1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Покритикуйте расположение канализации на участке

Тема в разделе "Канализация", создана пользователем feliceesana, 05.03.2015.

  1. feliceesana

    feliceesana Участник

    Регистрация:
    04.03.15
    Сообщения:
    38
    Лайки:
    9
    Адрес:
    Брест
    покритикуйте, пожалуйста мои намётки :smile3:
    УГВ 1,4м
    уровень промерзания 0,5м (максимум не берем в расчет, еси чо, дополнительно утеплимся))
    почва суглинок и песок встречаются на одном участке. рядом лесные насаждения, почва соответствующая.
    проживают в доме 3 человека (есть также вероятность проживания 2 или 4чел.)
    септик (отстойник) предположительно одно кольцо бетонное 2м диам. с днищем и крышкой в 5м от фундамента дома. из-за рядом расположенного соседского колодца с питьевой водой невозможно использовать фильтрующий колодец. хотя у соседа есть скважина, из колодца тоже берут иногда воду, поэтому имхо лучше не рисковать.
    я прикинула, что минимально надо 6кв.м фильтрующей поверхности, на схеме это 7-8м перпендикулярной ветки и плюс еще метров пять в конце подающей трубы.
    траншея в ширину и в глубину около 80см. (40см.щебень+40см.грунт)
    вопросы:
    1. можно ли делать такой длинной подающую трубу от септика до участка подземной фильтрации? (в красном овале суглинок, сосед сливает из септиков на соседний пустующий участок).
    2. можно ли делать такой поворот трубы из дома до септика?
    3. минимально отставиваться должны стоки трое суток, а максимально/оптимально?
    4. как организовать распределение осветленной воды на Т-образном пересечении?
    5. для небольших объемов стоков используются однокамерные септики, стоит ли в данном случае "заморачиваться" со второй камерой, дабы исключить попадание твердых частиц в подающую трубу до фильтрующего участка?
    буду благодарна любой помощи!! :wink3:
     

    Вложения:

  2. юзер

    юзер Форумчанин

    Регистрация:
    07.12.14
    Сообщения:
    2 338
    Лайки:
    281
    1.Можно.(был бы уклон)
    2.Ни что не изменится,но лучше ,и тем более есть возможность сделать угол не один 90гр,а два по 45гр.
    3.Время отстоя ни как не определить ,не изменить.Сегодня слили 50литров,завтра 150 л.
    4.Вода сама себе найдет дорожку.Ваша цель положить эту трубу в уровне,чтобы вода распределялась равномерно.
    5.Я заморочился,да и вкопал два кольца,С переливом в другие два кольца,да и без дна.Поверьте,и без вас найдутся загрязнители земли.О себе нужно думать.Вряд ли другие соседи думают о вас.Да и пользоваться водой из колодца нужно с оглядкой.Это 50 лет назад,возможно ,поверхностные грунтовые воды были чистые...а сейчас об этом и думать не приходится.
    Правда я бы не стал заморачиваться с голой трубой от септика,а сразу же поставил мелиорационную.
    Ведь ,собственно ни чего не изменится для соседей,ау вас лишние метры мелиорации.
     
  3. feliceesana

    feliceesana Участник

    Регистрация:
    04.03.15
    Сообщения:
    38
    Лайки:
    9
    Адрес:
    Брест
    уклон небольшой в полметра как раз в угол участка, куда идет труба. но наверное уклон самой трубы надо делать, независимо от уклона на участке, как мне помнится 5см на 10-ти метрах трубы. это возможно.
    именно так мы и думали сделать
    дело в том, что изначально будут жить 2 чела и 2,8 куба для них многовато
    2 чел. х 150л х 3суток= 0,9м.куб.
    объем кольца 2м - 2,83м.куб.
    из них отнимем 0,9м.куб по норме на двоих на трое суток, 0,23 м.куб иловая часть, 0,4м.куб воздушная прослойка под крышкой, останется 1,3 м.куб свободного места. т.е. оно конечно заполнится стоками, но отстаиваться они уже будут не 3, а от 7 до ..? суток. хорошо или плохо это "излишнее время" для отстоя.
    она то найдет. но как положить, чтобы нагрузка распределялась равномерно..
    надо подумать. если будут кольца, то второе надо хоть метровое с дном.
    ну, к сожалению, не всем удается поступать правильно.
    у нас скважина на 22м, поэтому я не сильно переживаю.
    у нас даже в центре города верховодку пьют)) люди очень живучие существа. до поры до времени))
    всё же перфорация у трубы начнется в конце. тут даже не про соседей речь, а не хочется себя ограничивать с посадками каких кустиков с ягодками.
    СПАСИБО, юзер!! :wink3:
     
  4. Пятница

    Пятница Форумчанин

    Регистрация:
    31.12.14
    Сообщения:
    1 132
    Лайки:
    169
    Адрес:
    Подмосковье
    Сейчас придёт Андрей Ратников и пожурит вас...:smile3:
     
  5. Пятница

    Пятница Форумчанин

    Регистрация:
    31.12.14
    Сообщения:
    1 132
    Лайки:
    169
    Адрес:
    Подмосковье
    это где же это такое в России?
     
