1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим именем!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
  2. Лето — традиционно дачный сезон. Многие из нас с наступлением теплых дней выбираются за город на выходные. После огородных работ всем необходимо принять душ или элементарно помыть руки. Все решают эту проблему по разному... Читать дальше >>>!
    Скрыть объявление
  3. Дерево — это экологичный материал, который создает уютную атмосферу вокруг себя. Но всем известно, что без необходимой обработки срок службы древесины не будет по-настоящему продолжительным. Поэтому она нуждается в пропитке специальными составами, которые предотвращают коррозию, защищают от гниения, уничтожают микроорганизмы, придают специальные свойства дереву. Читать дальше>>>
    Скрыть объявление
  4. Казалось, каких-то полтора века назад люди обходились без ламп освещения. Современный мир трудно представить без света и электричества. После появления первой лампочки в ходу долгое время были лампы накаливания, но и они уходят в прошлое, пришло время более экономичных и современных приборов... Читать статью>>>!
    Скрыть объявление
  5. Дерево является одним из самых распространенных строительных материалов. Ведь, когда речь заходит о собственном доме, он представляется нам непременно деревянным. Такой дом наиболее экологичен, в нем легко дышится... Читать далее >>
    Скрыть объявление
  6. Теплоизоляция при строительстве дома — неотъемлемая часть. На сегодняшний день рынок утеплителей пестрит разнообразием. Наши эксперты поделились с нами информацией об альтернативных видах утепления в новой статье >>
    Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Подкровельные гидро и пароизоляционные материалы - начал протекать конденсат через мембрану

Тема в разделе "Кровля: устройство, ремонт, кровельные материалы", создана пользователем анатолиййй, 06.02.2015.

  1. анатолиййй

    анатолиййй Новичок

    Регистрация:
    06.02.15
    Сообщения:
    1
    Лайки:
    0
    два года назад изготовили крышу с металлочерепицей. всё сделали по технологиям изготовителей. использовали мембрану TECHNOHAUT A . пока ещё не утепляли (идёт внутренняя отделка ) ,строение не отапливается. зимой при нагреве крыши начинает образовываться конденсат(я думаю это нормально). два года было всё нормально, но теперь конденсат начал протекать через мембрану.посоветуйте что делать(площадь крыши 240 квадратов, крыша двускатная) дом находится в Тамбовской области.
     
  2. checkbuy

    checkbuy Участник

    Регистрация:
    05.02.15
    Сообщения:
    90
    Лайки:
    8
  3. checkbuy

    checkbuy Участник

    Регистрация:
    05.02.15
    Сообщения:
    90
    Лайки:
    8
    а,про мембрану сказал,извеняюсь не заметил.тогда вот -вообще то производители металлочереп запрещают использовать паропроницаемые пленки во избежании чтоб на внутренней поверхности образовывался иней(инфа 100 проц,искать не буду кому интересно-проверте).во вторых ваша мембрана самая дешевая и некачестенная из всех что я только видел,итог-получается то,что влага конденсируется на холодной железке и при нагревании начинает потихоньку подкапывать.вам нужно перед утеплением все стены пройти нормальной пароизоляцией,только ради бога не TECHNOHAUT A,лучше типа brane ,он точно продается у вас.и не пожалейте,сделайте на крыше хоть пару вытяжек,если не будет утепляться.и на последок-не утепляйте только никогда и ничего рулонными материалами типа урса и кнауф-только плиты,спс
     
  4. Ломастер

    Ломастер Шыбко грамтный спицыалист

    Регистрация:
    25.09.14
    Сообщения:
    2 190
    Лайки:
    643
    Предположу что в виду того что крыша не утеплена влага конденсируется ещё до мембраны т.е. с внутренней стороны.
     
