1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Подбор термоголовки для радиатора

Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем AndYug, 20.05.2015.

  1. AndYug

    AndYug Новичок

    Регистрация:
    20.05.15
    Сообщения:
    1
    Лайки:
    0
    Друзья, помогите распознать тип клапана и подобрать головку. Почему-то сабжа не было со дня въезда в новую квартиру. Без них в квартире жарища страшная, да и штыри торчат - небезопасно. Система однотрубная.
    [​IMG]
     
  2. Ломастер

    Ломастер Шыбко грамтный спицыалист

    Регистрация:
    25.09.14
    Сообщения:
    2 198
    Лайки:
    645
    Обмерейте штангелем диаметр резьбы, её шаг и вылет штока относительно оной резьбы. И с размерами на рынок. Если найдёте кран с аналогичными вводными спросите не него голову.
     
  3. Valabuev

    Valabuev Участник

    Регистрация:
    09.01.13
    Сообщения:
    17
    Лайки:
    5
    Адрес:
    Полтава Полтавская область
    скорее всего это клапан компании Данфосс, как вариант "предшевственник" клапана RTD-G (для однотрубных систем с повышенной пропускной способностью) или даже RA-С http://heating.danfoss.ru/Product/013G3096_MNU17527687.html
    скорее всего подойдет термостатический элемент - серии RTD (на пример - RTD 3640)/
    как вариант обратитесь с этим фото в ближайшее представительство компании Данфосс - уверен они опознают его =). единственное - серия RTD - с производства снята - возможно найти термостатический элемент будет не так просто.
     
  4. сергей_минск

    сергей_минск Форумчанин

    Регистрация:
    01.08.07
    Сообщения:
    2 477
    Лайки:
    275
    предлагаю альтернативное решение.
    покупаем (на ибее .де или на али..или у спекулянтов на базаре) электротермическую головку и комнатным термостатом (гарантия хорошего регулирования)
    покупаем клапан под эту головку +2американки (у вас слева муфта и 2 папы на G1" или 3/4").
    + газовый ключ и
    банзай!!!
     
  5. Valabuev

    Valabuev Участник

    Регистрация:
    09.01.13
    Сообщения:
    17
    Лайки:
    5
    Адрес:
    Полтава Полтавская область
    собственно ответ специалистов компании Данфосс -
    "
    День добрый!


    Это клапан RTD-G.

    Раритет. Конец прошлого тысячелетия… =)

    Если найдёте термоэлементы серии RTD, то они подойдут. =)
    Если не найдёте, то можно использовать RA2945 (он есть в прайсе)."
     
Похожие темы
  1. Олег
    Ответов:
    1
    Просмотров:
    3 196
  2. Алексей
    Ответов:
    7
    Просмотров:
    7 060
  3. kurilka
    Ответов:
    3
    Просмотров:
    3 820
  4. Анатолий
    Ответов:
    13
    Просмотров:
    12 702
  5. Олег99
    Ответов:
    2
    Просмотров:
    2 665
Загрузка...
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом
Все темы раздела