1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим именем!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
  2. Для кого-то строительный сезон подходит к завершению, а кто-то только начинает строить планы на будущий год. Специально для тех, кто взял курс на строительство собственного дома и задался животрепещущим вопросом: «А, собственно говоря, из чего строить?», мы подготовили статью о самых популярных материалах: газоблоках и пеноблоках. Читать дальше >>>!
    Скрыть объявление
  3. Кухня, пожалуй, самое уютное место в доме. Это не только пространство для приготовления пищи, но и место для семейных посиделок зимними снежными вечерами. По статистике больше всего времени люди проводят на кухне и в ванной. Поэтому если вы задумались о кардинальной смене облика вашей кухни, то стоит серьезно подготовиться.
    На что обратить внимание при выборе кухни читайте в нашей новой статье!
    Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Помогите определить сечение провода

Тема в разделе "Электрика и электрооборудование", создана пользователем Дмитрий, 17.07.2003.

  1. Дмитрий

    Дмитрий Гость

    Люди пожалуйста помогите определить сечение провода зная нагрузку электроприбора
     
  2. Boant

    Boant Гость

    в ПУЭ смотри.
    А по простому : для освещения 1,5мм, для розеток 2,5 мм
     
    Последнее редактирование модератором: 13.04.2016
  3. Евгений Попов

    Евгений Попов Участник

    Регистрация:
    05.02.17
    Сообщения:
    57
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Сечение медного провода (... по условию длительного нагрева, есть другие условия) можно выбрать по таблице 1.3.6 ПУЭ http://pue7.ru/pue7/punkt.php?n=1.3.10&k=1.3.11
    Алюминиевого - 1.3.7.
     
  4. Игорь1

    Игорь1 Активный участник

    Регистрация:
    07.01.09
    Сообщения:
    492
    Лайки:
    25
    Адрес:
    Еврейская АО
    А 1.3.4 и 1.3.5 Не-е? Почему?
     
  5. Евгений Попов

    Евгений Попов Участник

    Регистрация:
    05.02.17
    Сообщения:
    57
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    1.3.4, 1.3.5 - про провода. 1.3.6, 1.3.7 - про кабели. ТС ошибочно назвал кабель проводом. Провод - СИП4 4х16, например. ВВГ 3*1,5 - не провод, а кабель.
     
    ПростоЖора нравится это.
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом