1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Помощь в устройстве каркасной системы потолка в мансардной комнате

Тема в разделе "Кровля: устройство, ремонт, кровельные материалы", создана пользователем timman, 28.11.2016.

  1. timman

    timman Участник

    Регистрация:
    28.11.16
    Сообщения:
    8
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Краснодарский край
    Здравствуйте.
    Имеется мансардная комната 3.8 на 4.8м. Угол наклона крыши (стропил) находится в районе 10 градусов. Стены достаточно толстые, выполнены из керамзитно-цементных блоков (по-моему называются именно так). Расстояние между стропилами разное, колеблется от 0,87м до 0,7м. Толщина стропил 5см, высота 15см, длина соотвественно 3.8м
    Планирую устроить каркасный потолок с креплением к стропилам через виброподвесы Vibrofix PU и облицовкой одним-двумя слоями гипсокартона. Основные профили конструкции будут располагаться поперечно стропилам. Виброподвесы будут крепиться на стропила через каждые 60см, с отступом от стен приблизительно до 10см. Соответственно межосевое расстояние основных профилей составляет также 60см. Сейчас стоит выбор конструкции каркасной системы - либо двухуровневая кнауф д112 без крепления направляющих профилей к стенам, либо одноуровневый кнауф д113 с креплением направляющих профилей к стенам через виброразвязывающие полиуретановые шайбы.

    Отсюда будет 2 вопроса:

    1) какие саморезы наиболее всего подойдут для крепления виброподвесов к деревянным стропилам?

    2) какая конструкция будет надежней и будет меньше нагружать стропила - двухуровневая или одноуровневая?

    К сообщению прикрепляю некоторые фото данного виброподвеса, найденные в интернете.
    Заранее спасибо.
     

    Вложения:

    • image.jpeg
      image.jpeg
      Размер файла:
      142,5 КБ
      Просмотров:
      5
    • image.jpeg
      image.jpeg
      Размер файла:
      62,8 КБ
      Просмотров:
      5
    • image.jpeg
      image.jpeg
      Размер файла:
      106,1 КБ
      Просмотров:
      5
  2. Ян РЫПЛ

    Ян РЫПЛ Консультант

    Регистрация:
    25.05.01
    Сообщения:
    1 548
    Лайки:
    104
    В первом !!! Если у Вас уклон кровли только 10 градусов, шаг стропил с 0,7 по 0,87 м, рассояние стен 3,8 м, потом длина ската кровли от стены к стене получается (через коеффизиент 1:5,67 = высота 0,67 : гориз.длина 3,8 м) = 3,86 м. Но если у Вас сечение стропил только 5 х 15см, потом они совсем не достаточного сечении и прочности для такой конструкции. Т.е. необходимо в половине длины стропила применить ещё одну подпору стропил, т.е. чтобы растояние между подпорами стропил было на много меньшее, чем 3,86 м, лучше всего макс. 2,5 м.

    Только потом можно решить Ваше вопросы.

    ЯН РЫПЛ, АО "ЮТА"
     
  3. timman

    timman Участник

    Регистрация:
    28.11.16
    Сообщения:
    8
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Краснодарский край
    Спасибо за ответ.
    Подскажите, какую конструкцию потолка возможно будет устроить в данной комнате без установки дополнительных подпорок для стропил?
    Выдержат ли стропила, если например просто прикрутить к ним саморезами 1слой фанеры 12мм или 10мм. И выдеражт ли стропила, например, устройство подвесного потолка , предложенного в первом сообщении, но с обшивкой только одним слоем гипсокартона 12.5мм?

    С уважением.
     
  4. Ян РЫПЛ

    Ян РЫПЛ Консультант

    Регистрация:
    25.05.01
    Сообщения:
    1 548
    Лайки:
    104
    Вес потолка для несущей конструкции кровли есть минимальное давление на конструкцию кровли.
    Но Ваше кровля не стойкая к основному влиянию снега на кровлю и всё равно если имеет или не имеет потолок.

    Если будем считать вес материалов потолка, т.е. 12,5 мм гипсокартон, ее профили, подвесы, пароизоляцию и утеплитель толщиной напр. 25 см, это на 1 кв.м. преставляет вес прибл. 20 кг, но влияние давление веса снега на кровлю в зависимости от района России получается с 80 до 560 кг/м2 !!!! См. СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия»
     
  5. timman

    timman Участник

    Регистрация:
    28.11.16
    Сообщения:
    8
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Краснодарский край
    Спасибо за ответ. Честно говоря, не совсем представляю, как можно было бы устроить подпорку для стропил в данном помещении. Могли бы Вы посоветовать, как можно было бы реализовать этот вариант или укрепить стропила по-другому. Фото помещения и схема расположения стропил в приложении к сообщению.
    С уважением.
     

    Вложения:

    • 20161101_134052.jpg
      20161101_134052.jpg
      Размер файла:
      282,4 КБ
      Просмотров:
      5
    • IMAG0056.jpg
      IMAG0056.jpg
      Размер файла:
      308,4 КБ
      Просмотров:
      5
    • IMAG0053.jpg
      IMAG0053.jpg
      Размер файла:
      286,2 КБ
      Просмотров:
      5
    • IMAG0052.jpg
      IMAG0052.jpg
      Размер файла:
      148,2 КБ
      Просмотров:
      5
    • IMAG0049.jpg
      IMAG0049.jpg
      Размер файла:
      1,9 МБ
      Просмотров:
      5
    • IMAG0057.jpg
      IMAG0057.jpg
      Размер файла:
      341 КБ
      Просмотров:
      5
    • IMAG0041.jpg
      IMAG0041.jpg
      Размер файла:
      317 КБ
      Просмотров:
      5
    • IMAG0036.jpg
      IMAG0036.jpg
      Размер файла:
      232,5 КБ
      Просмотров:
      5
  6. Ян РЫПЛ

    Ян РЫПЛ Консультант

    Регистрация:
    25.05.01
    Сообщения:
    1 548
    Лайки:
    104
    Если идёт о двухскатную или идноскатную кровлю, было бы возможно в качестве следующей подпоры стропил применить металлический I профил высотой 200 мм (длиной 5200 мм), который будет на каждом концу мин. 20 см опырать о кирпичные стены здания.

    ЯН РЫПЛ, АО "ЮТА"
     