1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Подключение группы кондиционеров

Тема в разделе "Электрика и электрооборудование", создана пользователем Иван Владимирович, 15.06.2019.

  1. Иван Владимирович

    Иван Владимирович Новичок

    Регистрация:
    15.06.19
    Сообщения:
    2
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Тосно
    Добрый день.

    Имеется ввод 3*220 9 кВт (кабель от опоры АВБбШв 4*16 длинной 45-50 метров, вводной автомат трехполюсный 16 А - щит на улице), после прибора учёта установлен трехполюсный автомат 16 А и заходит кабель в дом (где уже распределительный щит: трехполюсный автомат 16 А, после него УЗО на каждую из фаз (три однофазных) и после УЗО идут автоматы на нагрузку (стиральная машина, духовой шкаф, посудомоечная машина отдельные автоматы на 16 А кабелем NUM 3*2,5, остальное - группы розеток автоматы на 16 А кабелем NUM 3*2,5 и группы освещения автоматы 10А кабелем NUM 3*1.5).

    Планируется установка группы кондиционеров (подключение однофазное 220В) - 3 кондиционера по 12 BTU, 2 кондиционера по 9 BTU, 1 кондиционер 7 BTU.

    Согласно паспортным данным кондиционеров 7 BTU потребляет 2,0 кВт, 9 - 2,6 кВт, 12 - 3,5 кВт.

    Планирую в уличный щит после прибора учёта установить еще один трехполюсный автомат (после прибора учёта параллельно тому, который уже установлен и запитывает распределительный щит дома) и от него отдельным кабелем АВБбШв 5*10 (ну или 4*10 и отдельно заземление 1*10) запитать все эти кондиционеры (на 1-ю фазу - 2 по 9 BTU (5,2 кВт), на 2-ю фазу - 2 по 12 BTU (7 кВт), на 3-ю фазу - 7 BTU и 12 BTU (5,5 кВт)).

    Вопрос:
    Верно ли подобрано сечение кабеля и автомат для питания группы кондиционеров?
    Достаточно ли выделенной мощности (иными словами - не будет ли срабатывать вводной автомат)?
    Если потребуется увеличение мощности (например до 15 кВт) достаточно ли сечение кабеля от опоры до вводного щита (АВБбШв 4*16 длинной 45-50 метров) (иными словами - потребуется только оформление документов и замена вводного автомата с 16 А на 25 А или потребуется тянуть новый кабель от опоры)?

    Заранее спасибо за ответы.

    P.S. Сегодня попробую набросать принципиальную схему что бы проще было понять о чем идет речь
     
  2. Немец

    Немец Форумчанин

    Регистрация:
    06.07.15
    Сообщения:
    526
    Лайки:
    212
    Адрес:
    г.Ярославль
    Иван Владимирович, здравствуйте. Спасибо за грамотное описание существующей схемы и постановку вопроса. Пожалуйста, приведите здесь или дайте ссылку на руководство по эксплуатации любого из Ваших кондиционеров. Дело в том, что BTU - тепловая мощность кондиционера, а не электрическая, потребляемая из сети.
     
  3. Иван Владимирович

    Иван Владимирович Новичок

    Регистрация:
    15.06.19
    Сообщения:
    2
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Тосно
    Немец, расчёт кондиционеров по мощности выполнялся в онлайн калькуляторе, который в итоге предлагал "на выбор" различные модели.

    P.S. как и обещал набросал "от руки" схему
     

    Вложения:

  4. Игорь1

    Игорь1 Форумчанин

    Регистрация:
    07.01.09
    Сообщения:
    603
    Лайки:
    45
    Адрес:
    Еврейская АО
    Немец. ТС написал:
    и далее:
    Т.е. из установленных 9кВт он хочет только на кондиционеры пустить 17кВт. И спрашивает, хватит ли сечения кабеля. Про то, хватит ли выделенной мощности - не спрашивает. Её, он уверен - хватит. На всякий случай, прошу уточнить: кондиционеры будут работать одновременно? Если нет, то как?
    P.S. На Вашей схеме не указано количество фаз. Однако, из текста можно предположить, что 3. Т.е АВ 10А- 3-х фазный. Т.о., ориентировочно, токи 23А, 32А, 25А, И как Вы собираетесь использовать АВ10А? Или Вы имели ввиду, что на каждый кондиционер АВ 10А? Так все равно, только на 7 BTU хватит (и то, с трудом). На 9 - сойдет 16А, а на 12 я бы брал 20А.
     
    Последнее редактирование: 30.06.2019
    Немец нравится это.
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом