Помогите найти СНИП

Тема в разделе "Электрика и электрооборудование", создана пользователем Юлия, 05.11.2009.

  1. Юлия

    Юлия Гость

    Помогите пожалуйста, найти СНИП, в соответствие с которым указано, что прокладка в ванне проводки для электроплиты запрещена. У меня стена из шлакоблоков разделяют ваную комнату и кухню. Умные строители проложили силовой кабель, предназначеный для подключения плиты на кухне, через стену ванной комнаты. Притом не внутри стены, а поверх.
     
    Последнее редактирование модератором: 23.05.2016
  2. sergey_sav

    sergey_sav Наблюдатель

    Регистрация:
    02.10.07
    Сообщения:
    845
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Если не ошибаюсь, запрета на транзитные проводки в ванных комнатах нет.
    В ванных комнатах должна применяться скрытая электропроводка, но допускается открытая прокладка кабелей.
     
  3. Игорь1

    Игорь1 Форумчанин

    Регистрация:
    07.01.09
    Сообщения:
    603
    Лайки:
    45
    Адрес:
    Еврейская АО
    Посмотрите ГОСТ Р 50571.11-96 (МЭК 364-7-701-84) ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ЗДАНИЙ Часть 7 ТРЕБОВАНИЯ К СПЕЦИАЛЬНЫМ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАМ Раздел 701 ВАННЫЕ И ДУШЕВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
    Вот пункт:
    701.520.02. Электропроводка должна иметь изоляцию, удовлетворяющую требованиям 413.2 ГОСТ30331.3/ГОСТ Р 50571.3, без какой-либо металлической оболочки.
    Примечание. Такая электропроводка может состоять, например, из одножильных кабелей в изолирующей оболочке или многожильных кабелей с изолирующей оболочкой.
    701.520.03. В зонах 0, 1 и 2 должны находиться только те электропроводки, которые необходимы для подачи питания устройствам в этих зонах.
     
  4. aleks

    aleks Гость

    в 44м так и делают-- поверх санкабины прокладывают и именно для плиты и кухни
     
  5. Самдел

    Самдел Участник

    Регистрация:
    10.08.07
    Сообщения:
    12
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Волгоградская область
    А почему бы не заглянуть в ПУЭ (Правила устройства электроустановок). Издания 6 и 7. И почему строители проложили проводку поверх стены, почему не сделали скрытую?
     
    Последнее редактирование модератором: 23.05.2016
  6. Джамшут

    Джамшут Форумчанин

    Регистрация:
    22.04.08
    Сообщения:
    247
    Лайки:
    0
    В советских домах прокладывали питание электроплит в кабель-каналах, в т.ч. через ванную (выше стакана).
    1. Так что в ПУЭ запрета не найдете
    2. И хорошо, что так делали - нет проблем заменить на нормальную медную проводку
     