1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Потёк кондиционер!

Тема в разделе "Системы вентиляции и кондиционирования", создана пользователем antonsergeevichisaev, 01.08.2012.

  1. antonsergeevichisaev

    antonsergeevichisaev Новичок

    Регистрация:
    01.08.12
    Сообщения:
    1
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Саратовская область
    В общем кондиционеру около месяца (гарантии нету , установщики кто ставил были по объявлению и сказали что им по фигу), А проблем такая : после включения на охлаждения на 16 градусов минут через 20 начинает капать вода именно капельками из под вентилятора как я понял , потому что заливал в лоток 2 литра ни капли не упало , на первый взгляд трубки инием не покрываются , что делать ?

    Кондиционер VR ac-12k02v-w


    http://www.youtube.com/watch?v=clTeN-wl1oM&feature=youtu.be
    http://www.youtube.com/watch?v=uLAX_tlXv2w&feature=youtu.be img_285044.jpg img_285044_2.jpg
     
  2. Дмитрий

    Дмитрий Гость

    если потек из внутреннего блока, то засорение дренажа
    1. забит дренаж, снять дренажный шланг, продуть компрессором и/или промыть водой
    2. кривой монтаж, значит что дренаж не стекает самотеком из-за малого угла между горизонтом и трассой. в этом случае вызывать монтажников, любых, думаю не больше тысячи возьмут. просверлить отверстие и вывести дренаж в новое или в конализацию
     
  3. Игорь

    Игорь Гость

    Проблема кривого монтажа. Легко устранима. Вопрос Вам такой животные есть и сколько времени стоит кондей и как часто работает?
     