  6. feliceesana

    feliceesana Участник

    Регистрация:
    04.03.15
    Сообщения:
    38
    Лайки:
    9
    Адрес:
    Брест
    за что? :smile3:
    за 5метров?
    можно сделать в 10метрах, но тогда от дома до септика будет слишком далеко.
    ведь отстойник с дном, подмыв не должен быть ужасающих масштабов.
    а это не в России.
    это Брест :smile3: (РБ))
    а как в последние годы, так вообще не успевает замерзнуть, как оттаивает.
     
  7. юзер

    юзер Форумчанин

    Регистрация:
    07.12.14
    Сообщения:
    2 338
    Лайки:
    281
    Зачем ей распределяться равномерно по трубе.Налили больше,вода пробежала дальше.Ближе впитывать перестала,пробежала дальше.Может до конца трубы добежит через 5 лет....
     
  8. feliceesana

    feliceesana Участник

    Регистрация:
    04.03.15
    Сообщения:
    38
    Лайки:
    9
    Адрес:
    Брест
    делать будем своими силами, поэтому суперточных приборов нет в наличии. а по моему понятию когда вода упрётся в Т-образный перекресток она должна пойти в две стороны, а не только в одну из них.
    если бы положено было делать уклон в 5см на одном метре, то проще уложить ответвления одинаково. а когда уклон совсем мизерный, то как сделать оба ответвления равномерно работающих?
    (тем более, что рядом хоз.постройки)
     
  9. feliceesana

    feliceesana Участник

    Регистрация:
    04.03.15
    Сообщения:
    38
    Лайки:
    9
    Адрес:
    Брест
    карту не помню уж откуда взяла, но вполне актуальная.
    две зимы назад у того соседа в колодце зеркало воды было лишь на одно кольцо ниже уровня земли, а это 0,8м. :shok:
     

    Вложения:

  10. юзер

    юзер Форумчанин

    Регистрация:
    07.12.14
    Сообщения:
    2 338
    Лайки:
    281
    Положить горизонтально.Но идеально......это не тот случай.Одна ветка справляться не будет,во вторую пойдет.У меня сделано просто...Траншея,с верху старый шифер,завалено.
     
  11. Пятница

    Пятница Форумчанин

    Регистрация:
    31.12.14
    Сообщения:
    1 132
    Лайки:
    169
    Адрес:
    Подмосковье
    а вроде как есть нормы СЭС какие-то...
     
  12. юзер

    юзер Форумчанин

    Регистрация:
    07.12.14
    Сообщения:
    2 338
    Лайки:
    281
    Норму то мы знаем.......,но как ее выпить?:drinks:
     
  13. feliceesana

    feliceesana Участник

    Регистрация:
    04.03.15
    Сообщения:
    38
    Лайки:
    9
    Адрес:
    Брест
    какие-то точно есть! :grin:
    цитирую Модератора ветки:

    СНиП 2.01.02-85* “Канализация. Наружные сети и сооружения”
    ."1.10.

    Санитарно-защитные зоны от канализационных сооружений до границ зданий жилой застройки, участков общественных зданий и предприятий пищевой промышленности с учетом их перспективного расширения следует принимать:

    ...
    Санитарно-защитную зону от полей подземной фильтрации производительностью менее 15 м/сут следует принимать 15 м.

    Санитарно-защитную зону от фильтрующих траншей и песчано-гравийных фильтров следует принимать 25 м, от септиков и фильтрующих колодцев - соответственно 5 и 8 м, ...”.
     
  14. Пятница

    Пятница Форумчанин

    Регистрация:
    31.12.14
    Сообщения:
    1 132
    Лайки:
    169
    Адрес:
    Подмосковье
    угу... не забудьте и это...:smile3: там ещё что-то было про метры от водозаборов, то бишь колодцев и скважин...
     
  15. feliceesana

    feliceesana Участник

    Регистрация:
    04.03.15
    Сообщения:
    38
    Лайки:
    9
    Адрес:
    Брест
    эти величины зависят от состава почв, если я помню, то от 20 до 50м.
    до скважины как ни крути выходит около 20м :scratch one-s head: ну от силы 25.
    но ведь септик с дном :mosking:
    лана пошла дальше курить..

    всё, дошло!!!
    на скрине изобразила :grin:
    я представляла ответвления труб прямо от места соединения, а ведь там должен быть тройник!
    вот его и уложить строго горизонтально, тогда, независимо под каким углом расположены "крылья", вода пойдет и вправо и влево одинаковым потоком (если не вдаваться в тонкости физики)).
     

    Вложения:

Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом
Все темы раздела
Канализация