, и это не должно изменять параметров внутреннего воздуха? Воздухораспределитель обязательно должен быть по всей длине окна? Если да, то как сделать, что бы воздушная струя была одинаковой по всей длине воздухораспределителя (1200 мм), а не только в начале решётки. Как это будет выглядеть на воздуховоде, как врезка или как отдельное ответвление к каждой решётке под каждое окно? Забор воздуха от возд. отопления делать над окнами?
     
  2. Дмитрий

    Дмитрий Гость

    Температура, соответственно, по тепловому расчету, для компенсации теплопотерь.
    Обдувать окна по всей ширине, желательно снизу, но не принципиально, главное, чтобы струя пробивала окно по всей его высоте.
    Для подачи воздуха можно использовать щелевые решетки (Trox например) с камерой статического давления.
    На каждую решетку отдельное ответвление от воздуховода с заслонкой. Избыток воздуха сбрасывать через обычные решетки.
    Бассейн нужно сушить и правильно организовывать воздушные потоки:
    1) отсекать окна
    2) 5-ти кратный воздухообмен (как правило)
    3) забор и подача с разных сторон (или подача снизу, забор сверху, над чашей)
     
  3. + наличие осушителей воздуха
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом