    Здравствуйте! Помогите неопытным молодым людям
    есть коробка дома 180 м2, в которой не предусмотрена котельная
    газ будет не скоро
    решили сделать отдельную котельную, пристроенную к бане и хозпостройке - от дома до котельной 18мп
    остановили свой выбор на - Твердотопливный котел SAS UWT 29 (топить дровами будем) + бойлер косвенного нагрева литров на 140
    систему отопления планируем делать ЕЦ
    в доме 1 эт - теплый водяной пол; 2 эт - радиаторы.
    по техническим характеристикам минимальный диаметр дымохода 240мм и минимальная высота 9 м - котельная будет макс метров 5; а 9 метров идет от выхода из котла - получается, что дымоход над котельной будет выступать на 5 метров((
    Вопросы: хватит ли нам этого котла на отопление дома с учетом теплопотерь на трассу?
    Что делать с таким дымоходом - есть ли другие варианты? В дальнейшем планируем в эту же котельную ставить газовый котел - надо ли будет вытяжка? надо ли будет ее делать на высоту основного дома?
    Всем спасибо кто откликнулся)
     
  2. ОленькаХорошая

    ОленькаХорошая Участник

    Регистрация:
    03.11.14
    Сообщения:
    8
    Лайки:
    0
    Продублировала тему случайно - как удалить?
     
  3. ОСВ208

    ОСВ208 заблокирован

    Регистрация:
    26.04.14
    Сообщения:
    180
    Лайки:
    27
    Какой перепад по высоте между котельной и первым этажом?
     
  4. ОленькаХорошая

    ОленькаХорошая Участник

    Регистрация:
    03.11.14
    Сообщения:
    8
    Лайки:
    0
     
  5. ОленькаХорошая

    ОленькаХорошая Участник

    Регистрация:
    03.11.14
    Сообщения:
    8
    Лайки:
    0
    Перепад между полом котельной и полом первого этажа где-то пол метра
     
  6. ОСВ208

    ОСВ208 заблокирован

    Регистрация:
    26.04.14
    Сообщения:
    180
    Лайки:
    27
    Полноценного тёплого пола в данном случае не получится. Советую рассматривать, как основное отопление, радиаторный вариант. А подогрев пола можно сделать в с/у и в рабочей зоне кухни.
     
  7. ОленькаХорошая

    ОленькаХорошая Участник

    Регистрация:
    03.11.14
    Сообщения:
    8
    Лайки:
    0
    А можете объяснить, если не сложно, почему не получится полноценного теплого пола? дом выше на пол метра чем котельная (по полу). Как в таком случае делают теплые полы, если котельную делают в подвале?
    Спасибо!
     
  8. T_Vlad

    T_Vlad Форумчанин

    Регистрация:
    14.11.08
    Сообщения:
    4 553
    Лайки:
    391
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Когда котельная в подвале перепад высот с тёплым полом больше
     
  9. ОСВ208

    ОСВ208 заблокирован

    Регистрация:
    26.04.14
    Сообщения:
    180
    Лайки:
    27
    Для эффективной работы тёплого пола важны напор системы и скорость теплоносителя, а в гравитационной системе эти показатели недостаточные для полноценной работы тёплого пола. В Вашем случае гидравлическое сопротивление тёплого пола , если рассматривать его как отопление, будет значительно превышать сопротивление системы. Малое сопротивление и недостаточная скорость приведёт к кавитации, частичному прогреву контуров или к полному отказу. Результатом такой работы будет дискомфорт и сырость в "слабых" местах. Поэтому и предложил рассматривать тёплый пол как комфортное приложение к основному отоплению.
     
  10. ОленькаХорошая

    ОленькаХорошая Участник

    Регистрация:
    03.11.14
    Сообщения:
    8
    Лайки:
    0
    Спасибо огромное за подробный ответ!
    Если мы покупаем твердотопливный котел, который может работать и без электричества и с ним, и подключаем его к сети - он работает (как и вся ситема) и вдруг отключается электричество - какие возможны варианты работы котла:
    от генератора или бесперебойника с аккумуляторами (не совсем владею информацией)
    То есть сделать так, чтобы в случае отключения электричества котел вместе с насосами мог дальше полноценно работать - в таком случае можно не делать ЕЦ?
    +(решили добавить к котлу теплообменник на 0,5 м3)
     
  11. ОСВ208

    ОСВ208 заблокирован

    Регистрация:
    26.04.14
    Сообщения:
    180
    Лайки:
    27
    И электрогенератор и бесперебойник - временная альтернатива электроэнергии. Вы хотите купить твердотопливный энергозависимый котёл? Можно полное название?
    Правильное решение. Но прежде нужно определиться с котлом.
    Сегодня огромный выбор ТТ котлов различных модификаций. Выберите подходящий учитывая нагрузку( мощность системы или мощность косвенника - выбрать большую) и доступное топливо. В качестве топлива Вы указали дрова, значит котёл желательно подбирать под дрова.
     
  12. ОленькаХорошая

    ОленькаХорошая Участник

    Регистрация:
    03.11.14
    Сообщения:
    8
    Лайки:
    0
    Твердотопливный котел SAS UWT 29
    http://kotlov.by/kotly/tverdotoplivnye/kotel-sas-uwt-29
    основной вид топлива - каменный уголь; мы топить будем дровами
    дом 160 м2 + 20 м2 гараж (в нем только поддерживать + минимальный)
    от дома до котельной 18 м.п.
    1 эт теплый пол; 2 эт радиаторы + магистраль 18 м.п.+ бойлер косвееного нагрева + теплообменник (1000)
    полный список в отдельной теме http://forum.vashdom.ru/threads/pokritikujte-spisok-pokupok-na-otoplenie.43587/
    буду благодарна, если посмотрите!!!
    Вопрос с котлом:
    1) хватит ли 29 ?
    2) дымоход по норме 9 м и рекомендуемый ф240 - у нас нет такой возможности - можно ли сделать 7м при ф 250?
     
  13. ОСВ208

    ОСВ208 заблокирован

    Регистрация:
    26.04.14
    Сообщения:
    180
    Лайки:
    27
    Какие теплопотери здания? Мощность котла заявлена для работы на угле. На дровах мощность снизится примерно на 25%-30%.

    Выбранный Вами котёл не предназначен для работы напрямую в закрытой системе. А закрытые системы с давлением до 1,5 бар , мягко говоря, не эффективны. Выбранный бойлер для закрытых систем. Есть бойлеры косвенного нагрева для гравитационных систем.
    В посту #11 допустил ошибку
    Правильно будет:
    Мощность гравитационной системы с применением бойлера косвенного нагрева нужно считать как мощность отопления + мощность бойлера.

    Это нужно смотреть на месте. Если здание на возвышенности и рядом нет высотных строений или посадки деревьев, бывает можно.
    . Насосы.
    Считаю достаточно одного на отопление и одного на подогрев пола.
    Группа безопасности, Клапан автоподпитки, Двухходовой предохранительныйт клапан, Программатор беспроводной.
    В гравитационной системе это лишнее.
    Расширительный бак в гравитационной системе нужен открытый и располагается выше верхнего прибора отопления.
    Трубы на основное отопление советую стальные.

    Если с котлом с подобной характеристикой применить двухконтурный ТА( теплообменник), то можно собрать закрытую систему и тогда подбор мощности котла описанный в посту #11 будет правильным.
     
  14. ОленькаХорошая

    ОленькаХорошая Участник

    Регистрация:
    03.11.14
    Сообщения:
    8
    Лайки:
    0
    Уважаемый OCB208, спасибо вам за ответы!
    Мы хотим остановится на закрытой системе отопления.
    Двухконтурный теплообменник - для теплообмена между водой ГВС и теплоносителем, что позволяет одновременно осуществлять горячее водоснабжение и отопление. Представляет собой конструкцию «труба в трубе». На наружную поверхность напаиваются пластины, что позволяет увеличить площадь теплообмена. Если теплообменник применяется в котельной, то внутренняя труба используется для приготовления воды для ГВС, а внешняя – для отопительной системы.

    Не совсем поняла - если ставить такой двухконтурный теплообменник, зачем тогда ставить бойлер косвенного нагрева?
    Летом, насколько я понимаю котел не топится, а вода для ГВС греется от комбинированного бойлера от электричества. А зимой от котла.
    Впоследствии в котельную будет добавлен газовый котел одноконтурный и будет работать совместно с бойлером косвенного нагрева.
     
  15. ОСВ208

    ОСВ208 заблокирован

    Регистрация:
    26.04.14
    Сообщения:
    180
    Лайки:
    27
    Нет. В данном случае будет правильно называть не теплообменник, теплоаккумулятор (ТА), т.к. выполняется не только теплообмен, но и аккумулируется тепло. Внутри ТА находится спираль( спирали). Та может иметь несколько контуров. Назначение - разделять контуры системы. В Вашем случае нужен двухконтурный. Если котёл не предназначен для работы в закрытой системе, то первичный контур делается энергонезависимым, гравитационным. Можно установить насос на байпасе. Вторичным контуром будет закрытая система отопления. ТА может быть "предохранителем", а может предохранителем и источником тепла, т. е. 2х1. Разница между ними в объёме. Если 2х1, то чем больше будет объём ТА, тем меньше подходов к котлу. Если "предохранитель", то нужен минимальный объём, необходимый для выбранной мощности котла. Желательно выбирать котёл большей мощности и с большим временем горения( больший объём камеры сгорания). Большая мощность ускорит зарядку ТА. Есть ТТ котлы которые могут работать в закрытой системе. Но такие котлы, находящиеся в малом и среднем ценовом диапазоне, применять без ТА не советую. Не советую и первичный контур делать закрытым. Без постоянного контроля может получится мина замедленного действия. Для обеспечения долгой и эффективной работы котёл должен работать на полную мощность. Этим достигается минимальное отложение осадков и сажи.

    Надеюсь и с отоплением.:smile3: Косвенник нужен при нескольких точках с возможным одновременным разбором воды лил при удалённых точках. При удалённых точках желательно иметь рециркуляцию ГВС. Для летнего периода, думаю, будет маловато двух киловатт на 160 литров.
     