1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Помогите разобраться с причинами падения температуры в системе

Тема в разделе "Отопление, газоснабжение, отопительное оборудование", создана пользователем hcsds, 04.11.2012.

  1. hcsds

    hcsds Новичок

    Регистрация:
    04.11.12
    Сообщения:
    1
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Кемеровская область
    Всем доброго времени суток!!!
    Установил газовый котел MOTAN MAX OPTIMUS два года назад в частный дом.
    Все работало замечательно, пока не произошел перепад напряжения в сети (гроза). Сгорела главная плата управления. Установил новую плату. Котел ожил! Но появилась непонятная проблема!
    Проблема заключается в следующем: Устанавливаю заданную температуру для системы отопления и происходит следующее - котел нагревает воду на пять градусов больше заданной, горелка отключается, насос продолжает работать, но при этом происходит очень резкое падение температуры (за 1 минуту Т падает на 10 градусов) потом снова горелка включается и все происходит по вышеуказанному циклу. Такого раньше не было. И температура на улице на сегодняшний момент не совсем низкая - 5 градусов. Прошлой зимой котел работал как надо. Набирает температуру в системе, горелка отключается, и насос долгое время гоняет горячую воду, температура медленно снижается (минут 30, когда за окном - 40), потом как обычно вкл. горелка постепенно нагревает и тд.
    Ошибки котел не выдает, якобы все хорошо, вроде как все работает. Но на самом деле вода почему то в системе очень быстро остывает (чувствуется когда рукой держишь как обратку так и вход). В чем дело не могу понять, голову сломал. Уже заказал еще одну новую электронную главную плату, пришла, поставил, тоже самое. ПОМОГИТЕ ЗАМЕРЗАЮ!!! Заранее благодарен!, Буду рад всем советам!!!
     
  2. Сойдет

    Сойдет Активный участник

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    93
    Лайки:
    2
    Адрес:
    Ханты-Мансийский АО
    Нужно изменить настройки:
    1. работа насоса в зимний режим. т.е. на постоянный максимум. (подозреваю что вода назревается до установленной температуры за несколько секунд.)
    2.проверить мощность установленную на котле. Скорее всего с новой платой вы получили настройки по умолчанию, заводские, которые вам не подходят. В моем случае мощность котла даже уменьшить пришлось, чтобы грел нормально.
    3. возможно у котла есть сценарии работы, что то типа отопительной кривой (как правило с выносным датчиком устанавливается.)
     
  3. Альберт777

    Альберт777 Участник

    Регистрация:
    30.11.12
    Сообщения:
    23
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Республика Башкортостан
    Насос не успевает прокачать нагретый объём теплоносителя. Согласен с предыдущим комментарием. Нужно насос поставить на максимум, если не помогло то убавить(отрегулировать) мощность котла.
     
Похожие темы
  1. Glory Const
    Ответов:
    43
    Просмотров:
    18 221
  2. владимир
    Ответов:
    13
    Просмотров:
    15 207
  3. Олег
    Ответов:
    1
    Просмотров:
    1 516
  4. ОленькаХорошая
    Ответов:
    19
    Просмотров:
    4 013
  5. Shu
    Ответов:
    7
    Просмотров:
    1 577
Загрузка...
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом