Подключение дом к электричеству. Вопрос.

Тема в разделе "Электрика и электрооборудование", создана пользователем yailya, 22.07.2016.

  1. yailya

    yailya Новичок

    Регистрация:
    22.07.16
    Сообщения:
    3
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Смоленск
    Добрый день!
    Есть вот такая схема подключения, но меня мучают сомнения, что это правильно. Помогите пожалуйста разобраться, что нужно поменять пока я не начал эксплуатировать сеть на полную мощность, сейчас работает только одна розетка в доме для электроинструмента.

    От столба подходит АВВГ 4х16
     

    Вложения:

    Последнее редактирование модератором: 23.07.2016
  2. Евгений_

    Евгений_ Специалист форума

    Регистрация:
    22.04.14
    Сообщения:
    484
    Лайки:
    194
    Адрес:
    Мурманск
    слишком нагроможденная схема. более четырех мощных автомата на пути следования со столба до потребителей 3п-63а, 3п-63а, 3п-50а, и еще на 40а (однополюсной?)
    в случае КЗ - бегай по щитам, столбам и ищи, что выключилось.

    Странная схема - трехфазная, а в дом приходит всего одна фаза. Почему?

    Зачем УЗО в доме на 300мА?
    Если в доме немного потребителей, установите несколько УЗО 40а*30мА. Они отлично подойдут, как противопожарные, так и от поражения электрическим током могут защитить. По цене выйдет дешевле.

    Вердикт: убрать лишнее звено - щит на доме. ( установить соединение)
    Счетчик перенести на столб.
    В доме установить нормальный электрический щит.

    Технически это все решаемо. Энергетики против не будут.
     
  3. yailya

    yailya Новичок

    Регистрация:
    22.07.16
    Сообщения:
    3
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Смоленск
    В доме установлен нормальный эл.щит с разводкой по комнатам автоматами и узо на них, 300ма - это вводное узо
     
  4. Евгений_

    Евгений_ Специалист форума

    Регистрация:
    22.04.14
    Сообщения:
    484
    Лайки:
    194
    Адрес:
    Мурманск
    Схема требует пересмотра абсолютно всех автоматических выключателей ( в сторону уменьшения) , так как их номинал не соответствует сечению кабеля.

    Промежуточное и ненужное звено, это щит на доме с автоматами. Его лучше убрать. Счетчик перенести в квартирный щит. Если у вас прибор учета с ЖКИ, то может зимой в морозы замерзать индикатор и вы не снимите показания.

    Нормальным щит в доме не назвать, так как используется всего одна фаза, при наличие трех. В случае проблемы на фазе, вы обесточите весь дом.

    Вводное противопожарное УЗО лучше не ставить. Его устанавливают, что бы сэкономить и не ставить дополнительный УЗО с током 30мА
    С вводным УЗО, в случае какой либо проблемы, вы сразу же обесточите полностью дом.

    ЛУЧШЕ, а главное БЕЗОПАСНЕЕ, установить ТРИ-ЧЕТЫРЕ штуки однополюсных УЗО на 30мА, на ВСЕ ПОТРЕБИТЕЛИ ( свет, розетки и другие)

    УЗО с током 30мА намного чувствительнее и сработают намного раньше, чем 300мА.
    И как противопожарные работают, и от поражения электрическим током могут защитить.
    И при сработке одного УЗО на 30мА, (при начилие четырех установленных), вы сможете дальше спокойно проживать в доме, так как обесточиться всего 25% линий.
    А не бегать в поисках первого попавшегося электрика, который будет долго разбираться в причине сработки вводного УЗО на 300мА
     
    Последнее редактирование: 22.07.2016
  5. kornil

    kornil Новичок

    Регистрация:
    15.07.16
    Сообщения:
    1
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Sochi
    Интересно кто это вам делал?
    А где контур заземления?
    Если счетчик трех ф. то пользоваться одной фазой и платить за три????
    тогда хотя бы электронный переключатель фаз нужно. после счетчика.
     
    Последнее редактирование модератором: 25.07.2016
  6. Евгений_

    Евгений_ Специалист форума

    Регистрация:
    22.04.14
    Сообщения:
    484
    Лайки:
    194
    Адрес:
    Мурманск
    Платят за киловаты, и не важно, трехфазные они или однофазная сеть.
    Вам никто не запретит установит трехфазный счетчик, а всю нагрузку подключить на одну фазу.
    Минусы будут только в мощности. С трех фаз можно подключить в три раза больше :smile3:

    Если электрокотел в доме, то уже никак без трех фаз.
     
  7. yailya

    yailya Новичок

    Регистрация:
    22.07.16
    Сообщения:
    3
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Смоленск
    Ответы по порядку:
    Посоветуйте какой поставить автомат, после счетчика, что бы не выгорела проводка перед счетчиком, так как вмешательство в конструктив до счетчика требует согласования с верховными электриками.
    В случае проблем на одной фазе, провод переставляется в другую фазу в течении 2х минут :smile3:
    Без ЖКИ
    Стоит и вводное УЗО 300Ма и по одному УЗО 30Ма на свет и на розетки итого 3 вместе с вводным.
    Газовый котёл
     
    Последнее редактирование модератором: 23.07.2016
  8. Евгений_

    Евгений_ Специалист форума

    Регистрация:
    22.04.14
    Сообщения:
    484
    Лайки:
    194
    Адрес:
    Мурманск
    обычно устанавливают трехполюсные автоматы на 32а, исходя из выделенной мощности 15 кВт. Что смонтировано перед прибором учета, это имущество энергосбытовой компании.
    Когда останется дома одна жена с маленьким ребенком , она тоже сможет это сделать? и за две минуты?
    Сначала надо ОДЕТЬСЯ, НАЙТИ ОТВЕРТКУ, ФОНАРИК, ВЫЙТИ НА УЛИЦУ, залезть в электрический щит и и переключить.
    А если это в 3 часа ночи произошло? И на улице метель или ливень?
    Зачем подвергать себя лишней опасности путем влезания в действующую электроустнановку?
    Судя по вашем вопросам, вы можете там и остаться, с проводом в руках при попытке переключения или увезут на скорой с термическими ожогами второй-третьей степени или еще хуже - глазной травмой.
    короткое замыкание своими руками.jpg
    Так что у вас по схеме - самодеятельность и полный бред. Идею с переключением ПОЛНОСТЬЮ ИСКЛЮЧИТЬ.

    сделайте по НОРМАЛЬНОМУ. Три фазы в дом, и равномерное распределение нагрузки по фазно.

    Вот поэтому проседает напряжение у соседа, из за того, что кто то нагрузил по полной только одну фазу.
    (и потом на форуме открывают новые темы - Перекос фаз частном доме )
    а зачем тогда лишнее вводное УЗО на 300мА, раз все цепи защищены более чувствительной защитой с номиналом 30мА?
    или вы начитались, что оно противопожарное?

    Как можно скорее выбрасывайте ВА63, ИЕК ВД1-63 в помойку.
    Если вам дорог этот дом, то установите ХОРОШУЮ и НАДЕЖНУЮ защиту.
    (внизу самый свежий ценник магазина )

    Дешевле уже некуда - или вы решили сэкономить на безопасности дома и жизни близких?
    Пожар - это самое худшее, что может произойти.
    УЗО ABB, LEGRAND.jpg
     
    Последнее редактирование: 26.07.2016
    Немец нравится это.
  9. T_Vlad

    T_Vlad Форумчанин

    Регистрация:
    14.11.08
    Сообщения:
    4 553
    Лайки:
    391
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Поскольку провод написан как 4мм., то это следует понимать как диаметр, а не площадь, а следовательно 63А входной групповик нормальный. Все следующие автоматы (по селективности) должны быть меньше, при этом не забывать их характеристику.
    Здесь указали на 3 фазы. Если у человека пока только одна розетка, это не значит, что не будет 3х фазного оборудования, да и 3 фазы, разведённые на большой дом, лучше чем одна. Не нужно возиться с очень толстым кабелем.
    Автомат после счётчика не имеет смысла, а вот "пожарное" УЗО на 300мА, как раз и нужно поставить на его место.
    Поскольку выделенное жёлтым не желательно менять, тоесть покупать что то новое, поскольку на дин рейке перещёлкнуть местами не долго, то вместо автомата С50 в уличном щите ставите УЗО 300мА, а автомат С50 ставите групповиком в домашний щит вместо С40. С40 даже не знаю куда...
    Этот щит, по современным требованием, должен располагаться на улице.

    Что касается домового щита, то это совершенно отдельная тема, которых полно на любом подобном форуме. Групповой автомат там всё таки лучше поставить. Он там будет выполнять роль не столько автомата, сколько группового размыкателя нагрузки.

    В отношении заземления - это уже тема домового щита
     
    Последнее редактирование: 25.07.2016
  10. zendo057

    zendo057 Участник

    Регистрация:
    12.11.15
    Сообщения:
    55
    Лайки:
    0
    Адрес:
    г Минск
    Зачем УЗО на 300мА,когда смертельный ток для человека 100мА:laugh1:
     
  11. Немец

    Немец Форумчанин

    Регистрация:
    06.07.15
    Сообщения:
    526
    Лайки:
    212
    Адрес:
    г.Ярославль
    "7.1.84. Для повышения уровня защиты от возгорания при замыканиях на заземленные части, когда величина тока недостаточна для срабатывания максимальной токовой защиты, на вводе в квартиру, индивидуальный дом и т.п. рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 300 мА."
     
  12. zendo057

    zendo057 Участник

    Регистрация:
    12.11.15
    Сообщения:
    55
    Лайки:
    0
    Адрес:
    г Минск
    При замыкании на заземленные части будет КЗ и отключится защита автомат.
    Где это такое написано про 300ма.Дайте ссылку.
    УЗО предназначено для защиты человека в первую очередь
     
    Последнее редактирование: 01.11.2016
  13. Евгений_

    Евгений_ Специалист форума

    Регистрация:
    22.04.14
    Сообщения:
    484
    Лайки:
    194
    Адрес:
    Мурманск
    zendo057, Вам четко ответил СПЕЦИАЛИСТ ФОРУМА выше, пунктом из ПУЭ, по поводу установки УЗО.

    Ознакомьтесь с ПУЭ. Раздел 7.Глава 7.1. Электроустановки жилых, общественных, административных и бытовых зданий
    И только после этого задавайте свои вопросы.

    УЗО делиться на очень большое количество категорий и каждое предназначено для своих целей, с током срабатывания от 10 до 1000мА
    Защита человека от поражения током это одна из групп УЗО.

    К вашему сведению есть требования по порогу срабатывания УЗО, для защиты свиней (в зологических помещениях, применяют на фермах), с чувствительностью срабатывания 25 вольт, (а стандартное 50 вольт)
     
    Последнее редактирование: 01.11.2016
    Немец нравится это.
  14. Немец

    Немец Форумчанин

    Регистрация:
    06.07.15
    Сообщения:
    526
    Лайки:
    212
    Адрес:
    г.Ярославль
    zendo057, противопожарное УЗО не предназначено для защиты человека. Но не все линии электропроводки Правила обязывают закрывать "человеческой" (с уставкой диффтока не более 30мА) диффзащитой. Например, для линий освещения в помещениях без повышенной опасности поражения эл.током Правила этого не требуют.
    Но всегда есть вероятность повреждения изоляции, когда еще нет металлического замыкания, но уже есть локальное выделение мощности, способной привести к возгоранию. Вот для этого и нужны противопожарные УЗО с уставкой диффтока более 30мА.
     
  15. zendo057

    zendo057 Участник

    Регистрация:
    12.11.15
    Сообщения:
    55
    Лайки:
    0
    Адрес:
    г Минск
    Ну что ж буду знать просветили спасибо.
     