1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Помогите рассчитать термическое сопротивление

Тема в разделе "Утепление домов и коттеджей. Теплоизоляция стен", создана пользователем Сергей Федорович, 15.01.2009.

  1. Сергей Федорович

    Сергей Федорович Новичок

    Регистрация:
    24.11.08
    Сообщения:
    3
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Москва
    Здравствуйте!
    Посоветуйте как расчитать термическое сопротивление наружной блок-панели. В панели расположена теплоизолирующая вставка. Площадь вставки в разрезе меньше площади панели, термосопротивление между гранью и вставкой будет меньше, как это учесть в расчетах? Спасибо за ранее!
     
  2. egurg

    egurg Активный участник

    Регистрация:
    25.09.08
    Сообщения:
    108
    Лайки:
    0
    Для расчета нужны наименование материала слоев панели и их толщина.
     
  3. Андрей

    Андрей Гость

    Добрый день. На самом деле необходимо подойти от обратного и просчитать минимальную толщину теплоизоляции. Для этого необходимо знать толщину панели, ее теплопроводность и теплопроводность теплоизоляции....
    Подобрав по рачсету толщину ТИ необходимо затем проверить всю конструкцию на требуемое минимальное термическое сопротивление(указывапется в СНиП для вашего региона) :sm019:
     
  4. egurg

    egurg Активный участник

    Регистрация:
    25.09.08
    Сообщения:
    108
    Лайки:
    0
    Если известны материал и толщина отдельных слоев конструкции, то можно рассчитать термическое сопротивление ограждающей конструкции, которое должно быть не ниже нормативного.

    И тогда не надо рассчитывать толщину утеплителя. А вот если расчетное значение окажется меньше нормативного, тогда и произвести дополнительный расчет толщины утеплителя. Да еще потом и проверить на паропроницаемость желательно, не надо ли в конструкцию вводить дополнительно слой пароизоляции.

    :blum3:
     
  5. Сергей Федорович

    Сергей Федорович Новичок

    Регистрация:
    24.11.08
    Сообщения:
    3
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Москва
    Здравствуйте! Спасибо за участие!
    Высылаю рисунок, возможно он более правильно отразит мой вопрос. ICQ 395365821
     

    Вложения:

  6. egurg

    egurg Активный участник

    Регистрация:
    25.09.08
    Сообщения:
    108
    Лайки:
    0
    Здравствуйте, Сергей Федорович!

    По рисунку стало понятно, что имеется ввиду.
    Такая конструкция является неоднородной и поэтому расчет термосопротивления ведется по методике расчета неоднородной конструкции.

    Методика расчета приведена в СНиП II-3-79 "Строительные нормы и правила. Строительная теплотехника".
    Текст СНиП можно посмотреть на данном портале, или надо перейти по ссылке: http://www.vashdom.ru/snip/II-3-79/.

    Информация, касающаяся Вашего расчета приведена в разделе 2, пункты 2.7-2.10.
     
  7. Чехов

    Чехов Участник

    Регистрация:
    03.12.07
    Сообщения:
    21
    Лайки:
    0
    Если теплоизоляционные вставки расположены именно так, как на рисунке, то для расчета термического сопротивления блока нужно знать длину трех участков:
    1. длина без утеплителя
    2. длина с утеплителем в 2 слоя
    3. длина с утеплителем в 4 слоя.
    Данные по теплопроводности и паропроницаемости материалов в соответствии с СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» можно посмотреть в статье "Расчетные показатели строительных материалов" [ссылка не работает].
     
    Последнее редактирование модератором: 26.01.2015
  8. egurg

    egurg Активный участник

    Регистрация:
    25.09.08
    Сообщения:
    108
    Лайки:
    0
    Кстати, что можно пойти и другим путем (напомнил Чехов dvs.ru, спасибо). Суть заключается в следующем.

    Поскольку конструкция уже задана и изменить ее невозможно, то в случае неудовлетворения нормативных требований по теплоспоротивлению, можно пойти по пути расчета энергетического паспорта объекта. Метод заключается в расчете здания по показателю удельного расхода тепловой энергии на отопление здания. В этом случае возможно, что тех термовкладышей, которые есть в конструкции, будет достаточно. Расчет ведется с учетом требований СНиП 23-02-2003 "Тепловая защита зданий".

    Оба рекомендуемых варианта являются альтернативными друг другу и на практике для зданий рассчитываются параллельно.
     
  9. nadegniy

    nadegniy Специалист форума

    Регистрация:
    27.09.08
    Сообщения:
    4 925
    Лайки:
    623
    Адрес:
    Москва
    http://fotki.yandex.ru/users/Nadegniy/view/139432/
    у Вас такаяже картина будет на стыках блоков, термовкладыши в Вашем случае почти ничего не дают!
     
  10. egurg

    egurg Активный участник

    Регистрация:
    25.09.08
    Сообщения:
    108
    Лайки:
    0
    Чтобы не было промерзания на стыках их надо герметизировать как в панельных домах.
     
  11. nadegniy

    nadegniy Специалист форума

    Регистрация:
    27.09.08
    Сообщения:
    4 925
    Лайки:
    623
    Адрес:
    Москва
    Как Вы это представляете? Очень интересно!
     
  12. egurg

    egurg Активный участник

    Регистрация:
    25.09.08
    Сообщения:
    108
    Лайки:
    0
    Стыки наружных стеновых панелей всегда подвержены атмосферным и температурным воздействиям, поэтому их обязательно надо утеплять и герметизировать.
    Для утепления стыков могут применяться различные теплоизоляционные материалы в виде вкладышей.
    Герметизацию стыков и швов с целью их водо- и воздухозащиты выполняют с использованием упругих прокладочных материалов - жгутов из пороизола, гернита или специальных уплотняющих мастик (например, тиоколовой, полиизобутиле-новой).
    Герметизирующие прокладки в горизонтальные швы закладывают на мастике в процессе монтажа, а в вертикальные - закатывают специальным роликом после закрепления конструкций. Уплотняющие мастики наносят шприцами под давлением.

    К сожалению, больше ничего не могу сказать, поскольку владею только общими знаниями в данной области. Какие материалы лучше использовать тоже не могу сказать. Может кто-то посоветует из участников форума.
     
  13. nadegniy

    nadegniy Специалист форума

    Регистрация:
    27.09.08
    Сообщения:
    4 925
    Лайки:
    623
    Адрес:
    Москва
    Какое отношение это имеет к нашей теме? Вы же смотрели рисунок?
     
  14. egurg

    egurg Активный участник

    Регистрация:
    25.09.08
    Сообщения:
    108
    Лайки:
    0

    Вы же сами затронули этот вопрос про стыки панелей. Я постарался дать совет.
     
Похожие темы
  1. Дмитрий
    Ответов:
    4
    Просмотров:
    14 824
  2. Георгий
    Ответов:
    3
    Просмотров:
    3 381
  3. Георгий
    Ответов:
    1
    Просмотров:
    3 138
  4. андрей-ка
    Ответов:
    8
    Просмотров:
    4 757
  5. TobaCo
    Ответов:
    5
    Просмотров:
    4 799
Загрузка...