1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Полотенцесушитель. холодная секция. поясните физику ))

Тема в разделе "Полотенцесушители", создана пользователем Александр, 15.12.2008.

  1. Александр

    Александр Гость

    Дом серии П-44Т
    Висит полотенцесушитель - разводка на рисунке показана.
    [ссылка на изображение не работает]
    А - труба 1
    В - труба 2
    1,2,3 - вентили, все открыты
    С - воздушный клапан (есть только тут)
    Проблема - не греется одна из секций обозначено как (Е).
    Включен был 2 дня назад. Сначала не грелась полная верхняя половина, сегодня только выделенный фрагмент - Е (то есть потихоньку прогревается).
    Причина понятна - внутри воздух.
    Не понятно - выйдет ли он когда нить сам?
    На сколько я понимаю нагнетательные насососы качают воду и снизу и сверху дома, поэтому движение воздуха внутри полотенцесушителя не очень понимаю (куда он может исчезнуть).
    Крому того поскольку клапан только в С - не ясно как воздух может выйти через него - ведь естественно будет выливаться вода трубы А (ей ближе всего будет до выхода С).
    Или предполагается перекрыть трубу А. Далее открываем вентель С и воздух должен быть вытолкнут водой из В.
    Или надо циркуляцию перекрыть на время (вентиль 1)???
    Поясните пож-ста физику данного процесса.
    Спасибо.
     
    Последнее редактирование модератором: 13.02.2015
  2. Александр

    Александр Гость

    прошу прощения за одну и ту же мысль в 4 вариациях )
    [ссылка на изображение не работает]
     
    Последнее редактирование модератором: 13.02.2015
  3. vyacheslav9

    vyacheslav9 Участник

    Регистрация:
    24.04.08
    Сообщения:
    40
    Лайки:
    0
    Физика проста:1) вода идет по пути наименьшего сопротивления от т.А к т.В(т.е. по нижней части изделия),2)завоздушеность второй верхней точки(симметричной т.С).
     

    Вложения:

    • file_160491.jpg
      file_160491.jpg
      Размер файла:
      31,5 КБ
      Просмотров:
      65
  4. Александр

    Александр Гость

    Ну ... тогда бы он был четко половинчато горячим ))
    Здесь же прохладный же только контур Е.
    В точке С - вода присутствует.
     
  5. MetiS

    MetiS Активный участник

    Регистрация:
    10.10.08
    Сообщения:
    68
    Лайки:
    0
    Похоже,у Вас сушка повешена с перекосом,поэтому не выходит воздух,а то что воздух там есть-это 100%
     
  6. Александр-Яр

    Александр-Яр Активный участник

    Регистрация:
    12.10.08
    Сообщения:
    2 456
    Лайки:
    3
    Адрес:
    Ярославская область
    Ещё что бы не трогать крепежи сушки, нужно переставить воздушник на самой сушке. Это возможно, хотя, может не на всех сушках.
    Для этого надо закрыть вентиля 2-3. А вентиль 1, должен быть открыт.
    При работе сушилки, при открытии вентилей 2 и 3, вентиль 1 нужно закрыть.
    С уважением Александр-яр
     
  7. T_Vlad

    T_Vlad Форумчанин

    Регистрация:
    14.11.08
    Сообщения:
    4 553
    Лайки:
    391
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Плохо понятно где ввод (пожоже внизу) и где краны. Мне кажется этот полотенцесушитель должен висеть горизонтально.
    И ещё кажется вы обвели не всю холодную часть. Верх правой вертикальной трубы должен быть холодным.
    Если открыть воздушник и с него трубку в ванну, а кран 1 закрыть, то воздух выгонит, но при вводе и выводе снизу будет работать плохо.
    Физика - горячаа вода должна (желательно) поступать в верхнюю часть нагревателя. По мере охлаждения опускается вниз (в нагревателе) и за счёт конвекционных потоков уходит. Отсюда вывод вход и выход нагревателя должны быть разнесены по высоте.
     
  8. Николай

    Николай Гость

    Здесь физика не при чём,на изображении видно,что подводка выполнена снизу,а следовало подключить по диагонали:вход снизу,выход сверху и обязательно по диагонали.Воздух можно выпустить при помощи крана Маевского( вы его назвали воздушником).Но т.к. прошло только два дня с момента установки,то монтажники просто обязаны восстановить работоспособность регистра.Тем более,что конструкция полотенцесушителя позволяет комбинировать с вариантами подключения.Прямая ошибка сантехников.Частично удалить воздух можно перекрыв перемычку,но здесь вступают в действие законы физики,а именно: теплоноситель будет протекать по линии наименьшего сопротивления.
     
  9. T_Vlad

    T_Vlad Форумчанин

    Регистрация:
    14.11.08
    Сообщения:
    4 553
    Лайки:
    391
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вы не внимательно смотрите фото. Вход и выход с одной стороны полотенчика.
     
  10. Николай

    Николай Гость

    Я внимательно посмотрел на фото и никакого несоответствия со своими словами не заметил.По логике: ввод полотенцесушителя делается снизу(допустим слева снизу,то выход его делается справа сверху),причём,диагонально противоположно
    Если конкретней,то фитинг В необходимо перенести в правый верхний угол регистра.Тогда воздуху просто негде будет скапливаться.Если при открытой перемычке часть воздуха из системы напрямую проходит в воздухосборник самой системы(на чердак),то другая часть попадает непосредственно в полотенцесушитель,соответственно вниз он никогда не уйдёт,т.к. легче воды.А вот,если перемычка закрыта,то весь воздух из системы ГВС будет проходить через ваш полотенцесушитель транзитом,и там оставаться.В итоге,при таком подключении ,вы будете вынужденны постоянно удалять воздух при любом изменении режима системы ГВС,будь то остановка стояка и т.д.Иногда,в силу обстоятельств,выход регистра делают в точке "С",тогда воздух из системы проходит и поднимается по левой вертикальной трубе самого полотенчика,тогда тупиковым аппендиксом остаётся только та часть,где установлен кран "Маевского",просто получается дополнительный воздухосборник,но это уже не так заметно,т.к. основная часть его уйдёт наверх.
     
  11. Воль

    Воль Активный участник

    Регистрация:
    15.10.08
    Сообщения:
    485
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вы, простите, идиот?... Ну, тогда хотя бы не поправляйте других авторов. Пишите тихонечко свои опусы, а админы посчитают Ваше шутовство некоторой рекламой их сайту, чтобы умные люди в процессе решения своих задач иногда могли и улыбнуться. И постараются не удалять Ваши посты.
     
  12. Воль

    Воль Активный участник

    Регистрация:
    15.10.08
    Сообщения:
    485
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    И правильно сделали. Просто товарищ, как-бы заметивший это несоответствие, не заметил, что, повесив горизонтально указанный предмет, он (предмет) не сможет уже быть полотенцесушителем.
     
  13. Александр

    Александр Гость

    Спасибо всем за представленные комментарии.
    Прошу прощения за некачественно сделанный рисунок, который привел к полемике - "А что же показал аффтор??"
    Слева был отображен полотенцесушитель, то как он висит на стене.
    Подводка выполнена внизу - входы А и В.
    Справа - отображена магистраль ГВС в сан. тех узле, вентили 1, 2, 3 и две трубы (А и В) идущие к сушилке.
    То Николай - спасибо!
    К сожалению изменить положение фитинга В не представляется возможным ввиду необходимости разбора стены - чего делать не хотелось бы.
    ---
    Перекрытие вентиля 1 - естественно заставляло всю воду течь через сушилку и чуть правило ситуацию.
    Однако после работы в течение 3-х дней со всеми открытыми вентилями, система "прокачалась" и сейчас сушка работает как надо, холодных участков нет.
    Куда делся воздух - не очень понятно... хм...
     
  14. T_Vlad

    T_Vlad Форумчанин

    Регистрация:
    14.11.08
    Сообщения:
    4 553
    Лайки:
    391
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    На фото к стене прикасаются только низ.По крайней мере фланцы я вижу только там. В середине какие то фланцы, но на трубы не похоже.
    А вообще господин Воль. Если вы видете фланцы где то еще, то так и скажите. Я в своих ответах ясно написал вход и выход должны быть разнесены по высоте ответ то смотрите и его оспаривайте. Если вы с разносом входа и выхода по высоте не согласны, так и пишите. Вопрос был о физике, а суть физирки имено в разносе по высоте. Вот о не согласии с этим утверждением и пишите. Вы пишете то же, что и я, но с Вас еще почему то какакшки сыплются.
     
  15. олег

    олег Гость

    Не слушай никого. На полтенцесушителе ,сверху, если открутите кокпачёк, есть кран малевского. Отвёртка прямой щлиц и успех у тебя в руках.
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом