top.mail.ru
Оцените тему
0/5, Голосов: 0

Понижение уровня грунтовых вод и(или) другая защита на участке строительства малоэтажного частного ж

Тема в разделе "Фундамент, расчет фундамента, грунты, заливка фундамента", создана пользователем mixbor, 6 апр 2011.

  1. mixbor

    mixbor Гость

    Как понизить уровень грунтовых вод или защитить фундамент при строительстве частного одно-двухэтажного жилдома.Спасибо.
  2. Дмитрий Ларкин

    Дмитрий Ларкин Бывалый форумчанин

    Регистрация:
    13 мар 2010
    Сообщения:
    768
    Адрес:
    Москва
    Добрый день!
    Вопрос многоплановый. Безусловно, все конструкции ,погруженные в грунт, должны быть подвергнуты антикоррозионной защите,как минимум.Если планируется устройство подземной или заглубленной части,придётся исполнить полностью замкнутый гидроизоляционный контур. Предпочтительно-по наружной поверхности конструкций.Применяемые материалы и технологическая последовательность- вопрос проекта по конкретному сооружению.
    Отвод грунтовых вод- вопрос достаточно сложный.Если водопонижение не предусмотрено как элемент обеспечения работоспособности основания (редко,но бывает) особого смысла в нём нет.Особенно если отсутствует возможность естественного водоудаления при соотв.рельефе.Кроме того,в ряде случаев водопонижение изменяет состояние грунтов весьма непредсказуемо.
    По вопросам гидроизоляции и защиты от коррозии- всё-таки требуется более конкретная постановка вопроса.
  3. Сергей

    Сергей Гость

    Во первых если подвала не будет то простой дренаж на глубине минимум метр со стеком в колодец в углу участка
  4. Дмитрий Ларкин

    Дмитрий Ларкин Бывалый форумчанин

    Регистрация:
    13 мар 2010
    Сообщения:
    768
    Адрес:
    Москва
    1. "Простых" дренажей не бывает;
    2.Смысл "минимум метра" при отсутствии подвала?
    3. А где тот угол ,чтоб принять самотёком воду с "минимум метра"?Там что, в этом углу, прорва водопоглощающая?