    в любом случае,при таком диаметре можно увеличить давление на регуляторном пункте,если не будет хватать-на зимний период это так и делается.
     
  2. bbs

    bbs Форумчанин

    Регистрация:
    11.02.12
    Сообщения:
    1 067
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Самарская область
    Только отопительные приборы могут быть очень разными по мощности.
    Выше 250 мм. вод. ст. все равно не поднимешь. А на длинном газопроводе все равно будет просадка давления. Если на этой трубе висят 7 штук коттеджей с отоплением - то этого полтинника будет мало даже для них.
     
  3. schalke

    schalke Форумчанин

    Регистрация:
    04.10.11
    Сообщения:
    997
    Лайки:
    9
    Адрес:
    Калужская область
    Ещё как поднимешь,так надо узнать конкретно кто висит на этой ветке
     
  4. schalke

    schalke Форумчанин

    Регистрация:
    04.10.11
    Сообщения:
    997
    Лайки:
    9
    Адрес:
    Калужская область
    например какие?и какой потанциальный забор имеешь ввиду?
     
  5. bbs

    bbs Форумчанин

    Регистрация:
    11.02.12
    Сообщения:
    1 067
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Самарская область
    Ну да, поднимешь до 300 мм. вод. ст. (0,003 МПа) максимум. Выше - нарушение ПБ 12-529-03.
    Беспредметный разговор. Может быть, потребители - 7 домов по 40 кв.м. каждый, или по 400 каждый. Сам понимаешь - расход газа будет немного разный. :smile3: Мы же не знаем, что за потребители на эту трубу подключены.
    Я тебе хочу напомнить, в чем весь вопрос
    Очень может быть и, скорее всего, так оно и есть на самом деле, что газовики не врут.
     
  6. schalke

    schalke Форумчанин

    Регистрация:
    04.10.11
    Сообщения:
    997
    Лайки:
    9
    Адрес:
    Калужская область
    ну да,а в остальном мы с тобой здесь ничего не решим.
     
  7. bbs

    bbs Форумчанин

    Регистрация:
    11.02.12
    Сообщения:
    1 067
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Самарская область
    Даже если мы по минимуму возьмем и не будем вдаваться в глубокие расчеты, и примем, что к каждому из 7 домов подходит труба Ду 20 (меньше для котлов уже некуда), тогда прикинем по площади сечения трубы газопровода. Для Ду 20 - площадь будет 3,14*(10 в квадрате)=314 кв.мм. Для Ду 50 - 3,14*(25 в квадрате)=1962,5 кв.мм.
    1962 разделим на 314 - получим 6,25. То есть, по пропускной способности 7 домов - уже впритык. А может там и отводы больше чем двадцатка есть, и дома большие тоже. Тогда не хватать будет.
     
  8. schalke

    schalke Форумчанин

    Регистрация:
    04.10.11
    Сообщения:
    997
    Лайки:
    9
    Адрес:
    Калужская область
    всё правильно.
     