1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Помогите не ошибится при выборе котла

Тема в разделе "Отопление, газоснабжение, отопительное оборудование", создана пользователем Krasla, 05.02.2008.

  1. Krasla

    Krasla заблокирован

    Регистрация:
    04.02.08
    Сообщения:
    13
    Лайки:
    0
    Доброе время суток господа корифеи!

    До некоторого времени проблем не было, пока не пришла зима.
    Данные для размышления.
    Дом построен по технологии «Тёплый Дом» из пенополистирольной не снимаемой опалубки (пенополистирольные блоки). Три этажа подвал в земле, два этажа над землёй.
    Общая площадь около 500 М2 . Крыша 80 мм пенополистирол , Евро барьер OSB (16 mm) еврорубироид + 10 мм магнезитовая плита и гибкая черепица. Площадь стен общая 246 м2 из них около 20 м2 окна металопластик в основном одно камерные аргоно наполненные.
    Отопление ТЁПЛЫЙ ПОЛ .
    Планировал поставить BAXI НТ 32 кВт. Скорей всего серии луна.
    Но вот пришла зима в доме не окончены штукатурные работы и монтаж системы тёплый пол. Дабы не откладывать до весны, было принято решение взять инфракрасную (каталитическую) газовую горелку мощность по паспорту 6.3 кВт. Установлена на первом этаже в самой большой комнате, двери все открыты. И к моему удивлению при морозе , ночью – 25 – 27 а днём -17 – 20, круглосуточная работа горелки температура на первом и втором этажах была около + 24 а в подвале + 15 – 18.

    Вот теперь я в растерянности какой котёл мне выбрать, ведь излишняя мощность тоже плохо ( кстати у бакси 32 минимальная на уровне 6кВт.)

    Господа корифеи может, кто подскажет чего небуть путного, а то идти путём собственных ошибок накладно.
    За ранние благодарен за науку.
     
  2. a-x-e-l-1

    a-x-e-l-1 Форумчанин

    Регистрация:
    03.10.07
    Сообщения:
    1 806
    Лайки:
    15
    Эт конечно хорошо, что дом такой теплый, но это совсем не повод уменьшать мощность котелка. Вы про горячую воду не забыли. Вам сколько ее надо? Можа сауна есть или бассейн? А ведь их тоже греть надо. 32кВт котел в режиме ГВС Даст 18л/мин. Вам этого хватит?
     
  3. Krasla

    Krasla заблокирован

    Регистрация:
    04.02.08
    Сообщения:
    13
    Лайки:
    0
    О гарячей воде помню!
    Не написал потому что и так сообщение очень громозкое получилось.
    По воде.
    Планируется болер косвенного нагрева с двумя теплообменниками литров этак на триста.
    На крышу солнечный колектор. в более дальних планах тепловой насос.
    Коммутация предусматривает использование болера для обогрева дома в период меж сезонья.
    В сауне стоит дровеная каменка с подогревом воды . возможно в будущем завязка на общую систему.
    :drinks: :drinks: :drinks:
     
  4. a-x-e-l-1

    a-x-e-l-1 Форумчанин

    Регистрация:
    03.10.07
    Сообщения:
    1 806
    Лайки:
    15
    Вы мощность 300 литрового бойлера знаете? Тем более с двумя змеевиками. Это примерно 60кВт. Вам газа столько дадут? Пардон за вопрос, дадут, 500квадратов только дом, да плюс ГВС, Вам и больше дадут. Раз собираетесь ставить, в перспективе,ТН, значит деньгами не особо зажаты. Мой совет, соберите хорошую котельную на конденсатных котлах и не заморачивайтесь, по крайней мере ближайшие 10-15лет, на ТН. К тому же систему отопления под ТН нужно закладывать уже сейчас, она низкотемпературная. Вы, надеюсь, знаете, что с ТН больше 55гр не снять.
    Использование бойлера в целях отопления не совсем понятно. Во первых, зачем? При конденсатном то котле. Во вторых, как?
    По поводу солнечного коллектора, зачем? У Вас регион какой? Судя по морозам -27, это не совсем солнечный Юг. У Вас много солнечных дней в году? Вы цены на гелиоколлекторы видели? А какие мощности у них при таких ценах? Нет, понятно, если это высокогорье, где облака ниже Вашего дома ходят, но тогда мысль с ТН не проходит.
    Ну и по поводу производителя котельного оборудования. Висман ,Будерос и Ди Дитрих предоставляют полный набор котельного оборудования, включая смесительные группы, гидрострелки, дымоходы, автоматику... Кроме того это производители отвечают самым высоким требованиям надежности, проверено.
     
  5. Krasla

    Krasla заблокирован

    Регистрация:
    04.02.08
    Сообщения:
    13
    Лайки:
    0
    Эсли посмотреть тех. характеристики то обычно мощность примерно 2* 13кВт , 15+18кВт. или подобные вариации (по змиевикам) . Два змиевика для простоты организации обогрева дома. один контур для нагрева болера другой для снятия тепла на тёплые полы.
    в меж сезонье тепла нужно не так много а сонце эщё светит и даже греет иногда днём.

    Регион Украина Центр. г.Днепропетровск
    Разчётная мощность среднегодовая 700 - 900 Вт\час\м2\год
    ЗАЧЕМ : Летом не необходимости жечь газ.Перспектива на будущее цены на газ у нас растут не подням а по часам. моё правело денег лишних не бывает, и если можно экономить то экономь. Но в правельные вещи вкладывай всё до последней копейки.
    ЦЕНЫ На нынешнее время система солнечного колектора на 5 - 8 м2 примерно около 3 тыс долларов.
    ДЛЯ НОРМАЛЬНОЙ РАБОТЫ гелио колектора не обязательно отсутствие облаков достаточно наличия инфрокрасного излучения
    ЧУТЬ НЕ ЗАБЫЛ РАЗГОВОР ИДЁТ О ПРЯМОМ НАГРЕВЕ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ а не через электро преобразование.
    Планирую ТН для полной независимости , отрубили всё (газ, электрику и т.д) завёл дизель генератор и грейся. А также для подержки в периоды, нет солнечных дней а газ жечь жалко. цена на газ на сегодня 120$ за 1000 м2. но будет на много больше. через год, два около 300 и более.

    Абсолютно согласен по этому и была принята система тёплый пол. она также работает на низкой температуре до 50 гр имени цельсия.

    Так - как греть болер собираюсь не только от котла, ТН но и от гелео системы а возможно и от каменки в сауне (честно говоря поставил бы и пяти контунный болер но пока такого не находил, покайне мере у нас) поетому со второго снимаем тепло на тёплые полы.
    в меж сезонье тепла нужно не так много а сонце эщьо светит и даже греет иногда днём.
     
  6. a-x-e-l-1

    a-x-e-l-1 Форумчанин

    Регистрация:
    03.10.07
    Сообщения:
    1 806
    Лайки:
    15
    Вы где такое выискали? Дайте производителя, что б не прикупить нечаянно.
    За каким извините меня ...уем Вам этот геморой? Вы собираетесь ставить конденсатный котел, котрый рожден для теплых полов. Вы же бойлер так ни в жизни не нагреете. Соберите нормальную котельную на компонентах ,указанных мною, производителей и будет Вам щастье. Там есть возможность увязать все Ваши задумки в прекрасно работающий механизм. У меня сейчас с компом беда, половина прог не идет, показал бы примерный расклад.
    По поводу гелиоколлекторов не буду ни чего говорить, Ваше дело, Ваши деньги.
     
  7. Krasla

    Krasla заблокирован

    Регистрация:
    04.02.08
    Сообщения:
    13
    Лайки:
    0
    Сори Извените спутал со 80 -100 литровыми
    хотя есть такие и среди 300.
     

    Вложения:

    • file_129418.pdf
      Размер файла:
      226,1 КБ
      Просмотров:
      0
  8. Krasla

    Krasla заблокирован

    Регистрация:
    04.02.08
    Сообщения:
    13
    Лайки:
    0
    Вот описание 300литровки но не 60кВт.

    Отопление и водоснабжение Viadrus. Бойлеры косвенного нагрева ГВС. OKC 300 NTR/R/BP
    Напольные, вертикальные бойлеры косвенного нагрева.
    Корпус бойлера и отопительная спираль выполнены из стали толщиной 2,5 мм, и покрыты высококачественной эмалью.
    Производство горячей воды при непрерывном разборе: 610 л/час
    Потребляемая мощность от котла: 24 кВт
    Pmax теплоносителя: 10 Бар
    Tmax теплоносителя: 110 С
    Pmax контура ГВС: 6 Бар
    Tmax контура ГВС: 80 С

    Бойлеры укомплектованы: термостатом контура ГВС, термометром контура ГВС, магниевым анодом, группой безопасности бойлера на 6 Бар.
     
  9. a-x-e-l-1

    a-x-e-l-1 Форумчанин

    Регистрация:
    03.10.07
    Сообщения:
    1 806
    Лайки:
    15
    И че? Вам этого хватит? Вот знаете чего не написано? Время нагрева бйлера с 7гр до 60. Зайдите на www.ACV.ru и там посмотрите, какие бойлера бывают на самом деле. Кстати, не только по моему мнению, это самые лучшие бойлера на постсоветском пространстве.
     
  10. Krasla

    Krasla заблокирован

    Регистрация:
    04.02.08
    Сообщения:
    13
    Лайки:
    0
    Cпасибо конечно за ссылку!
    но почемуто кроме житкотопливного котла и общей инфы о бак в баке я там не нашол.
    что необходимо?? авторизация , регистрация.

    и если есть возможность то киньте мне на мыло инфу плиз. буду очень признателен.
    krasla@at.com.ua :smile3: :smile3: :smile3: :smile3: :drinks:

    Правельной информации много не бывает!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.
     
  11. Евгений

    Евгений Гость

    Я смотрю ты A-X-E-L-1 нормально в системах отопления разбираешся. Подскажи пожалуйста такой вопрос- отопление на газу конечно здорово,никакого гемороя, дешево и все такое. Но монтаж и покупка всякого оборудования для газа это куча денег. А с электричеством вроде попроще. Даже если отключат на день система же не разморозится, иначе че это за дом. Вопрос- если водяные теплые полы то может стоит не заморачиваться на газ а сделать электрокотел тем более там воду надо нагревать до 50 градусов а не 80? И на втором этаже (утепленная мансарда) пару конвекторов воткнуть? Все тепло с первого этажа все равно будет вверх идти. На утеплении стен пола и потолков не экономлю. Окна стеклопакеты. Регион- Тюмень. Спасибо a-x-e-l-1!
     
  12. a-x-e-l-1

    a-x-e-l-1 Форумчанин

    Регистрация:
    03.10.07
    Сообщения:
    1 806
    Лайки:
    15
    Вот, собственно, и ответ на Ваш вопрос. Покрыть теплопотери дома целиком одними теплыми полами, в Вашем регионе, практически невозможно. Если конечно дом не сделан по технологии
    , это реально очень теплые дома.
    А по поводу эл.отопления. Так это первоначальные затраты ниже, чем с газом. А Вы о дальнейшем содержании такой системы задумывались? Сколько стоит 1кВт листричества в Тюмени? А 1куб газа? С 1кВт эл.энергии мы можем снять максимум 1кВт тепла, а с одного куба газа можем поднять, при хорошем котле и грамотной котельной, 8кВт тепла. Разницу чувствуете? У Вас в Тюмени, на сколько мне известно, преобладает газовое оборудование "Будерос". Оно позволяет реализовать самые грамотные решения и спецы у Вас там есть. На счет того, что все тепло с первого этажа попрет на второй не заблуждайтесь.Какая то часть его несомненно туда уйдет, при условии, что есть где пройти, но далеко не все.
    При отоплении ТП, действительно, водичку греем не до 80 а градусов до 45-50, но природу не обманешь. Если теплопотери дома составляют, к примеру, 10кВт, то вот их и надо потратить на покрытие потерь. В случае с ТП на переход тепла на второй этаж вообще надеяться не приходится. Все тепло будет внизу. Т.к самая теплая часть системы это пол, а выше уже становится холоднее. В этом прелесть ТП.Ноги в тепле, а голова в прохладе. Не греем подпотолочное пространство, но и второй этаж тоже не греем. Думайте, решайте. Что не ясно спрашивайте.
     
  13. Александр Сухан

    Александр Сухан Участник

    Регистрация:
    13.09.08
    Сообщения:
    8
    Лайки:
    0
    Есть котёл Viessmann "VITOPEND 100 WH и боёлер с электроподогревом. Где найти схему подключения радиаторов, тёплого пола и ГВС, используя бойлер OSO RTV 200 и названный котёл
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом