1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Подключение водопровода к дому - нужно ли при прокладке трубы МП 32 мм к дому укладывать её в канал

Тема в разделе "Водоснабжение и канализация", создана пользователем PoseydonXXX, 22.05.2006.

  1. PoseydonXXX

    PoseydonXXX Гость

    Вопрос, Уважаемые коллеги - нужно ли при прокладке трубы МП 32 мм к дому укладывать её в канал - или можно закапать просто так - раздавит или нет её грунтом?
    и еще - нужно ли на трубу, которую буду закапывать надеть изоляцию - вспененный полиэтилен?
     
  2. Евгений

    Евгений Гость

    По снипу нужна засыпка песком, можно в общем и грунтом но если будет переход дорог или еще какая нагрузка , то может и порвать.
    Правда есть способ этого избежать применяются спец. "геосетки", их используют специально для укрепления дорог, под фундаменты (вместо утрамбовки).
     
    Последнее редактирование модератором: 27.06.2016
  3. PoseydonXXX

    PoseydonXXX Гость

    Перехода дороги нет - а может 32 трубу вставить в 50 обычную (б/у) металлическую трубу?
     
    Последнее редактирование модератором: 27.06.2016
  4. Евгений

    Евгений Гость

    Вполне.
     
    Последнее редактирование модератором: 27.06.2016
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом