    Подтекает водонагреватель Bradford, в чем м.б. дело? Помогите советом, pls.
    У меня установлен газовый водонагреватель Bradford White на 150 литров. В последнее время обратил внимание, что ПЕРИОДИЧЕСКИ стала появляться лужа в болерной. Судя по следу - из под дна водонагревателя. Водонагревателю 2 года. Нигде не обслуживался.
    Последнии новации - установлена водоочистка (до водонагревателя) на основе ионнообменной смолы и поднято давление с 3 до 4-4,5 атм.
    Удивление вызывает не систематическое подкапывание, а пириодическое появление лужи.
    Что это может быть? Что надо смотреть? Как у Брэдфорда можно слить воду?
    Еще один вопрос. В гарантийном талоне на водонагреватель дословн написано следующее "Гарантийное обслуживание не проводится в случаях недостаточного разбора горячей воды". Что считать "недостаточным разбором горячей воды"? На что "недостаточный разбор" влияет? У меня разбор горячей воды в день в пределах 100 литров.
    Заранее благодарю.
     
  2. bbs

    bbs Форумчанин

    Регистрация:
    11.02.12
    Сообщения:
    1 067
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Самарская область
    Очень похоже на конденсатный режим работы. При температуре воды внутри водонагревателя ниже 50-60 гр.С (т.е., когда вода в нем холодная) в топке при горении газа образуется конденсат, который капает вниз. Увеличите установленную температуру выше 60 гр.
     
  3. Serg

    Serg Гость

    И ещё.
    Бойлер работает с двумя полотенцесушителями. На двух этажах.
    К ним гонит воду мотор с таймером. Может время там сбилось...
    Он должен выключаться в час ночи. А если во время отключений эл-ва таймер сбился на пару часов, то он выключается сразу после душа..
    Есть расширительный бачок. Но давление не проверяли давно... Если это может иметь значение.
     
  4. Serg

    Serg Гость

    Какова вероятность проржавления бака?
    Кто-нибудь слышал про эти случаи?
     
  5. Serg

    Serg Гость

    Вчера проверил таймер на насосе.
    Нормально. Уменьшил давление в системе, регулятором давления.
    Но видимо, это уже мёртвому припарки.
    Похоже, что прохудился бак..
    Видно, если фонариком светить внутрь, где горелка, видно, что много мокрой стенки.. и по куполу стекает влага..
     
  6. a-x-e-l-1

    a-x-e-l-1 Форумчанин

    Регистрация:
    03.10.07
    Сообщения:
    1 806
    Лайки:
    15
    И еще от себя вариант накину. Пока небыло водоподготовки отложилось много накипи, возможно проело газоходную трубку или верхнюю стенку теплообменника. Включили водоподготовку, РН загнали в самый низ и мягкой и кислинькой водой накипь размыло и открыло дырочку.
    Еще вариант... не работает расширительный бак и течет из группы безопасности при нагреве воды. Ванну кто-то принял, вода водогрейке остыла и при нагреве расширяясь сильно поднимает давление,группа безопасности срабатывает.
     
  7. Serg

    Serg Гость

    бак вроде вчера проверял.пальцем.
    нажал-воздух пшиккнул..
    надо манометром.
    там около 1 атм. должно быть?

    заказал новый. в среду привезут.
    выбора нет. раз нет др. решений-то замена.

    Хотя были советы по поводу анода.
    Типа надо раз в год менять. Стоит 2000 рублей.
     
  8. Serg

    Serg Гость

    Вот ссылка на фотки с картинками бойлера:

    мало-ли, может кому пригодится...
    и видно как течёт.
    и вверху накипь откуда-то
    вот
     
  9. bbs

    bbs Форумчанин

    Регистрация:
    11.02.12
    Сообщения:
    1 067
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Самарская область
    Повторюсь еще раз - ОЧЕНЬ ПОХОЖЕ на конденсатный режим работы.
    Возможно, конденсат по стенкам дымохода стекает на крышку бака.
    Бак нужно проверять на СЛИТОЙ и ОТКРЫТОЙ НА СБРОС системе.
    Надо.
    Зависит от давления в системе, 1,5-2 атм. примерно должно быть.
    И зачем???
    Раз в год надо осматривать, а менять по мере износа.
     
  10. Serg

    Serg Гость

    Давление просто, померял, что на этом бачке, что на большом, для отопления, одинаковое, если верить манометру, около 1 атм.
    Ну и что? Отказываться утром?
    Или перенести до выяснения?
    Столько народу в инете подписал..
    и никто не может толком диагностировать.. чтобы 100%.
     
  11. Serg

    Serg Гость

    Возможно. Тоже так думал.
     
  12. Serg

    Serg Гость

    Конечно, если это вдруг все же конденсат, а я куплю новый, то я лох.
    Учитывая, что сейчас и с деньгами напряг... замутил дело на два года..
     
  13. bbs

    bbs Форумчанин

    Регистрация:
    11.02.12
    Сообщения:
    1 067
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Самарская область
    С расширительным баком скорее всего все в порядке, просто давление нужно правильно проверить и подкачать, если нужно.
    Никто и не сможет на 100%, если не будет на месте смотреть.
    Очень похоже на конденсат. Но, опять, не на все 100%.
    Лужа то не постоянно появляется, а время от времени.
    Специалиста позовите, пусть на месте посмотрит.
    Главный вопрос - когда капает вода?
    При нагретом баке, когда горелка не горит - вода капает?
     
  14. Serg

    Serg Гость

    Специалист "за просто посмотреть" требует 3 штуки-жаба жмётся. И не факт, что будет правильная диагностика.

    Когда горит, то не капает, т.к. пламя всё выгоняет в трубу.. :grin:
    Испаряет в смысле.
     
  15. ДМИТРИЙ

    ДМИТРИЙ Гость

    ЭТО ГРУППА БЕЗОПАСНОСТИ ПОТОМУ КАК ОНА ВЫСТАВЛЕНА НА 3 АТМ. А НАСОС КАЧАЕТ БОЛЬШЕ ПРИ ПОВЫШЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ БОЛЕЕ ЧЕМ НА 3 АТМ. ОН НАЧИНАЕТ ПИСАТЬ А КОГДА РАБОТАЕТ ВОДОЗАБОР ДАВЛЕНИЕ МЕНЬШЕ
     