1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Помогите разобраться - включаю водонагреватель, срабатывает УЗО

Тема в разделе "Электрика и электрооборудование", создана пользователем Степан, 31.10.2012.

  1. Степан

    Степан Гость

    У нас в садике на кухне стоит водонагреватель Termex 10А!!!Работал два года сегодня включаю а у него Узо срабатывает!!!беру разбираю розетку все в порядке!!!Беру удлинитель на 10А вставляю в эту розетку и вставляю водонагреватель все нормально работает!!!потом вставляю опять водонагреватель в розетку и только включаю вместо двух кнопок на водонагревателе одну и все нормально работает как только включаю обе сразу срабатывает узо!!!в чем причина?
    что же там сломалось?
     
  2. bbs

    bbs Форумчанин

    Регистрация:
    11.02.12
    Сообщения:
    1 067
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Самарская область
    Пробой изоляции ТЭНа на корпус. Того ТЭНа, который второй кнопкой включается.
     