1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Подключение ип-212-45

Тема в разделе "Сети, автоматизация, безопасность, связь", создана пользователем Сергей, 27.12.2007.

  1. Сергей

    Сергей Гость

    Есть извещатель 212-45 без УС-2 и сигнализация CCU6225. Подключил следующим образом 1 клемма ИП - вход контроллера, 2 - выход контроллера ( открытый коллектор +12) для автоматического сброса питания. 3 - земля. Все работает, датчик срабатывает, тревога проходит, питание автоматически сбрасывается. Но. При работе постоянно еле-еле светится индикатор на извещателе. При сработке он горит намного ярче. В потдержке Рубежа сказали, что это не нормально и что , так как схема отличается от паспортной, они не гарантируют корректную работу. Чем это может грозить и каким образом подключать датчик. Реле ставить не хочется
     
  2. Проверьте потребляемый ток ИП-212-45 в дежурном режиме, он должен быть в пределах - 50 мкА. При напряжении питания в диапазоне от 7,5-30 В, регулируется токовым резистором. Если ток в дежурном режиме в пределах указанного, то все ок!
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом