1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Помогите

Тема в разделе "Отопление, газоснабжение, отопительное оборудование", создана пользователем Юрий, 08.01.2013.

  1. Юрий

    Юрий Гость

    на передней стороне колонки появились пропалины,но еще не насквозь
     
  2. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 880
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    Обычно эту часть колонки (она контактирует с теплом горелки) можно теплоизолировать куском толстой алюминиевой фольги. Только её нужно клеить по углам и ни в коем случае не по всей площади (между фольгой и корпусом нужно оставить воздушный зазор). А ещё очень важны 2 условия:
    1. Хорошая тяга.
    2. Правильно работающий газовый клапан.
     
  3. ArtMot

    ArtMot Гость

    как вариант, забит теплообменник (со стороны движения продуктов сгорания).
     
  4. Дмитрий

    Дмитрий Гость

    Да, скорее всего колонку нужно почистить, провести ревизию, т.к. со временем сопла забиваются пылью и пламя идёт по бокам т.к. нужно же ему где то идти, если тяга хорошая вообще получается эффект кузнечного горна, довольно жарко, а метал кожуха не расчитан на воздействие прямого огня.
     
  5. schalke

    schalke Форумчанин

    Регистрация:
    04.10.11
    Сообщения:
    997
    Лайки:
    9
    Адрес:
    Калужская область
    вызовите специалиста из газовой службы,сами не лезьте.
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом