1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Подключение вытяжки к наружному воздуху

Тема в разделе "Системы вентиляции и кондиционирования", создана пользователем Валерий, 07.10.2004.

  1. Валерий

    Валерий Гость

    Подключение вытяжки двумя стандартными способами (в вытяжной канал и рециркуляция) не приносят желаемого результа. Есть желание подключить вытяжку непосредственно через наружную стену (толщина 38 см) к внешнему воздуху.
    Подскажите пожалуйста как сделать это правильно.
    По этому поводу имеются такие вопросы:
    1. Не будет ли промерзать внешний канал зимой из-за выхода относительно теплого воздуха в морозную погоду
    2. Как правильно организовать канал, что бы тяга в канале была необходимой силы
    3. Есть ли необходимость соглосовывать бурение отверстия с какими-либо полномочными жилищными органами.
     
  2. Дмитрий

    Дмитрий Гость

    Если речь идет о кухонной вытяжке - делайте, но!!!
    По всем правилам Вам необходимо трубу вывести на 2 метра выше кровли.

    а теперь ответы на вопросы:
    1. не промерзнет если сделать все грамотно - поставить воздушную заслонку с приводом(не обратный клапан!!!) и за герметизировать.
    2. Тяга будет см. выше ответов.
    3. бурение согласовывать нужно, но никто не согласовывает, а вот трубу выше крыши без согласования лучше не делать, себе дороже.
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом