1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Помогите... котел Protherm Gepard 23 mtv... проблема ГВС...

Тема в разделе "Отопление, газоснабжение, отопительное оборудование", создана пользователем Александр, 07.09.2011.

  1. юзер

    юзер Форумчанин

    Регистрация:
    07.12.14
    Сообщения:
    2 338
    Лайки:
    281
    Котел циклирует от малого разбора (расхода)горячей воды.Настраивается горячая вода на 45гр и открывается только кран горячей воды.Но циклирует он и от малого давления в системе отопления.
    Ссылки на методичку есть в данной теме......юзайте...и вы еще многое поймете.(правда сервисная методичка мало чем поможет)
     
  2. Сергей 1978

    Сергей 1978 Новичок

    Регистрация:
    29.01.15
    Сообщения:
    2
    Лайки:
    0
    Здравствуйте. Котел- гепард 23 мтв.Проблемы с гвс-течёт холодная вода-не нагревает,хотя на панели всё включено.Что делать, подскажите кто знает ,подалуйста.Почта Sega.78@mail
    Спасибо
     
  3. Сергей 1978

    Сергей 1978 Новичок

    Регистрация:
    29.01.15
    Сообщения:
    2
    Лайки:
    0
  4. Agafon

    Agafon Участник

    Регистрация:
    05.11.14
    Сообщения:
    96
    Лайки:
    4
    Горелка включается? На экране огонёк зажигается? Расход воды нормальный?
     
  5. отрок

    отрок Участник

    Регистрация:
    29.01.15
    Сообщения:
    5
    Лайки:
    0
    Юзер, добрый день. Я извеняюсь, так и не понял где найти пособие по настройке котла. Не пользовательские. Как зайти в тестовый режим котла и допустим настроить горелку для ГВС (мин.- макс.), или произвести еще какие либо настройки.
     
  6. отрок

    отрок Участник

    Регистрация:
    29.01.15
    Сообщения:
    5
    Лайки:
    0
    Вода у меня настроена на 50 градусов - открываем кран только горячей воды (видимо вход воды очень низкой темп.). В системе отопления давление при нагреве 1,4, при не работающем котле 1,0 (у меня стоит комнатный терморегулятор). По отоплению темп. выставлена 60.
    Может попробовать приподнять давление по отоплению?
     
  7. отрок

    отрок Участник

    Регистрация:
    29.01.15
    Сообщения:
    5
    Лайки:
    0
    Не хочется вызывать спецов слишком уж расценки у них кусаются. За то что отвертку достанет тысячи 3 попросит), а уверенности в полном решении проблемы нет.
    Надеюсь кто нибудь что нибудь подскажет или лучше книгу умную найти помогите.
     
  8. алексей 79

    алексей 79 Участник

    Регистрация:
    04.09.13
    Сообщения:
    20
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Владимирская область
    забирай на 39 странице
     
  9. отрок

    отрок Участник

    Регистрация:
    29.01.15
    Сообщения:
    5
    Лайки:
    0
    Спасибо.
     
  10. Agafon

    Agafon Участник

    Регистрация:
    05.11.14
    Сообщения:
    96
    Лайки:
    4
    Ну, что, как там у Вас успехи? Интересно...
     
  11. RomanD

    RomanD Новичок

    Регистрация:
    08.02.15
    Сообщения:
    3
    Лайки:
    0
    Здравствуйте! Установили котел Protherm Gepard 23 MTV, проработал 3 месяца без нареканий. Но на днях из-за изменения погоды меняли температуру для системы отопления (повышали с 55-65), после чего начало подниматься давление с нужных 1,5 до 2,5, а то и выше. Так же начались потрескивания в котле и появился воздух в радиаторах СО. Сбрасывали до рабочего давления стравливанием воздуха с батарей, но все равно это повторилось. С чем это может быть связано?Подскажите если кто знает? Заранее спасибо!
     
  12. юзер

    юзер Форумчанин

    Регистрация:
    07.12.14
    Сообщения:
    2 338
    Лайки:
    281
    Батареи случаем не алюминиевые?
     
  13. RomanD

    RomanD Новичок

    Регистрация:
    08.02.15
    Сообщения:
    3
    Лайки:
    0
    Алюминиевые.
     
  14. юзер

    юзер Форумчанин

    Регистрация:
    07.12.14
    Сообщения:
    2 338
    Лайки:
    281
    В них проблема.Гугл поможет.
    Вариант один,ставить автоматические воздухоотводчики на каждую батарею.
     
  15. RomanD

    RomanD Новичок

    Регистрация:
    08.02.15
    Сообщения:
    3
    Лайки:
    0
    Ясно. Спасибо!
     