  5. checkbuy

    checkbuy Участник

    Регистрация:
    05.02.15
    Сообщения:
    90
    Лайки:
    8
    да,у меня так,но у меня пленка типа д-то есть не пропускает пар,а у него а-пропускает
     
  6. Stukvas

    Stukvas Участник

    Регистрация:
    08.02.15
    Сообщения:
    10
    Лайки:
    2
    Надо смотреть разрез и фото, скорей всего нарушена вентиляция или порядок кровли, может и локальный разрыв быть по швам или местам примыканий, надо продуть все и посмотреть где выходит воздух (если холодно и снег лежит, то тепловой пушкой, чтобы посмотреть где тает снег). Дальше по факту, если вентиляция косячит, реально ставить аэраторы и стоковые желоба для конденсата, а если локальные разрывы, то мастикой замазывать с геотекстилем.
     
  7. Ян РЫПЛ

    Ян РЫПЛ Консультант

    Регистрация:
    25.05.01
    Сообщения:
    1 537
    Лайки:
    101
    Существует несколько возможностей, почему проблеммы возникают :
    а) сама использованная мембрана не имеет правильные характеристики после испытании влиянии искуственного старении, т.е. не достигает класса водоупорности W1.
    б) над мембраной не правильно сделан вентилируемый воздушный зазор (или недостаточной высоты или не достаточные отверстия у нижего и верхнего края кровли для ее работы). Размер вентзазора (высота контррейки) и отверстий для ее работы зависит от уклона кровли и от длины ската кровли (длины вентзазора)
    в) над мембраной применялась не правильно химпропитка деревянных конструкций, которая не стабильная к смыву химпропитки конденсациями или задуванным снегом/дождём. Смыв хипропитки запрещает закон !!!
    г) если мембрана применялась без сплошного деревянного настила под мембраной (непосредственно на стропила) потом нельзя допускать чтобы прозрачными конструкциями или оствертиями (в кровли или стенах) в пространство под мембрану вступало наружное УФ излучение больше, чем 4 месяцов.
    д) или комбинирование вышеуказанных ошибок

    Т.е. причины снижении водоупорности могут получаться от : или не качественная мембрана, или не правильно работающий вентзазор (теплодеградация мембраны), или запрещеный смыв хипропитки на мембрану (химическая дергадация мембраны) или запрещенное длительное влияние УФ излучения на мембрану (УФ деградация мембраны).

    Кроме того, если в конструкции ещё нет утеплителья и полностью не применена пароизоляция, нельзя иметь в пространстве под этой мембраной отопление и допускать чтобы в пространство под мембрану без ограничении вступали водянные пары из пространства с отоплением !!!! Потом это может быть следующая причина огромных конденсаций под и над гидрозащитой, от которых возникают проблеммы в вышеуказанном пункте в).

    ЯН РЫПЛ, АО "ЮТА"
     
    Последнее редактирование: 10.02.2015
    kotovas нравится это.
  8. дед Афанас

    дед Афанас Участник

    Регистрация:
    13.07.15
    Сообщения:
    48
    Лайки:
    6
    Адрес:
    Тюмень
    я всё поражаюсь, сначала городят "А"-шки на кровлю, а потом удивляются, что протекает! )))
    пора запомнить раз и на всегда: "А" не для кровли, всё, точка.
    Если бы Ян узнал, какая водоупорность у данного типа материалов, у него наверно волосы дыбом бы встали!))))))
    у дешевых нечтоспанов и непонятьизолов ощущение, что и 100мм.в.ст не будет.
    Изоспан А заявляет 330 кажется, но через год эксплуатации, этот показатель явно снижается до 200-250, прочих можно и не поминать.
    монтируйте нормальную СДМ и не возникнет проблем!
    Дельта, Тайвек, Ютавек, те же многослойки от Изоспана в конце концов!
     
    kotovas нравится это.
  9. Вадим Михалыч

    Вадим Михалыч Участник

    Регистрация:
    25.08.15
    Сообщения:
    20
    Лайки:
    2
    Согласен. Если разрыв, можно аквамастом промазать и геотекстиль наклеить. Но действительно так не посоветуешь. Нужна конструкция пирога и фотографии
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом