1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Подключение камина

Тема в разделе "Электрика и электрооборудование", создана пользователем Антон, 15.02.2007.

  1. Антон

    Антон Гость

    Доброго времени суток уважаемые Форумчане и Консультанты раздела! В ближайшеее время планирую установку камина"Мета". Подскажите, что для этого нужно, мощность 12кВт. Провода , узо или просто автомат, какие? Место дислокации как-нибудь оборудовываться должно? Заранее спасибо
     
    Последнее редактирование модератором: 05.05.2016
  2. Анна ДЫМАРИ

    Анна ДЫМАРИ Форумчанин

    Регистрация:
    20.12.06
    Сообщения:
    726
    Лайки:
    1
    Вы имеете ввиду электро камин?
     
  3. Антон

    Антон Гость

    А как Вы догадались? :smile3:
     
    Последнее редактирование модератором: 05.05.2016
  4. Анна ДЫМАРИ

    Анна ДЫМАРИ Форумчанин

    Регистрация:
    20.12.06
    Сообщения:
    726
    Лайки:
    1
    Интересно,для каких целей человек устанавливает электрокамин?что вы хотите от него получить "фальш" огонь,тепловентилятор,зачем вам предмет,который собирает пыль?проблем с его установкой нет.магазин,в котором вы его покупаете обязан вам все объяснить.а между нами говоря,купили-поставили-включили в розетку.все.
     
  5. Кабель марки NYM (в двойной самозатухающей изоляции + в оболочке), пятижильный (здесь и далее предполагается что камин с трехфазым питанием), сечением 10,0 кв.мм, в ПВХ гофротрубе.
    Автоматический Выключатель (АВ), трехфазный на номинальный ток 25А + Устройство Защитного Отключения (УЗО) с номинальным током 32А и уставкой токов утечки 30мА.

    Обоначения:
    кабель NYM 5*10,0
    АВ и УЗО ABB: S203 /25A + F204-AC /32A, 30mA
    Также можно использовать АВДТ (АВ+УЗО в одном корпусе или моноблоками), например
    ИЭК АД14 /25А, 30мА
     
    Последнее редактирование модератором: 05.05.2016
  6. Антон

    Антон Гость

    Огромный сенкс Денис Николаевич!
     
    Последнее редактирование модератором: 05.05.2016
  7. жанн

    жанн Гость

    Нда... да с таким кабелем можно целый завод запитать, а не камин. Страна советов, просто.
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом