1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Помогите!!! Укладка термодатчика теплового пола - его забыли!

Тема в разделе "Электрические теплые полы", создана пользователем алексис50, 29.03.2015.

  1. KST Rostok

    KST Rostok Участник

    Регистрация:
    30.10.14
    Сообщения:
    59
    Лайки:
    8
    Адрес:
    Челябинск
    Не поверю! После таких умельцев, ремонты полов неизбежны!
     
  2. devisamara

    devisamara Участник

    Регистрация:
    21.03.15
    Сообщения:
    43
    Лайки:
    5
    Ну если ремонт полов неизбежен, то это действительно еще те умельцы, которые ходят на штрабу с болгаркой и отбойным молотком.
     
  3. ENZOnni

    ENZOnni Новичок

    Регистрация:
    02.12.19
    Сообщения:
    4
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Смоленск
    Доброго дня всем!! Ну а если никак нельзя разместить датчик с гофрой посредине витков тёплого пола, разве нельзя его разместить поперёк кабеля мата нагрева под самим проводом, но с очень Важным условием, чтобы конец изолированной гофры, в котором именно будет находится сам датчик, находился строго между витков кабеля по середине? Информация же по нагреву будет именно с него, с датчика, отправляться на терморегулятор. Неужели сам нагрев гофры, в котором идёт провод до термодатчика как-то повлияет на показания датчика? Благодарю за разложенный и подкреплённый ответ. И совет)
     
  4. Mihom

    Mihom Консультант

    Регистрация:
    23.11.14
    Сообщения:
    286
    Лайки:
    29
    Адрес:
    Саратов
    Добрый день. Да так то можно, конечно. Дело в том, что кабель должен полностью контачить со стяжкой или плиточным клеем, что бы был отвод и рассевание тепла, иначе перегрев кабеля приведет к его перегоранию.
    В месте пересечения гофры и кабеля это условие не будет выполнено, вот потому такая укладка нежелательна. Но можно углубить гофру, чтоб над ней был слой стяжки, так себе, но все же решение.
     
  5. ENZOnni

    ENZOnni Новичок

    Регистрация:
    02.12.19
    Сообщения:
    4
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Смоленск
    Спасибо за ответ. А что делать, если суперстроитель уже уложил сверху плитку?
    Понимаю, аккуратно поднимать плитку, так же аккуратно выковыривать гофру, чтобы не повредить кабель, и так же аккуратно замуровывать штробу. А саму гофру с датчиком уложить в новую штробу и слегка завести в первый или второй виток, и всё должно стать нормально? Или есть ещё какие-то выходы? Не ждать же пока перегорит кабель пола. Правильно? Потом будет всё сложнее.
    IMG_20190914_112321.jpg IMG_20190914_112353.jpg
    И сверху уже лежит плитка. Какой выход? Дайте дельный совет.
     
  6. Mihom

    Mihom Консультант

    Регистрация:
    23.11.14
    Сообщения:
    286
    Лайки:
    29
    Адрес:
    Саратов
    Хотите, поднимайте плитку и переделывайте. Других вариантов нет. Но где вы раньше были?
     
  7. ENZOnni

    ENZOnni Новичок

    Регистрация:
    02.12.19
    Сообщения:
    4
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Смоленск
    Доверился "профессионалу":facepalm:
     
  8. Mihom

    Mihom Консультант

    Регистрация:
    23.11.14
    Сообщения:
    286
    Лайки:
    29
    Адрес:
    Саратов
    Ну выход, хоть и не самый простой, вы сами поняли и описали, а больше уже никак. Но если клей высох, кабель повредите 100%
     
  9. Mihom

    Mihom Консультант

    Регистрация:
    23.11.14
    Сообщения:
    286
    Лайки:
    29
    Адрес:
    Саратов
    Тут либо переделывать всё, либо оставить так, я видел такие монтажи, лет пять пока работают. Я бы не стал трогать, но решать вам.
     
  10. ENZOnni

    ENZOnni Новичок

    Регистрация:
    02.12.19
    Сообщения:
    4
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Смоленск
    В том то и дело, что клей высох. А клей Ceresit CM16 с фиброй и т.д. Буду думать. Спасибо за помощь. Раньше не знал про Ваш форум. Буду чаще на него заходить, изучать и делиться информацией и советами.
     
  11. Mihom

    Mihom Консультант

    Регистрация:
    23.11.14
    Сообщения:
    286
    Лайки:
    29
    Адрес:
    Саратов
    Пожалуйста)) заходите, ждём))) только лучше без таких проблем)
     
  12. Владимир К.

    Владимир К. Форумчанин

    Регистрация:
    04.05.13
    Сообщения:
    4 073
    Лайки:
    1 078
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Что за полы?
    Если тефлон, то глубоко плевать.
    Их и так кладут в гребёнку клеевую, а там ещё та "зебра". Сложнее другое. Нельзя ходить по полам, а у Вас судя по всему так и было.
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом
Все темы раздела
Электрические теплые полы