    Всей семьей переехали жить в частный сектор за город. Купили новую кухонную технику (посудомойка, мультиварка, электроплита и духовка, микроволновка), но из-за низкого напряжения вся техника работает в пол силы. Например, нагревательные приборы нагреваются в 5 раз дольше обычного. Посудомоечная машина работает с перебоями, даже не растворяет таблетку с моющим средством. Выяснил, что с самой техникой все в порядке, проблема именно в напряжении. Что обычно делают в таких случаях?
     
  2. Евгений_

    Евгений_ Специалист форума

    Регистрация:
    22.04.14
    Сообщения:
    484
    Лайки:
    194
    Адрес:
    Мурманск
  3. T_Vlad

    T_Vlad Форумчанин

    Регистрация:
    14.11.08
    Сообщения:
    4 553
    Лайки:
    391
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Стабилизатор конечно здорово, но он может не решить проблему. Перечисленное оборудование имеет в сумме очень большую мощность. Стабилизатор может быть и мог бы вытянуть напряжение, но оборудование потребляет не напряжение а мощность. Если ток в дом (после стабилизатора) будет 50А, то до стабилизатора 60-70. Нужно разобраться сможете ли вы вообще взять такой ток в частном секторе.
     
  4. Роман Моисеев

    Роман Моисеев Новичок

    Регистрация:
    07.07.15
    Сообщения:
    2
    Лайки:
    0
    Пока хочу хотя бы для указанных бытовых приборов защиту подобрать. На счет мощности не знаю, а где это можно посмотреть?
     
  5. Немец

    Немец Форумчанин

    Регистрация:
    06.07.15
    Сообщения:
    526
    Лайки:
    212
    Адрес:
    г.Ярославль
    Роман Моисеев, ответьте на следующие вопросы:
    1. Какова протяженность ВЛ от подстанции до Вашего дома?
    2. Не жалуются ли соседи на пониженное/повышенное напряжение?
    3. Картина с пониженным напряжением постоянна в течении суток или меняется?
    Фото ВЛ желательно.
    Стабилизатор может исправить ситуацию, но надо помнить не только о себе. Стабилизатор, "вытягивая" напряжение, жрет (именно, жрет) ток, следовательно - просаживает сеть еще больше. Соседи этому не обрадуются.
     
  6. suntechnick

    suntechnick Участник

    Регистрация:
    01.04.15
    Сообщения:
    37
    Лайки:
    7
    ну да...
    обследование сети выявит.
    1. максимальные уставки предохранителей на подстанции 10/0,4кВ на низкой стороне (чтобы не кататься при каждом похолодании и не менять сгоревшие предохранители, а отключение токов КЗ придумали злые проектировщики чтобы парить заказчиков)
    2. заниженное сечение всей линии (строили во времена царя гороха таких нагрузок небыло)
    3. невозможность реконструкции линии малой кровью (голые провода на деревянных опорах с пролетами по 50 метров, проходящие по сложившейся застройке, замена провода - невозможна без реконструкции линии, а реконструкция невозможна, так как линия проходит по частным участкам, а не один вменяемый человек не даст утыкать свой участок железобетонными стойками)
    4. полная анархия с подключениями потребителей
    5. неравномерность подключения потребителей по фазам.
    6. половина частного сектора ворует электричество (зачем жечь уголь и газ, когда можно отапливаться халявным электричеством)

    варианты?
    1. стабилизатор
    + относительно недорого (думаю в 15 тыс влезете)
    - сажаете всю сеть (уже говорили)
    - большие помехи и реактив в сеть (для спецов)
    - сколько знаю не работали более 1,5 лет (сгорают)
    2. реконструкция линии
    вусмерть задолбать РЭС, обл энерго и т.д. письмами, экспертизами, замерами, комиссиями, жалобами желательно всей толпой.
    писать писать писать...
    реконструкцию года за 1,5 вам сделают и все будет ОК.
    3. относительно недорогой вариант который возможен в некоторых случаях прокинуть фазы от подстанции лично себе по существующим опорам
    - не всегда возможно
    - при удалении от подстанции сильно возрастает цена (провод А-50 смотрите сколько стоит)
    плюсы все будет отлично с напряжением
    4. Очень дорогой специфический вариант.
    комбинация солнечных панелей, аккумуляторов и очень хорошего контроллера с двойным преобразованием напряжения.
    контроллер должен уметь.
    а - подзаряжать батареи от сети, даже очень низким потребелением.
    б. работать от батарей вменяемое время
    в. куча защит.
    основные затраты на батареи.
    плюсы
    + абсолютная автономность
    + чистая синусойда в сети
    экономия - врятли.
    минусы.
    цена, сложность обслуживания, некая специфика связанная с отсутствием нормального монтажника и проектировщиков систем.

    буду рад критике вариантов, и другим вариантам улучшения положения
    (вариант с трансформатором повышающим напряжение - видел, ставят только сети на очень специфических сетях, реконструкция линии зачастую дешевле)
     
    Последнее редактирование: 08.07.2015
    Немец нравится это.
  7. Немец

    Немец Форумчанин

    Регистрация:
    06.07.15
    Сообщения:
    526
    Лайки:
    212
    Адрес:
    г.Ярославль
    А что тут критиковать? Все верно написано. Добавлю только что
    лечится относительно малыми трудозатратами и может немного улучшить ситуацию.
     
  8. suntechnick

    suntechnick Участник

    Регистрация:
    01.04.15
    Сообщения:
    37
    Лайки:
    7
    А что тут критиковать? Все верно написано. Добавлю только что
    в корыстных целя можно взять замеры сети в РЭСе и сесть на наименее загруженную фазу, а не выравнивать всю сеть, но это только при однофазном вводе. хотя я не понимаю людей которые себе 3 фазы хотят кровь из носу.... дома это лишнее.
     
    Последнее редактирование модератором: 08.07.2015
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом