Помогите, мёрзну...

Тема в разделе "Отопление, газоснабжение, отопительное оборудование", создана пользователем Антон, 02.11.2009.

  1. Антон

    Антон Гость

    Товарищи помогите не могу разобраться в чем дело .
    описываю проблему .. Помещение 120 кв м высота до потолка 3 метра , стоит твердотопливный самодельный котел примерно на 350 литров в него залит теплоноситель какой не помню вперемешку с водой , висит пять двух метровых регистров четыре трубы д 80 , разводка сделана 25 трубой , система одна трубка вход в регистр с низу выход с верху , труба разводки в утеплители , на обратке возле котла насос Гринфус рассчитанный на двух этажный дом работает в третем положение , все топится регулярно но прогреваются только три регистра а другие два ели ели теплые на выходе из котла термометр показывает 80 градусов топили больше до 100 эффекта не какого , также есть группа безопасности и расширительный бак открытого типа на 50 литров . Вся проблема в том что мы топим четыре дня а в помещение +5 не больше . может там воздушная пробка а как её убрать мы не знаем кранов маевского на регистрах нет ... Подскажите КТО НИБУДЬ ...Холодно
     
  2. Дмитрий1

    Дмитрий1 Участник

    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    13
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Москва
    Непонятно у Вас подача с обраткой отдельно или система сделана одной трубой на проход через регистры (ленинградка)? Если на проход то это засор отслоившейся ржавчиной, нет циркуляции. Если стояки все-таки есть то прогоните насосом регистры по одной по очереди отсекая кранами что бы прогнать воздух. Если нет кранов, пройдите всю подачу стр. уровнем скорее всего у вас контр уклон после 3 регистра. Есть в продаже накидные тройники с рез. прокладкой и резьбой под кран. Одеваете его , затягиваете болты , просверливаете дырку и спустив воздух, накручиваете и перекрываете кран.
     
  3. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 880
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    рисуйте схему......... для начала.
     
  4. Антон

    Антон Гость

    Спасибо друзья.... Но я уже разобрался дело оказалось в фильтре который стоит перед насосом . его сняли помыли и все в течение 10 минут все регистры стали горячии .. теперь не замерзнем ...
     
  5. Юрий

    Юрий Гость

    Антону.
    У меня была такая проблема на Даконе. Приходилось чистить фильтр по нескольку раз за сезон. Пришлось убрать его совсем. Причем теплоноситель был залит чистый. И вся система новая. Возможно систему надо было промывать перед первым пуском7
     
  6. reka2

    reka2 Новичок

    Регистрация:
    06.11.09
    Сообщения:
    1
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Краснодарский край
    Отопление на сжиженном газе

    Кто-нибудь проконсультируйте:можно ли заглушить несколько жиклеров,тем самым понизив мощность котла и избежать большого расхода сжиженного газа(жиклеров 12шт.с малым диаметром)Котел немецкий Wolf G24-1k
     
  7. дима77

    дима77 Новичок

    Регистрация:
    29.10.09
    Сообщения:
    60
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Украина
    понизить расход газа можно только уменьшив теплопотери помещения или понизив температуру в нем. даже уменьшив мощность горелки котел увеличит время ее работы а вот с горячей водой будут проблемы. в вашем случае для экономии газа можно подогревать электроэнергией насколько позволяют мощности сети
     