1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Поломка

Тема в разделе "Отопление, газоснабжение, отопительное оборудование", создана пользователем денис, 12.04.2012.

  1. денис

    денис Гость

    Не давно нарисовалась проблема возрастает давления в котле по манометру до 3атм при температуре в 30-40 гр
    Мои действия
    вечером стравил воду до 1атм у утром опять 3 очка при той же температуре
    Проверил кран потпитки в систему вроде в норме воздуха вроде нет
    Котел BAXI LUNA 3 280FI
    Заранее СПАСИБО
     
  2. Котофей

    Котофей Участник

    Регистрация:
    22.02.12
    Сообщения:
    130
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Ростовская область
    Проверяйте мембранный бак котла...
     
  3. денис

    денис Гость

    Это дорого если будут проводить ремонт специалисты
    Хотя бы примерно!
    Я в г.Белгороде и где найти мембрану отдельно,в сборе наверно дорого!
    Спасибо! :wink3:
     
  4. Просто Дачник

    Просто Дачник Форумчанин

    Регистрация:
    18.09.09
    Сообщения:
    1 185
    Лайки:
    37
    Адрес:
    Москва
    С высокой вероятностью ничего покупать не придется. Просто подкачать воздух в воздушную полость.

    Начинать проверку надо не с самого бака, а с давления воздуха в нем. Подкачивается при необходимости обычным автомобильным насосом. А вот если не получается подкачать бак, тогда уже смотреть мембрану.

    Мембраны продаются, обычно, там же, где и сами баки.
     
  5. bbs

    bbs Форумчанин

    Регистрация:
    11.02.12
    Сообщения:
    1 067
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Самарская область
    А вы за спасибо хотели?
    Мембраны отдельно к котловым расширительным бакам не продаются. Из-за конструктивных особенностей бака.
    Как подкачивать, вот здесь прочтите.
    http://forum.vashdom.ru/message273732.htm
    http://forum.vashdom.ru/message275585.htm#to_275620
     
  6. sans

    sans Активный участник

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    394
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Ростовская область
    3 очка для нормального котла - не давление.
     
  7. bbs

    bbs Форумчанин

    Регистрация:
    11.02.12
    Сообщения:
    1 067
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Самарская область
    :grin: :grin: :grin:
    Это бытовой настенный котел со сбросным клапаном на 3 атм.
     
  8. best996

    best996 Гость

    чудес не бывает,откуда растет давление?перекрой подпитку полностью(на заглушку)
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом