1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Подскажите какой лучше поставить водяной нагреватель

Тема в разделе "Системы вентиляции и кондиционирования", создана пользователем Марина, 24.03.2006.

  1. Марина

    Марина Гость

    Подскажите и посоветуйте какой лучше поставить водяной нагреватель

    Нужно подать в помещение 16000 м3/ч:
    1. вода - "75С"/("60С" - обратка), входящий воздух "-26С", внутренний должен быть "+26С".
    2. вода - "95С"/("70С" - обратка), входящий воздух "-26С", внутренний должен быть "+26С".
    3. вода - "110С"/("80С" - обратка), входящий воздух "-26С", внутренний должен быть "+26С".

    Меня интересуе его :
    1) Название; 2) Мощность, 3) размер,4) диаметр трубопровода, 5) Расход воды, 6) Сопротивление: а) по воде, б) по воздуху; 7) Сколькирядный
     
  2. Алексей

    Алексей Гость

    Воздухонагреватели (калориферы) типа КСк (водяные), предназначены для нагрева воздуха в системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха с предельно-допустимым содержанием химически агрессивных веществ по ГОСТ 12.1.005-76, с запыленностью не более 0.5 мг/м3, не содержащего липких веществ и волокнистых материалов.
    Воздухонагреватели предназначены для эксплуатации в условиях холодного климата категории размещения 3 по ГОСТ 15150-69.
    Воздухонагреватели можно применять в качестве теплоутилизаторов с промежуточным теплоносителем.

    1.Назначение изделия.
    1.1 Калорифер водяной с биметаллическим спирально-накатным алюминиевым оребрением теплоотдаюших элементов ( далее по тексту калорифер) предназначен для нагрева воздуха с предельно допустимым содержанием химически агрессивных веществ по ГОСТ 12.1.005-88 с запыленностью не более 0.5 мг/м3, не содержащего липких веществ и волокнистых материалов в системах вентиляции, воздушного отопления и кондиционирования воздуха
    1.2. Калорифер предназначен для эксплуатации в районах с умеренным и холодным климатом, категории размещения 3 по ГОСТ 15 150-69
    1.3.Температура теплоносителя (вода) не более 180 С и давлением не более 1.2 Мпа.


    2.Технические характеристики.
    2.1. Габаритные и присоединительные размеры калориферов
    2.2. Основные показатели назначения калориферов приведены в таблице для стандартного режима работы при следующих параметрах:

    - температура воздуха на входе - минус 20В° С

    - массовая скорость воздуха внабегающем потоке кг/м2 с - 3.6

    - температура воды на входе - 150В° С

    - температура воды на выходе - 70В° С


    Условное обозначение калорифера КСк 3-11
    Производительность по воздуху, м³/ч 16000
    Производительность по теплу, кВтВ±8% 360
    Площадь поверхности теплообмена, м²В±1,5% 83,12
    Площадь фронтального сечения для прохода воздуха, м²В±1,5% 1,66
    Число рядов труб 3
    Число ходов теплоВ­носителя 4
     