1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Помогите пожалуйста с котлом Bosch 4000 ZWA 24-2A

Тема в разделе "Отопление, газоснабжение, отопительное оборудование", создана пользователем anka160282, 06.11.2016.

  1. anka160282

    anka160282 Новичок

    Регистрация:
    06.11.16
    Сообщения:
    2
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Волгоград
    Настенный котел Bosch 4000 ZWA 24-2А отработав примерно сутки самостоятельно выключается, а потом производит попытки включиться, т.е. происходит воспламенение, но пламя тут же гаснет. Это происходит долгое время, ошибки никакой не появляется. Помогает только его отключение, потом примерно через час включаешь и он начинает нормально работать следующие сутки. Установили его около месяца назад, приходили различные газовщики и ничего толком сказать не могут, только включают - он работает, они говорят: "Видите - всё работает" и уходят. Какие могут быть причины? Что нужно проверить или отрегулировать, скажите пожалуйста?
     
  2. anka160282

    anka160282 Новичок

    Регистрация:
    06.11.16
    Сообщения:
    2
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Волгоград
    Проблема оказалась в перегреве - во время установки газовщики изменили настройки минимальной подачи газа, а я подкрутила назад и котел перестал выключаться.
    Вот теперь ломаю голову над следующей проблемой: почему, когда включаешь второй контур на максимум, вода из крана идет просто теплая как на минимуме?..
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом