1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Помогите!!! Зима - котел заглючил, что делать?

Тема в разделе "Котельные, котлы, монтаж котельных", создана пользователем ГОЛЕН, 14.02.2017.

  1. ГОЛЕН

    ГОЛЕН Участник

    Регистрация:
    14.02.17
    Сообщения:
    16
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Киров
    Помогите пожалуйста. В 11г. установил котел DAEWOO DGB-100MSC, до этого месяца работал нормально. Сейчас стал запускаться со второго, а то и с третьего раза (включается насос - через несколько секунд включается вентилятор, далее два щелчка и зажигается газ и сразу тухнет - насос и вентилятор работают - снова два щелчка и зажигается газ). Сервиса нет, на дворе зима, что делать?
     
  2. Ломастер

    Ломастер Шыбко грамтный спицыалист

    Регистрация:
    25.09.14
    Сообщения:
    2 198
    Лайки:
    645
    По симптомам датчик пламени не видит факела и гасит горелку.
     
  3. ГОЛЕН

    ГОЛЕН Участник

    Регистрация:
    14.02.17
    Сообщения:
    16
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Киров
    Спасибо большое -проверю.
     
  4. юзер

    юзер Форумчанин

    Регистрация:
    07.12.14
    Сообщения:
    2 338
    Лайки:
    281
    При запуске котла,обязательно заключается договор о сервисном обслуживании.Вы договор заключали?
    Если не помните,смотрите документы.
     
  5. ГОЛЕН

    ГОЛЕН Участник

    Регистрация:
    14.02.17
    Сообщения:
    16
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Киров
    Договор заключал с организацией в районе -только там ни хрена не понимают. Организация была создана при газификации поселков. Набрали людей -послали на курсы и все -работают. Даже котел запустить не могли -я сам его монтировал -заполнял систему-сам запускал -все через интернет.
     
  6. tandem

    tandem Участник

    Регистрация:
    25.01.17
    Сообщения:
    10
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Minsk
    Котёл может глючить при отсутствии нормального защемления
     
  7. ГОЛЕН

    ГОЛЕН Участник

    Регистрация:
    14.02.17
    Сообщения:
    16
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Киров
    Не понял - какого защемления?
     
  8. ГОЛЕН

    ГОЛЕН Участник

    Регистрация:
    14.02.17
    Сообщения:
    16
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Киров
    А как проверить датчик пламени-если в нем дело то почему тогда с третьего раза то запускается -если не видит пламени?
     
  9. юзер

    юзер Форумчанин

    Регистрация:
    07.12.14
    Сообщения:
    2 338
    Лайки:
    281
    ГОЛЕН,
    Понятно же,что речь идет о заземлении.
     
  10. ГОЛЕН

    ГОЛЕН Участник

    Регистрация:
    14.02.17
    Сообщения:
    16
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Киров
    Заземление сделано уже давно и по другому поводу -глючил при работе по температуре помещения -по температуре воды работал нормально. По температуре воздуха они все глючат у нас куплены сразу пять котлов и мастер ни с одним ничего не мог сделать.
     
  11. tandem

    tandem Участник

    Регистрация:
    25.01.17
    Сообщения:
    10
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Minsk
    заземления. А по воздуху, нужно корректно установить датчик
     
  12. ГОЛЕН

    ГОЛЕН Участник

    Регистрация:
    14.02.17
    Сообщения:
    16
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Киров
    Подскажите пожалуйста как?
     
  13. юзер

    юзер Форумчанин

    Регистрация:
    07.12.14
    Сообщения:
    2 338
    Лайки:
    281
    А где в Кирове?Если не секрет?
     
  14. ГОЛЕН

    ГОЛЕН Участник

    Регистрация:
    14.02.17
    Сообщения:
    16
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Киров
    Не в Кирове а в районе -я проживаю в Куменском районе -договор заключен с районной газовой службой.
     
  15. tandem

    tandem Участник

    Регистрация:
    25.01.17
    Сообщения:
    10
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Minsk
    вдали от прямых солнечных лучей, отопительных приборов и сквозняков. В месте с нормальной циркуляцией воздуха. Провода рекомендованные в паспорте датчика и оборудования, нужного сечения и правильно подключенные. С наконечниками и прочим.
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом