1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Подключение питания стир.машины и свч к розетке электроплиты

Тема в разделе "Электрика и электрооборудование", создана пользователем Дмитрий, 04.04.2005.

  1. Дмитрий

    Дмитрий Гость

    Здравствуйте!
    Подскажите,можно-ли к розетке электроплиты подключить ещё одну розетку через кабель для подключения к ней стиральной машины или СВЧ время от времени. На плите используются 2 конфорки,не больше. Плита старая ЭЛЕКТРА 4 конфорки, такая же старая и розетка - чёрная с 3 щелевыми контактами. Дом 86 года.
    Вопрос - выдержит-ли эта розетка нагрузку, просто тянуть кабель от щитка проблематично (далеко и через всю квартиру).
     
  2. Stalker

    Stalker Гость

    Подключить можно, что угодно. Только не подключай розетки шлейфом, а через распредкоробку. Убедись, что отходящий автомат с которого запитана плита не больше 16 ампер, т.к. розетки не расчитаны на ток выше и поплавятся. Потом загорятся, потом пожарчик небольшой, потом куча пепла и куча соседей (выживших) жаждующей твоей крови, т.к. ты лишил их жилья. Доступно?
     
  3. Дмитрий

    Дмитрий Гость

    имеется в виду автомат на 16А?
     
    Последнее редактирование модератором: 21.04.2016
  4. Stalker

    Stalker Гость

    вызови электрика. это недорого)
     
  5. Русич

    Русич Гость

    Почитал вопрос-ответ, не сразу, но кажется понял, что имел в виду уважаемый stalker. "Только не подключай розетки шлейфом, а через распредкоробку" - подразумевается подключаться не к розетке плиты, а к тем контактам, куда подключена розетка плиты, в Вашем случае скорее всего к автомату, или к распределительной коробке, но обязательно после автомата (или пробок). Это делается для того, чтобы не перегрузить (не перегреть) провод от автомата до розетки. Но тогда "игра не стоит свеч"-надо тащить провод далеко. Сдается мне, что подключить, как Вы хотели все же можно, но осторожно:
    1) убедитесь, что автомат рабочий, как это сделать в домашних условиях - не знаю, лучше поменять, если старый
    2)не подключайте одновременно все нагрузки, к примеру, если включена машина, то не включайте сразу 2 комфорки и СВЧ, что-нибудь одно - одну комфорку или только СВЧ.
    Желаю удачи.
     
  6. Борис

    Борис Гость

    По правилам-нельзя. В обход-можно. Всё сразу не включайте-вот и решение. Можно поставить реле приоритетных нагрузок. Шутка. Борис.
     
    Последнее редактирование модератором: 21.04.2016
  7. Владимир

    Владимир Гость

    В принципе можно, если осторожно.
    Электроплита брет до 40А.
    Машинка и СВЧ максимум 5кВат в сумме.
    5000/220= 22А, учитывая тот факт что вероятность совместного использования маленькая, то можно. Только автомат поставьте перед розетками от которых запитаны машинка и СВЧ. Иначе эти приборы будут уже "гореть", а автомат на печке только начнет выключаться.

    Хотя лучшее решение это новая проводка. Все таки почти 20 лет лежит провод в бетоне.
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом