1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Понижение давления в системе

Тема в разделе "Водоснабжение и канализация", создана пользователем Матвей, 19.01.2010.

  1. Матвей

    Матвей Гость

    на даче стоит насосная станция Grundfos MQ и выдает 3,5-4 бар при закрытых кранах.
    При разборе воды, после системы фильтров, давление падает до 0,9-2,5 бар в зависимости от количества точек разбора.
    Поставил водонагреватель Ariston 80л. При нагреве воды, давление в горячем стояке поднимается до 6 бар (опять же при закрытых кранах), затем срабатывает клапан и сбрасывает излишек в канализацию.
    Купил душевую кабину и установщики сказали, что нужно ограничить давление в горячем трубопроводе до 3 бар (даже если все шланги поменять на кислородные).
    Причем установить редуктор нужно на подаче в котел.
    Купил редуктор давления FAR.
    Теперь вот думаю, куда его поставить.
    1. Почему нужно ставить его на подаче?
    Неужели, если ограничить подачу в 2-3 бар, то на выходе не получим тех же 6 бар.
    2. Почему не установить его на выходе из котла?

    Заранее спасибо.
     
  2. pvc01

    pvc01 Гость

    1)редуктор давления ставить на подачу , перед предохранительным клапаном . так как при ногреве воды в водогрейке идет расширение и соотвественно повышение давления в баке и трубе,и при частой смене температуры идет разрушение бака и уминьшение срока служы. 2)обычно деапазон регулировки у них 0,9-3 бара при входном до 10 бар . если тока он не китай подвальный.№3)можно поставить после бака , но тогда нужно еще поставить гидробак на 50 литров тоже после водогрейки .
     
  3. Матвей

    Матвей Гость

    Про гидробак можно поподробнее?
    Какую роль он будет играть?
    Дело в том, что я уже подумывал об его покупке взамен редуктора давления. Кстати, в инструкции к водогрейке написано, что можно поставить гидробак, но не написано зачем. В магазине консультант однозначно сказал, что гидробак не поможет, нужен редуктор. Причем не китайский за 400 руб, а FAR италия, регулировка 0-6Атм, за 3к руб.
     
  4. pvc01

    pvc01 Гость

    Гидробак компенсирует расширение воды при ее нагреве и соотвественно давление,при водонагревателе 80л +вода в трубе ,тебе будет нужен 24л бак синего цвета (это с запасом) .Я ставил дешовые редуктары ,где не нужна точная регулеровка давление,работаю нормально+/- пол кило.
     
  5. Матвей

    Матвей Гость

    подведем итог.
    1. покупаю гидробак (синий) для холодной воды на 24л и подсоединяю его к выходу из водонагревателя.

    2. на вход водонагревателя, перед предохранительным клапаном ставлю редуктор. На какое давление его выставить?

    3. Может быть редуктор поставить после фильтров, тем самым ограничить максимальное давление (при закрытых кранах) по всей системе холодной воды? Единственное что смущает, у него Д1/2", а у меня после фильтров до холодного коллектора идет 3/4". Не упадет ли минимальное давление при 3 открытых кранах? Сейчас при 3 разборах - 0,9 бар.
     
  6. БАК НУЖЕН ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И ГВС , обычно он красного цвета , у него мембрана предназначена для высокой температуры , в отличии от гидроаккумулятора . Лучше взять известной фирмы . Емкость бака в 8-10 литров вполне достаточная , главное правильно накачать в него воздух ( создать нужное давление - зависит в Вашем случае от макс. давления холодной воды ) .
    Редуктор можно поставить после фильтров . Таким образом Вы избавитесь бросков-провалов давления при пуске-стопе станции . При выборе Р. следует знать его проток для достаточного водорасбора . Отрегулировать Р.на давление (Рр.) в пределах 2,5 атм. .
    Насосную станцию по возможности перерегулировать на давление Рмин.= (Рр. + 0,5)атм. вкл. и (Рмин.+1,5-3) атм. выключение ( зависит от насоса ) , соответственно и перерегулировать давление в гидробаке станции .
     
  7. Матвей

    Матвей Гость

    мне сказали, что насосные станции Grundfos MQ являются не регулируемыми. У них заложено ~2 атм вкл. и ~3,5 - откл.
    попробую редуктор поставить после фильтров, посмотрим, хватит ли Д1/2". Устанавливаю на нем 2,5 атм
    Поеду искать красный бак на 8-24л известной фирмы ... :smile3:
    Если я правильно понял давление в мембране нужно накачать до 2,5 атм?
     
  8. Матвей

    Матвей Гость

    вообщем купил белый итальянский бак на 5л, накачал в нем 2 атм
    редуктор поставил на входе нагревателя, выставил на 2,5 атм
    после фильтров не удалось установить ... места нет.
    при нагреве до 70 градусов давление в горячем стояке - 3 атм, чего и требовалось получить.

    всем спасибо за участие.
     