1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Помогите советом -как запитать котёл baxi slim 2.230i от ибп и электростанции

Тема в разделе "Отопление, газоснабжение, отопительное оборудование", создана пользователем Дед, 12.07.2012.

  1. Дед

    Дед Новичок

    Регистрация:
    12.07.12
    Сообщения:
    4
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Орловская область
    В 2009 году приобрёл и установил газовый котёл Baxi 2.230i. За более чем 3 года работы к котлу никаких притензий нет, отлично работает при сетевом напряжени как в режиме отопления, так и ГВС. Котёл подсоединён к датчику комнатной температуры, благодаря чему в доме своеобразный климат-контроль. Помогите разобратся с подключением котла к ИБП и электростанции. При подключении к ИБП ПН6-12-500 (производства новосибирской компании a-electronica, или электростанции Hitachi E35SB на котле срабатывает датчик блокировки газа. Котёл заземлён отдельным контуром заземления, пробовал делать перефазировку ничего не помогает. специалист по сервисному обслуживанию котла ни чего вразумительного посоветовать не может. Если кто сталкивался с такой проблемой и решил ёё, подскажите пожалуйста как решили. Заранее признателен. Дед.
     
  2. bbs

    bbs Форумчанин

    Регистрация:
    11.02.12
    Сообщения:
    1 067
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Самарская область
    Подключаете через разделительный трансформатор 220/220 В, мощностью 250-300 Вт. Первичную обмотку подключаете к генератору. Один конец вторичной обмотки трансформатора заземляете на ваш контур заземления. На него же крепите нулевой провод питания вашего котла. На другой конец вторичной обмотки крепите фазный провод питания.
     
  3. Дед

    Дед Новичок

    Регистрация:
    12.07.12
    Сообщения:
    4
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Орловская область
    Спасибо за то, что вникли в мои проблемы. По ходу Вашего совета возникла следующая проблема. Не могу разобратся где в генераторе ноль, где фаза, индикатор горит на обоих выходах. Какую из них крепить на вторичную обмотку?
     
  4. bbs

    bbs Форумчанин

    Регистрация:
    11.02.12
    Сообщения:
    1 067
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Самарская область
    На вашем генераторе нет как такового разделения на фазу и ноль. Поэтому у вас и не работает нормально котел.
    Для того, чтобы сделать это разделение нужно использовать разделительный трансформатор.
    ПЕРВИЧНУЮ его обмотку просто подключаете к клеммам генератора, неважно, какой провод куда. Больше с первичной обмоткой делать ничего не надо.
    А один из концов ВТОРИЧНОЙ обмотки заземляете на ваше заземление. Нулевой провод питания котла (он синего цвета) цепляете на ЭТОТ ЖЕ конец ВТОРИЧНОЙ обмотки. Фазный провод питания котла - на другой конец ВТОРИЧНОЙ обмотки.
     
  5. Дед

    Дед Новичок

    Регистрация:
    12.07.12
    Сообщения:
    4
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Орловская область
    Ещё раз спасибо. Подскажите трансформатор такого типа подойдёт?
    TOROID TS220/220-500

    Разделительный тороидальный трансформатор TOROID TS220/220-500

    Вх. напр.: 210-230в;
    Вых. напр.: 210-230в;
    Макс. вых. мощность: 500Ва;
    Макс. вых. ток: 2,1А;
    Производство: Польша.
     
  6. bbs

    bbs Форумчанин

    Регистрация:
    11.02.12
    Сообщения:
    1 067
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Самарская область
    Вполне подойдет, даже с запасом.
     
  7. Просто Дачник

    Просто Дачник Форумчанин

    Регистрация:
    18.09.09
    Сообщения:
    1 185
    Лайки:
    37
    Адрес:
    Москва
    Скажите, а почему нельзя соединить с котлом непосредственно генератор? Зачем нужен разделительный трансформатор?

    Я нисколько не оспариваю ваш совет, просто разобраться хочется. Трансформатор обеспечит гальваническую развязку между котлом и генератором, но в присутствии гальванической связи я ничего плохого не вижу. Если, конечно, сам генератор изолирован от "фмзической" земли. Если дело в этом, то можно один из выходов генератора "назначить" нулем, соединить с его корпусом генератора и соединить корпуса котла и генератора. По моему должно получиться то же самое, что и с трансформатором.
     
  8. bbs

    bbs Форумчанин

    Регистрация:
    11.02.12
    Сообщения:
    1 067
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Самарская область
    Теоретически, должно получиться то же самое. Вопрос в том, не идет ли это в разрез с инструкцией по эксплуатации самого генератора.
    Кроме того, здесь в вопросе еще фигурирует некий ИБП, с неизвестной нам формой напряжения на выходе. Синусоидальное у него или ступенчатое, это вопрос. И разделение на фазу-ноль в нем тоже наверняка не предусмотрено, поэтому и котел не "видит" пламя.
    Разделительный трансформатор подойдет для обеих случаев, кроме того, еще как своеобразная защита будет выступать и сглаживать ступенчатое напряжение он тоже будет.
     
  9. Просто Дачник

    Просто Дачник Форумчанин

    Регистрация:
    18.09.09
    Сообщения:
    1 185
    Лайки:
    37
    Адрес:
    Москва
    По моему, у моего генератора в инструкции было как раз написано, что при необходимости так поступать можно. Да и какая ему разница, по большому счету...

    Но в целом согласен. Разделительный трансформатор своей индуктивностью сгладит возможную несинусоидальность напряжения и заодно сделает процесс "заземления" более контролируемым. Меньше проверок, что именно тот провод заземлили и как следствие выше надежность всей конструкции.

    Спасибо!
     
  10. Дед

    Дед Новичок

    Регистрация:
    12.07.12
    Сообщения:
    4
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Орловская область
    Здраствуйте! Спасибо большое за очень исчерпывающий и дельный совет. Прислали разделительный трансформатор, подсоединил его в соответствии с Вашими рекомендациями и О (ноль) проблем. Котёл нормально работает и от ИБП и от генератора. Единственный вопрос можно-ли через разделительный трансформатор постоянно запитывать котёл, или подключать его только при отсутствии электроэнергии? Заранее признателен.
     
  11. bbs

    bbs Форумчанин

    Регистрация:
    11.02.12
    Сообщения:
    1 067
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Самарская область
    Дед, я рад, что вам помог.
    Через трансформатор можно запитывать котел постоянно, будет только лучше в плане защиты котла от помех и импульсных скачков напряжения в сети.
     
  12. андрей

    андрей Гость

    подскажите пож, какой генератор нужен для котла BAXI или скажите марку
     
  13. спасибо за совет, попробую . у меня такие же проблемы с котлом.
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом