1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Подключение автоматов

Тема в разделе "Электрика и электрооборудование", создана пользователем Сергей, 16.01.2006.

  1. Сергей

    Сергей Гость

    Здравствуйте. Поставил УЗО и новые автоматы. Все фирмы ИЭК. Все работает, но свет стал постоянно моргать. Такое ощущение, что где-то плохой контакт. Все зажимы в автоматах завернуты до упора с усилием. Провода одножильные медные 1,5 - 2,5 мм. Может их как-то особым образом подсоединять? Раньше у меня стояло 2 пробки с винтами и шайбами - все работало. Спасибо за рекомендации.
     
  2. жанн

    жанн Гость

    Проверьте контакты на выключателе.
    ИЭК - далеко не лучший вариант, хоть и дешевый. Может и в них проблемы. Если бы неравильно подсоединили УЗО, свет вообще бы не включался.
    Суважением Жанн
     
  3. Леонард

    Леонард Гость

    В практике нередко вставляют провод мимо контактного обжима, получается обжим затянут до упора, а провод нет.Отключите электричество и передерните все провода приходящие к автоматам.
     
    Последнее редактирование модератором: 27.04.2016
  4. Lion

    Lion Гость

    Как было написано ранее, ИЭК не лучшие аввтоматические выключатели, а в сочетании с УЗО того-же производителя вообще могут повести себя непредсказуемо. Возможно следуетпоменять автоматы на другие (напаример домовой серии Merlin Gerrin), они не очень дорогие. Вообще свет может моргать от включения оборудования (холодильник, посудомоечная машина и.т п.)
     
  5. electro

    electro Гость

    чаще бывает так

    если провода используются разного сечения и закручены под один контакт
    2,5 мм затянут (вероятнее всего розетки)
    1,5 мм "болтается" (вероятнее всего освещение)
    --------------------------
    совет на "скорую руку"
    открутите такие зажимы, вытащите провода и скрутите между собой, установите на место, затяните болтовое соединение
    -------------------------
    вообще в перспективе запитывайте провода разного сечения от разных автоматов, т.к. нагрузка одного никак не подходит для другого
     
  6. Faza

    Faza Гость

    Если нет по соседству какой-либо стройки со сваркой, то бывает полезно просто после вышеперечисленных советов(если не помогут) вдарить по автомату,помогает. В момент моргания в таком автомате слышится лёгкое потрескование.Прислушайтесь,а лучше,конечно,заменить.
     
    Последнее редактирование модератором: 27.04.2016
  7. dimasty

    dimasty Гость

    Скорее всего этот ИЭК не то что должно быть на самом деле, а подделка. Мне неоднакратно приходилось прогружать эту "дрянь". При токе 30-60 процентов от номинала они благополучно сгорали. При разборке этих АВ обнаруживалось то что в них нет ничего кроме пары хреновых контактов и перемычки из медной многожилки оччченнь тонкого сечения. Все это и горело потому как ток номинала и не могло выдерживать а тем более отключаться автоматически. Скорее всего вас надули и эти "АВ" надо срочно заменить чем нибудь из хорошей проверенной серии. Не скупитесь, скупой платит дважды!
     
    Последнее редактирование модератором: 27.04.2016
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом