1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Помогите исправить отсечную гидроизоляцию

Тема в разделе "Строительство коттеджей, дачных домов, бань, гаражей", создана пользователем eliconida, 09.12.2014.

  1. eliconida

    eliconida Участник

    Регистрация:
    09.12.14
    Сообщения:
    16
    Лайки:
    0
    На второй год после постройки дома появилась проблема:по внутренней стене поднимается сырость на высоту около 30 см- оказалось что нет отсечной гидроизоляции. Уже тысячу раз нарывались на некомпетентных строителей, поэтому хотелось бы знать теорию перед тем как звать рабочих. Скорее всего будем восстанавливать отсечную гидроизоляцию разбором стены, а не инъектированием, есть вопросы:

    стена из 8см полого кирпича-можно ли вскрыть стену только с одной стороны, так как с других сторон кафель и стационарная кухонная мебель?

    Как лучше:делать с рулонным изоляц.материалом или только с цементным раствором? Как делать пошагово??

    Имеются две трубы-сливы из стир.машинки и раковины-как проити правильно этот участок, изолируя трубы ??

    Одна стена длинной 1,7 м-можно ли вскрыть ее всю сразу??

    Что можно сделать с угловой колонной?

    Очень надеюсь на ваши ответы, так как доверия местным строителям нет. На фото стена между ванной и корридором/1,7m/справа-наружная стена, есть еще другая такая же проблемная- между ванной и кухней/2m/
     
  2. eliconida

    eliconida Участник

    Регистрация:
    09.12.14
    Сообщения:
    16
    Лайки:
    0
    фото не загрузилось...
     

    Вложения:

    • DSC07992.JPG
      DSC07992.JPG
      Размер файла:
      516,6 КБ
      Просмотров:
      10
  3. Странник Безфамильный

    Странник Безфамильный сатрап

    Регистрация:
    12.10.14
    Сообщения:
    2 966
    Лайки:
    877
    Адрес:
    Астраханское ханство.Верхняя Ахтуба
    влага-не дура.она не лезет по всей толще стены.а только по поверхностному слою.
    вам требуется болгаркой сделать надрез глубиной см 2-3 .и в эту щель шириной несколько мм поместить гидроизоляцию.что-нибудь полимеризующееся. какая гЭизоляция лучше подойдёт-не знаю. их много.
    если сомневаетесь в моих словах-проверьте-положите в тазик влажную (не мокрую) тряпку, а сверху - кирпич. через пару дней- разрубите кирпич и посмотрите где влага.и вспомните-что у вас не один кирпич,а кладка кирпичная.
     
  4. eliconida

    eliconida Участник

    Регистрация:
    09.12.14
    Сообщения:
    16
    Лайки:
    0
    Странник Безфамильный,т.е. Вы предлагаете поменять штукатурку,поверхностный слой, а всю ширину кирпича не трогать? Хотела бы уточнить/если это что-то меняет?/,что кирпич не обычный, а полый/ячеистый/
     
  5. Странник Безфамильный

    Странник Безфамильный сатрап

    Регистрация:
    12.10.14
    Сообщения:
    2 966
    Лайки:
    877
    Адрес:
    Астраханское ханство.Верхняя Ахтуба
    исхожу из того что у вас нормальный ленточный фундамент,нормальная отмостка и нормальная гидроизоляция внутри дома.только высокий У Г В,который и толкает влагу по фундаменту и в нижнюю часть стены.только в этом случае такой способ поможет.
    вы точно уверены что по полу первого этажа сделана сплошная гидроизоляция?
     
  6. eliconida

    eliconida Участник

    Регистрация:
    09.12.14
    Сообщения:
    16
    Лайки:
    0
    Спасибо что откликнулись,Странник Безфамильный!
    Да,в доме нормальный ленточный фундамент,нормальная отмостка
    Полы делались так:
    -насыпной утрамбованный грунт-глина
    -залили 12 см смесью/ цемент,песок,известь/
    -залили цементный слой 3 см
    -керамическая плитка на клеевой цементной водонепроницаемой смеси

    цитата:"вы точно уверены что по полу первого этажа сделана сплошная гидроизоляция?"

    -керамическая плитка на клеевой цементной водонепроницаемой смеси-является сплошной гидроизоляцией??
     
  7. eliconida

    eliconida Участник

    Регистрация:
    09.12.14
    Сообщения:
    16
    Лайки:
    0
    2 фото- кирпич, из которого сложена стена
     

    Вложения:

    Последнее редактирование модератором: 11.12.2014
  8. Странник Безфамильный

    Странник Безфамильный сатрап

    Регистрация:
    12.10.14
    Сообщения:
    2 966
    Лайки:
    877
    Адрес:
    Астраханское ханство.Верхняя Ахтуба
    "eliconida, post: 268649, member: 18513"]Спасибо что откликнулись,Странник Безфамильный!
    Да,в доме нормальный ленточный фундамент,нормальная отмостка
    Полы делались так:
    -насыпной утрамбованный грунт-глина
    -залили 12 см смесью/ цемент,песок,известь/


    это не гидроизоляция.это скрытые работы которых вы не видели.и цемента там может быть внатрусочку.


    -залили цементный слой 3 см
    я не смогу залить такое.мозаичный пол-да.чистый цемент-нет.уточните что такое "ЦЕМЕНТНЫЙ СЛОЙ 3 СМ".


    -керамическая плитка на клеевой цементной водонепроницаемой смеси


    плиточный клей не является гидроизоляцией.и идёт он под гребёнку,а не сплошным слоем.


    цитата:"вы точно уверены что по полу первого этажа сделана сплошная гидроизоляция?"

    -керамическая плитка на клеевой цементной водонепроницаемой смеси-является сплошной гидроизоляцией??


    вот под плиткой поднявшаяся влага и сидит



    вывод-гидроизоляции пола у вас нет.и думаю что при устройстве пирога пола вы не стояли за спиной у строителей.увы ,но не все соблюдают восьмую заповедь.
     
  9. eliconida

    eliconida Участник

    Регистрация:
    09.12.14
    Сообщения:
    16
    Лайки:
    0
    Видимо так и есть :sad: :sorry2:
    Что теперь делать? Почему только проблема по одной, да еще внутренней стене?
     
    Последнее редактирование модератором: 30.12.2014
  10. eliconida

    eliconida Участник

    Регистрация:
    09.12.14
    Сообщения:
    16
    Лайки:
    0
    Видимо так и есть :sad: :sorry2:
    Что теперь делать? Почему только проблема по одной, да еще внутренней стене?
     
    Последнее редактирование модератором: 12.12.2014
  11. Странник Безфамильный

    Странник Безфамильный сатрап

    Регистрация:
    12.10.14
    Сообщения:
    2 966
    Лайки:
    877
    Адрес:
    Астраханское ханство.Верхняя Ахтуба
    делать-делать-что-же-делать......
    вода-штука такая.угу.с лозой я давно не ходил.но предполагаю что у вас в этом месте сошлись все факторы-тонкий слой не до конца разворованных материалов , максимальная близость грунтовых вод ,отсутствие вентиляции .
    ЭТО САНУЗЕЛ ИЛИ КОРИДОР?
    в идеале-вырезать этот пирог пола и делать по нормальному.если санузел - то в общем-то небольшой объём работ,не затрагивающий другие помещения.а если не ломать - то так грибы и останутся.ломать частично-это почти то же самое что и целиком.
    может кто ещё советом откликнется?всё же консилиум это лучше чем единоличное мнение.
     
  12. Странник Безфамильный

    Странник Безфамильный сатрап

    Регистрация:
    12.10.14
    Сообщения:
    2 966
    Лайки:
    877
    Адрес:
    Астраханское ханство.Верхняя Ахтуба
    а не может ли это быть систематическая утечка воды из домашних источников? канализация,всякие соединения на воде.кран.??????
    был случай-полчаса за новым унитазом с фонариком лежал.нашёл.микротрещина в литье бачка на стыке с унитазом.а водичка по шву убегала за раковину под плинтусом - за ведро и там уже образовывалась лужица.
    был и разрыв пластик.канализации.в цельнолитом коробе из раствора и кафеля.вода появлялась при большом сливе и пряталась тоже хитррО.
     
  13. eliconida

    eliconida Участник

    Регистрация:
    09.12.14
    Сообщения:
    16
    Лайки:
    0
    Это стена, разделяющая санузел с корридором

    Нет,в этом месте ничего нет/труб унитазов сливов/

    Да,видимо так и есть, мы так и решили-нет отсечной гидроизоляции...
    А если сделать инъекции? Правда, нам сказали, что на полых кирпичах- это выброшенные деньги.
    Голова кругом идет..
     
    Последнее редактирование модератором: 12.12.2014
  14. Странник Безфамильный

    Странник Безфамильный сатрап

    Регистрация:
    12.10.14
    Сообщения:
    2 966
    Лайки:
    877
    Адрес:
    Астраханское ханство.Верхняя Ахтуба
    даже не знаю как легче найти выход.а ведь даже причина толком не найдена.может даже быть где-то рядом в грунте протекающая канализация.манжета сместилась при сборке.кирпичами её сдавили.а влага нашла место где подняться.

    работал в доме (2-х этажный,2-х подъездный) где частичные удобства.заказ - перестроить санузел с установкой душевой платформы.поковырял ключом стену-упал кусок штукатурки,а там - грибница полноценная в спичку толщиной.волосы дыбом.впервые такое.и выяснилось что заказчик мылся таки в туалете,а вода убегала в дырку в полу.он то думал что это канализация.ога.вскрыл люк подпола в кухне.в 20 см ниже уровня пола-вода.сунул лопату - нырнула целиком.на засыпку ушёл зил песка.вот так ещё бывает.это я к чему-не было никакой сырости на стенах.никаких признаков присутствия нескольких кубометров воды под полом.НИЧЕГО кроме огромной паутины грибницы между штукатуркой и кирпичом.
     
  15. eliconida

    eliconida Участник

    Регистрация:
    09.12.14
    Сообщения:
    16
    Лайки:
    0
    Не, у нас частный дом, вокруг на 200 м построек нет, коммуникации только наши и в этом месте ничего такого нет, откуда могла бы поступать влага
    Да уж- удивительное рядом...:smile3::shok:

    Вы писали:"влага-не дура.она не лезет по всей толще стены.а только по поверхностному слою.
    вам требуется болгаркой сделать надрез глубиной см 2-3 .и в эту щель шириной несколько мм поместить гидроизоляцию"
    Все таки склоняемся, что этот Ваш совет- правильный. Попробуем..
     
Похожие темы
  1. Юлия
    Ответов:
    12
    Просмотров:
    6 796
  2. Самостоятельная
    Ответов:
    11
    Просмотров:
    15 405
  3. Дмитрий Лебедев
    Ответов:
    35
    Просмотров:
    15 240
  4. Райля
    Ответов:
    28
    Просмотров:
    6 930
  5. pulse1205
    Ответов:
    3
    Просмотров:
    2 916