1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Помогите разобраться с водоснабжением!

Тема в разделе "Водоснабжение и канализация", создана пользователем катим, 19.07.2014.

  1. катим

    катим Новичок

    Регистрация:
    19.07.14
    Сообщения:
    1
    Лайки:
    0
    Здравствуйте уважаемые сантехники!
    Мы измучились с проблемой в частном доме-помогите пожалуйста разобраться!
    Установлен новый погружной насос (Биламос TF 40) в скважину, новый гидроаккумулятор (аквасистем 150 л-новый). Глубина скважины 21 метр. Столб воды 9 метров. Насос не прокачивает гидроаккум. Время наполнения гидро. до трех атмосфер (момент отключения насоса) -составляет около часа.
    Первые пять лет вот такая система работала хорошо.
    На данный момент сломался старый насос (аналогичный новому) -поменяли и происходит вот такая проблема.
    Пробовали набрать ведро воды минуя аккумулятор-набирает хорошо, вся система чистая (промыли), воздуха в системе нет,,,,
    Выкачиваю воду из гидро и потом приходится ждать час, чтобы он накачал,,,,,,,,,,
    Помогите разобраться!!!!!!!! [​IMG]
     
  2. IBAN

    IBAN заблокирован

    Регистрация:
    05.10.15
    Сообщения:
    1
    Лайки:
    0
    Здравствуйте. Нужно проверить давления воздуха в гидроаккумуляторе. Должно быть минус 10 процентов от включения насоса.
     
  3. T_Vlad

    T_Vlad Форумчанин

    Регистрация:
    14.11.08
    Сообщения:
    4 553
    Лайки:
    391
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Глубина скважины 21 метр. Вопрос не в глубине скважины. Вам нужно учесть высоту от положения насоса, до гидроаккумулятора. Эта высота, делённая на 10 будет давление в атмосферах. Плюс 3 атмосферы гидроаккум. Если полученная цифра на пределе работы насоса, то он может не продавливать. Нужно либо менять насос, на более мощный (по давлению), либо снижать давление в гидроаккуме.
    Если у Вас понижено напряжение сети, то мощность насоса будет меньше паспортной.
     
  4. юзер

    юзер Форумчанин

    Регистрация:
    07.12.14
    Сообщения:
    2 338
    Лайки:
    281
    Убавьте давление отключения,которое должно быть на 10 процентов выше рабочего.
     
  5. ballred

    ballred Специалист форума

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    72
    Лайки:
    7
    Было такое..забилась автоматика грязью
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом