Помогите разобраться.

Тема в разделе "Отопление, газоснабжение, отопительное оборудование", создана пользователем Glory Const, 20.07.2009.

  1. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 880
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    Значит такие вот данные: встретились с конкурирующей бригадой (те занимаются только отоплением). Сделали они отопление на одном объекте в 450-500 м2 площадью и в 2 этажа. И вот что нами замечено: на напольном котле между подачей и обраткой, сделана перемычка с краником, который слегка открыт (кран не шаровый и потому вроде заростать не должен). Объясняют значит смысл следующим: система большая, пока теплоноситель пройдёт все ветки и вернётся в котёл, получается слишком большой перепад температур. Из-за этого они подмешивают в обратку малую долю горячего теплоносителя из подачи.... В общем так внятно и не добились ЗАЧЕМ они портят показания датчику температуры котла. Их начальник (он же проектант и всё остальное), вроде ездит на все выставки, является официальным представителем в регионе фирмы "Водная Техника" и так же берёт на сервис и успешно ремонтирует все котлы, которые продаёт клиентам через свой магазин, то есть вроде бы как сказать , что эту перемычку придумал человек без мозгов, язык как-то не поворачивается...
    Что замечено ещё и к чему больше склоняюсь: Система разведена по наруже клеевой трубой NIBCO (беленькая такая, клиентам нравится). На трубе её технические данные, где максимальная температура написана в 86ºС. Поднял только что данные по этой трубе и нашёл, что она 82ºС держит 4 часа (при 2,6 мПа), 99ºС 48 часов (при 1 мПА) другие данные не указаны... Склоняюсь к тому что просто страхует он свою клеевую трубу от перегрева. Но вот решил всё же спросить, а вдруг и вправду есть смысл от подмешивания в обратку части подачи (сразу говорю, что так котёл работает всё время, а не при разогреве).
     
  2. vovan lg

    vovan lg Гость

    Скинь схему .
     
  3. Алексей СПб

    Алексей СПб Активный участник

    Регистрация:
    04.06.09
    Сообщения:
    198
    Лайки:
    2
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    если перемычка стоит между насосом и системой, то получается,что она выполняет 2 функции: "регулируемый" перепускной клапан и подмес обратки.
    По принципу "на глазок" уж лучше так, чем ее вообще не было.А так есть специальные девайсы, которые выполняют данные задачи.
     
  4. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 880
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    схема такая: Котёл напольный, 60 кВт (название не увидел), по словам монтировавших, котёл внутри корпуса укомплектован всеми нужными девайсами от группы защиты, до автобайпаса.. Теперь дальше: из котла выходят 2 трубы (подача и обратка) на расстоянии 600 мм в них вварены тройники и соединенны между собой трубой. На этом отрезке трубы стоИт кран. Кран похоже вентильный, потому как по их словам имеет точную регулировку и настроен на малый проток.
     
  5. Алексей СПб

    Алексей СПб Активный участник

    Регистрация:
    04.06.09
    Сообщения:
    198
    Лайки:
    2
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Самое страшное заблуждение, которое может быть.Если не уверены в человеке, либо он сомневается, надо все перепроверять.НЕ увидел, где стоит насос?
     
  6. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 880
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    я котёл видел с 4-5 метров, насос точно был внутри. Снаружи не увидел ни расширительного бака (а также вертикальных магистралей для открытой системы). Ещё видел 2 трубы от котла, мне объяснили, что это слив системы в канализацию (котёл самый нижний в системе) и аварийный сброс (то же в канализацию). Так что вроде как перемычка была там как лишний архитектурный элемент...
     
  7. Elena87

    Elena87 Гость

    Ну почему же.Если люди приходят с вопросами сюда, а тем более с вопросами по нашей фирменной продукции, то у нас они могут получить вполне профессиональные ответы. Так что мое сообщение в тему.
    А вот когда некоторые личности спамят не по тематике форума, да еще и чуть ли не автоматически, то...банить навеки наких надо!
     
  8. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 880
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    ну так баньте, в чём проблема?
    ну если приходят, то да. а если вы сами рекламируетесь (ну я то понимаю, что деньги надо зарабатывать). Впрочем админ этих форумов удалил вашу тему и вроде как без моего вмешательства, потому как данные действия описаны в правилах данного форума. Надеюсь что и вы будете наводить порядок на своём.
     
  9. Александр-Яр

    Александр-Яр Активный участник

    Регистрация:
    12.10.08
    Сообщения:
    2 456
    Лайки:
    3
    Адрес:
    Ярославская область
    То есть нужно заходить только на ваш форум, и только ваша продукция и (или)услуги заслуживают внимания! Остальные здесь делетанты и недоумки-- надо так понимать. По правилам здешнего форума действительно,
    Всё правильно,наводите порядок на своём форуме, а здесь есть свой Admin, он сам решает!
     
  10. Александр-Яр

    Александр-Яр Активный участник

    Регистрация:
    12.10.08
    Сообщения:
    2 456
    Лайки:
    3
    Адрес:
    Ярославская область
    Ну и всё же какова же цель этой перемычки? Что она делает?
    Уменьшает разницу температур подача-обратка в самом котле, смысл данного действия непонятен... Снижение КПД котла? Увеличение температурного перепада в самой системе-- снижение КПД радиаторов? Тогда совсем не понятно зачем.
    :shok: Выравнивание температуры, какой? В системе или что ещё? Одни вопросы, ответов мало. Нужна детальная схема, тогда можно подумать будет, может что не правильно увидели? Или просто кто-то сам так придумал, по своему уразумению...
     
  11. Алексей СПб

    Алексей СПб Активный участник

    Регистрация:
    04.06.09
    Сообщения:
    198
    Лайки:
    2
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Смотря при каких режимах уменьшает.Если из котла уходит 80 а приходит из системы 30 (например с полов) то очень даже понятно, для чего уменьшать разницу.Чтоб не выпадал конденсат-это раз.Чтобы чугун (если это чугунный котел)не повело.
     
  12. Super

    Super Участник

    Регистрация:
    07.07.09
    Сообщения:
    16
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Украина
    Вы знаете я думаю, что система не отрегулирована на равномернный прогрев всех радиаторов, т.е перепад температур на каждом радиаторе не одинаков,но идея может была такая чтоб повышать температуру обратки и экономить газ,
     
  13. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 880
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    на полы уходить никак не может 80. а если с радиаторов приходит 30 с 80-ти, то нужно видимо увеличивать мощность насоса или количество насосов на ветках.
    Подмешивание части подачи в обратку, только сбивает с толку датчики температуры. я всё же склоняюсь к бокам насчёт трубы клеевой.
     
  14. Алексей СПб

    Алексей СПб Активный участник

    Регистрация:
    04.06.09
    Сообщения:
    198
    Лайки:
    2
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Не мыслите узко.Неужели вам надо разжевывать, что в полы нужно ставить температурный регулятор.Думал, что это у вас и так все в голове вбито не раз.
    Подробно.
    Так как система не описана, то возможен следующий вариант:
    В доме 3-5-7 батарей
    В доме 200-250-300 м2 теплых полов.
    Как не увеличивай мощность насоса, основной массовый поток воды пойдет с полов, и температура обратки будет маленькая.
    Господа, мыслите шире.
     
  15. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 880
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    На объекте нет ТП. Стоят алюминиевые радиаторы и разводка клеевой трубой по наруже (это видно).
    а если бы были ТП что давало бы подмешивание подачи прямо в обратку котла?
    Я понимаю так: датчик температуры обратки будет определять неправильно реальную температуру обратки и управлять котлом на меньший нагрев.
    имеется ввиду если теплоноситель так успевает остыть лихо 80-30 то это только спасется увеличением скорости обмена теплоносителя...
     