1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Получение горячей воды от 2-х контурного котла

Тема в разделе "Отопление, газоснабжение, отопительное оборудование", создана пользователем ЮриМ, 25.01.2010.

  1. ЮриМ

    ЮриМ Участник

    Регистрация:
    07.09.09
    Сообщения:
    24
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Москва
    Есть настенный газовый котел 2-х контурный Протерм. Есть насос Пердолло с гидроаккумулятором 80 л. Проблема в том, что при включении горячей воды она течет с разной температурой от горячей до прохладной. Реле отрегулировано на давление от 1,5 до 2,5 бар. Что можно сделать?
     
  2. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 880
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    где насос стоит, где гидроаккумулятор? проверяли ли трёхходовой?
     
  3. ЮриМ

    ЮриМ Участник

    Регистрация:
    07.09.09
    Сообщения:
    24
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Москва
    Насос стоит на гидроакк. вода на котел подается из гидроакк.
    Котел новый и вроде 3-х ходовой клапан должен быть в норме.
    М.б. всё дело в правильной установке давления?
     
  4. a-x-e-l-1

    a-x-e-l-1 Форумчанин

    Регистрация:
    03.10.07
    Сообщения:
    1 806
    Лайки:
    15
    Точнее в его постоянстве. Протерм довольно простой котелок и у него нет рагулирования температуры в зависимости от протока воды.
    Думаю картина следующая: Поднимается давление воды-падает температура и наоборот. Возможно какой то добрый дядя убрал ограничитель протока ХВС.
    Потому как котел реагирует на выходную температуру воды и ему надо какое то время на реагирование, то отсюда и скачки температуры.
    Выравнивайте давление воды и будет Вам щастье. Это при хорошем раскладе. Если беда с электроникой, то тода все хуже.
     
  5. Ставь редуктор давления на дом и не морочь голову ( не себе , не людям ).1000 раз уже обговаривали . Будет стабильное давление - не будет перепадов температуры .
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом