1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Помогите с диаметром ППР

Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем varlyeva, 07.02.2016.

  1. Inchin

    Inchin заблокирован

    Регистрация:
    03.11.15
    Сообщения:
    728
    Лайки:
    68
    Адрес:
    Пенза
    Значит обоснования нет.
     
  2. tcherdymoff

    tcherdymoff Участник

    Регистрация:
    24.02.16
    Сообщения:
    11
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Краснодар
    а вы ду20 к какому диаметру PPR приравниваете?
     
  3. Inchin

    Inchin заблокирован

    Регистрация:
    03.11.15
    Сообщения:
    728
    Лайки:
    68
    Адрес:
    Пенза
    Пластик обозначается по наружном диаметру. Вычтите из наружного диаметра ППр трубы удвоенную толщину стенки - получите внутренний диаметр.

    Да и ППр бывает от SDR 5 до кажется около SDR10. Лично не воспринимаю всерьез тоньше, чем SDR 7.4. Для отопления требуется не тоньше SDR6

    Пример. Трубы многослойные Stabi из полипропилена PP-R (PP тип 3) с прослойкой аллюминевой фирмы Banninger, шероховатость 0,01 мм. Наружный 32 мм - внутренний 21,2 мм. Или 25 мм - 16,6 мм.
     
  4. tcherdymoff

    tcherdymoff Участник

    Регистрация:
    24.02.16
    Сообщения:
    11
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Краснодар
    вы на вопрос не ответили
     
  5. Inchin

    Inchin заблокирован

    Регистрация:
    03.11.15
    Сообщения:
    728
    Лайки:
    68
    Адрес:
    Пенза
    Нет. Вы просто не прочитали ответ:

    Надеюсь, в выделенном тексте уже разглядели внутренние диаметры. Стальной трубе ДУ20 соответствует ППр труба 32мм.
     
  6. tcherdymoff

    tcherdymoff Участник

    Регистрация:
    24.02.16
    Сообщения:
    11
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Краснодар
    я вас не справочные данные прошу сказать,а ваше понимание
     
  7. tcherdymoff

    tcherdymoff Участник

    Регистрация:
    24.02.16
    Сообщения:
    11
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Краснодар
    просто много сталкивался с тем,что так как 3/4 выход на настенном котле,и переходы идут на ф 25,то и разводку делают этой же трубой. а потом удивляются: и что это второй контур холодный?
     
    varlyeva нравится это.
  8. Inchin

    Inchin заблокирован

    Регистрация:
    03.11.15
    Сообщения:
    728
    Лайки:
    68
    Адрес:
    Пенза
    А чего удивляться? Применили трубы недостаточного диаметра, этим сильно увеличили гидросопротивление системы, в результате насос стал прокачивать теплоносителя в несколько раз меньше необходимого расхода.

    А потом думают, как "вкрячить" в систему ещё дополнительный насос. И напрасно надеются, что это поможет.
    Пункт 4.12(излишнее цитирование)
     
    Последнее редактирование модератором: 25.02.2016
  9. tcherdymoff

    tcherdymoff Участник

    Регистрация:
    24.02.16
    Сообщения:
    11
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Краснодар
    ага,видел и такое:sarcastic hand:.
     
  10. IGLS

    IGLS Участник

    Регистрация:
    26.02.15
    Сообщения:
    44
    Лайки:
    0
    НАчало у Вас правильное... А вот продолжение ошибочно. По условному диаметру трубы измеряются (стальные) до 57 трубы. 57 мм - это уже наружный диаметр. 65 труба - тоже наружный диаметр. И пошло далее - 76, 89, 102, 118, 159 и т.д. А до 57 мм - 15, 20, 25, 32, 40 - условный проход.
     
  11. IGLS

    IGLS Участник

    Регистрация:
    26.02.15
    Сообщения:
    44
    Лайки:
    0
    Во во... Пока объяснишь обывателю, что размер 32 - это не одно и тоже у стальной трубы и ППР.
     
  12. tcherdymoff

    tcherdymoff Участник

    Регистрация:
    24.02.16
    Сообщения:
    11
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Краснодар
    а зачем ему объяснять? сделал расчет,и делай если его цена устроила. обидно,когда он скажет:это дорого. потом вызовет васю пупкина. тот купив вчера спайщик за пол цены сделает......... потом тот же обыватель зимой:dash2:
     
  13. IGLS

    IGLS Участник

    Регистрация:
    26.02.15
    Сообщения:
    44
    Лайки:
    0
    Точно.
     
  14. Inchin

    Inchin заблокирован

    Регистрация:
    03.11.15
    Сообщения:
    728
    Лайки:
    68
    Адрес:
    Пенза
    Если знаете эти чудесатые нюансы, никому не интересные - Вы молодец. Но не стоит неспециалистов путать и сами не путайтесь.

    Используют размеры в дюймах и никогда не путаются. Если уж не хотите в дюймах, то определяйтесь по dn

    ВГП ГОСТ средняя.jpg
    Размеры стальных труб. Соответствие дюймов миллиметрам 1024..jpg

    Могу кучу еще таких табличек привести для разных ТУ и PN, и сканы из ГОСТов только никому это не интересно кроме узких специалистов, которые и так это знают.

    Зарапортовались, однако. :smile3: Не выпускают стальной трубы с наружным диаметром 65 мм. Бывает только dn65 с наружным диаметром 75,5 мм, это если по ГОСТ 3262-75

    Прежде, чем других поправлять, сам не ляпайте ошибок. :rofl: Если видите чью-то ошибку или заблуждении - корректнее, корректнее. Спросите, а не опечатался ли человек.
     
  15. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 880
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    Расчёт подразумевает ответственность и обоснования. Если вы даёте гарантию на работу системы и можете объяснить заказчику почему диаметр труб нужен именно такой, клиент не откажется от вашей работы. К тому же, хоть разница в 25 и 32 ППР (например) примерно в 60% , в итоге в общей сумме системы отопления увеличение будет 4-6%.
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом