Полотенцесушитель подключен неправильно - что можно сделать?

Тема в разделе "Полотенцесушители", создана пользователем Сергей, 19.11.2006.

  1. Сергей

    Сергей Гость

    Не правильно подключен полотенцесушитель. Подскажите какие могут быть решения проблемы. Долбить стены нет уже возможности.
    Опишу проблему.
    Полотенцесушитель-лесенка подключен сверху, а не снизу как надо было бы.
    Естественно кран Маевского оказался снизу, в целях спуска воздуха установлен кран маевского на одной из труб подвода возле запорного крана.
    Прогревается только верхнии две трубки в зависимости от давления может и третья.
    Есть мысль, что нужно заменить полотенцесушитель на другой похожий по дизайну. Тоже лесенка, но в между стояков трубка проходила змейкой.
    Поможет ли это. Просто не хочется иметь дома два не рабочих полотенцесушителя
     
  2. Андрей Ратников

    Андрей Ратников Консультант

    Регистрация:
    16.08.06
    Сообщения:
    3 323
    Лайки:
    119
    Адрес:
    Москва
    Вы не написали, где это. Принципиально важно - это частный загородный дом или городская квартира. "Лесенки" бывают разные. Какая у Вас? В городской квартире напор в стояке ГВС обычно достаточный, и проблем с полотенчиками не должно быть. Спускник воздуха тут не причём. Важно, как он подключён к стояку. Последовательно или параллельно. Если полотенчик последовательный, то просто надо отрегулировать вентилями (если они есть). Если параллельный - и змейка не поможет. Думаю, в сантехшкафу неверно его подключили. Можете описать, как на самом деле?
     
  3. Сергей

    Сергей Гость

    Это городская квартира. ПС лесенка размер 500х800 мм все поперечные трубки соединены с двумя основными. К стояку подключение выглядит так - на стояке горячей воды с ростоянием 300-350мм сделаны отводы с шаровыми кранами. К этим отводам и подключен.
    Попробую нарисовать и отправить на майл.
     
  4. Андрей Ратников

    Андрей Ратников Консультант

    Регистрация:
    16.08.06
    Сообщения:
    3 323
    Лайки:
    119
    Адрес:
    Москва
    на стояке горячей воды с ростоянием 300-350мм сделаны отводы с шаровыми кранами.
    Между этими отводами есть вентиль на стояке?
     
  5. Алексей

    Алексей Гость

    >Вы не написали, где это. Принципиально важно - это частный загородный дом или городская квартира. "Лесенки" бывают разные. Какая у Вас? В городской квартире напор в стояке ГВС обычно достаточный, и проблем с полотенчиками не должно быть. Спускник воздуха тут не причём. Важно, как он подключён к стояку. Последовательно или параллельно. Если полотенчик последовательный, то просто надо отрегулировать вентилями (если они есть). Если параллельный - и змейка не поможет. Думаю, в сантехшкафу неверно его подключили. Можете описать, как на самом деле? Господа! первое суждение о неправильно подключоном П С верно. если верхняя часть греет,тона стояке все нормально.Я считаю что нужно ПС другого типа(змейка,калач),без паралельных соединений или ПЕРЕПОДКЛЮЧАТЬ ПС "не обязательно при этом ломать стену"
     
  6. Татьяна

    Татьяна Гость

    Я не стала открывать новую тему.Надеюсь,что ВЫ зайдете сюда еще раз.
    Полотенцесушитель проработал после ремонта очень не долго.Потек.
    Разводка сделана с байпасом.Три краника (не помню как они называются,которые могут находиться только в положении Открыто-Закрыто).Трубы от стояка сужены раза в два.Вернее после байпаса(если я правильно понимаю,что так называется труба перемычка)То есть для моей квартиры.Сама перемычка сужена на треть.
    Сантехник кран на байпасе(этой перемычке)открыл на половину и предупредил,что только в таком положении он может быть иначе разорвет то ли трубы,то ли пс.
    Наученная горьким опытом для ремонта полотенцасуш.и установки вентелей для унитаза со встроенным бачком и гигиенического душа я хотела вызвать сантехника из ДЭЗа.Но вчера прочитала на Вашем сайте о проблемах людей,которых заставляют все сразу ломать и переделывать из-за зауженных труб и теперь не знаю что делать.
    Сделать фотографии не могу- и в шкафу темно,и после шести месяцев строительства ванной с удивление кручу в руках камеру.Я несколько одичала.
    Посоветуйте что делать.
    Скоро Новый Год ,а ремонт остановился на этапе Санузел.
    Заранее спасибо.
     
  7. Андрей Ратников

    Андрей Ратников Консультант

    Регистрация:
    16.08.06
    Сообщения:
    3 323
    Лайки:
    119
    Адрес:
    Москва
    Татьяна, рад бы помочь, да ничего не понимаю из Ваших слов. Не бойтесь сантехника, ничего Вас не заставят ломать. Руки коротки. Только по суду, а это долго и хлопотно. Или фотографируйте и давайте сюда фото, или зовите слесаря. Откуда Вы таких криворуких ремонтников то выкопали? Простое дело то.
    Единственное, что Вам реально нужно бояться, так это потопа. Зальёте всех - не расплатитесь.
     
  8. Татьяна

    Татьяна Гость

    Извините,а как прикрепить фотографии?
    Что-то я не поняла?
     
  9. Татьяна

    Татьяна Гость

    Мое сообщение почему-то не прошло.Я постаралась сделать фотографии,а прикрепить их к сообщению не знаю как.Скажите.
     
  10. Татьяна

    Татьяна Гость

    Я не правильно отправляла сообщения.Они не туда вставились.
    Пишу еще раз - как прикрепить фотографии?
    Надеюсь теперь получится.
     
  11. Алексей

    Алексей Гость

    Определитесь сами что у Вас испортилось! потек П С ,место подключения ПС к трубам, или подводка трубная от стояка к ПС ! Сообщите. проблема решится быстро.
     
  12. Дмитрий

    Дмитрий Гость

    вставьте трубку в подающий клапан, это поможет вам забросить теплоноситель вниз, и вы задействуете всю мощность прибора.
     