1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Пожар из-за электропроводки? или неисправный тв.

Тема в разделе "Электрика и электрооборудование", создана пользователем александр09,1971, 26.11.2009.

  1. произошел пожар.,как говорят пожарные из-за н/и тв .тв был включен через сетевой фильтр компа.
    несколько вопросов возникают
    1 почему не сработал фильтр?
    2. почему не сработали УЗО (16А, правда старого образца)
    3. а может это розетка загорелась? (замененная полгода назад,двойная) ?
    информация. проводка скрытая,аллюмминий, дом 1971 г.постройки,брежневка. розетка -двойная, турция, MAXELL
    контакты в ней были медные или латунные.в розетку были вкл. б/п для телефона с АОН, и сетевой фильтр. в фильтр- комп,монитор,модем,ТВ Goldstar 94 г.в.
    ТВ находился в деж.режиме, комп работал, в момет возгорания копм.включился на перезагрузку.
    что скажут спецы по электрике?
     
  2. александр09 1971

    александр09 1971 Участник

    Регистрация:
    26.11.09
    Сообщения:
    54
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Пермский край
    вот фото оттуда img_199276.jpg
     
  3. возможно 2 варианта: 1. неисправность в телевизоре.2. розетка а вернее алюминий в контакте с медью сильно окисляется и соединяется в таких случаях через клемник с железным сердечником.
     
  4. по поводу Узо. Как это не грустно звучит,если это узо типа ИЭК,ВДЕК или другие росийского производства. то они не срабатывают бывает даже при коротыше. Поэтому всегда меняем на Легранд или АВВ(предпочтительнее) Легранд испортился как только в польше начали делать. По поводу фильтра сказать ни чего не могу, надо смотреть характеристики.
     
  5. T_Vlad

    T_Vlad Форумчанин

    Регистрация:
    14.11.08
    Сообщения:
    4 553
    Лайки:
    391
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Во первых бывают случаи возгорания телевизора. Для дистанционного управления там существует питание, так что если телевизор не отключен от сети, то он под напряжением и замыкание возможно.
    В отношении фильтра... А почему он собственно должен был сработать, если у вас просто фильтр без защиты.
    У меня дома всё включено через Pilot-L. Даже микроволновка и чайник. Только не получается их включать одновременно - защита срабатывает. Правда сейчас включены через разные. Вот этот фильтр имеет кроме выключателя (удобно всё выключать, когда едешь на дачу) ещё и термо реле на 10А. и плавкий предохранитель на 20А.
    В отношении остального Вам сказали.
     
  6. sugamak

    sugamak Гость

    Могу сказать на счет сетевого фильтра.Покупал себе на компьютер. Пропало напряжение. В поисках пришлось разобрать фильтр. Чистой воды обманка, то что там было напаяно, никак не могло работать. А напряжение пропало опять же потому что в сетевом фильтре отошел провод из-за некачественной пайки. Вся эта хрень делается в Китае.
     
  7. Spy

    Spy Форумчанин

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    3 891
    Лайки:
    1
    Какой фильтр, они разные бывают?

    Узо срабатывает только при наличии утечки тока на землю - значит ее либо не было, либо ваше узо неисправно. Проверьте узо.

    Может и розетка... Плохой контакт - нагрев, искрение... И вот вам пожар...
    Линия каким автоматом защищена, на сколько ампер была розетка?
    .
    Ну и как правильно заметили выше - телевизор может сам загореться, куда бы он ни был включен... Чего-нибудь внутри коротнуло или срок на перегорание подошел, вот вам и пожар...
    .
    Стенд бай не означает, что телек можно оставлять без присмотра, это просто сервис, упрощающий жизнь во время присутствия человека в помещении...
    .
    Если хотите выяснить из-за чего произошел пожар - вызывайте эксперта.
     
  8. sergey_sav

    sergey_sav Наблюдатель

    Регистрация:
    02.10.07
    Сообщения:
    845
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Чушь полная. Узо при двухпроводке при возгорании нагрузки и не должно сработать.
     
  9. sergey_sav

    sergey_sav Наблюдатель

    Регистрация:
    02.10.07
    Сообщения:
    845
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Исходя из представленного фото.
    Даже эксперту будет затруднительно определить, что стало причиной пожара: телевизор, что не исключено, фильтр питания или не протянутые контакты розетки... Хотя, последнее маловероятно могло вызвать такие последствия. имхо
    По вопросам о фильтре и УЗО. Они при возгорании и не должны были сработать, ну не входит это в их функции... нет у них датчика дыма.
     
  10. Игорь1

    Игорь1 Форумчанин

    Регистрация:
    07.01.09
    Сообщения:
    603
    Лайки:
    45
    Адрес:
    Еврейская АО
    И при трехпроводке - тоже. Всего лишь: вероятность срабатывания имеется. Но, не более того.
     
  11. александр09 1971

    александр09 1971 Участник

    Регистрация:
    26.11.09
    Сообщения:
    54
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Пермский край
    понятно. а как то возможно сделать, что бы УЗО всета каки срабатывали? Например,при искрении контактов вилка-розетка?
    что то я слыхал насчет тока отсечки УЗО img_199382.jpg
     
  12. Spy

    Spy Форумчанин

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    3 891
    Лайки:
    1
    Нет. Узо срабатывает только тогда, когда между фазным или нулевым проводником и заземленным элементом здания(это может быть что угодно, вплоть до отсыревшей штукатурки стены или стяжки пола) возникает путь для тока большего, чем уставка конкретного экземпляра узо.
    Т.е. для сработки узо нужно чтобы кто-то или что-то замкнул фазу или ноль на землю.
    Очень частый случай сработки узо - после или во время ремонта стен, когда стена влажная от растворов и новые обои еще не высохли, да монтажник в коробке оставил концы, которые соприкасаются с материалом стены или обоями... И пока стены сырые - узо в такой ситуации может срабатывать, когда все высохнет - глюки исчезнут.
    .
    Искрение же в розетках - это искра между фазой и нулем(т.е. искра между проводниками с разным потенциалом одной питающей цепи), узо на такие вещи не реагирует, точно так же как на два пальца в розетку.
     
  13. александр09 1971

    александр09 1971 Участник

    Регистрация:
    26.11.09
    Сообщения:
    54
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Пермский край
    не понял...
    вы пишите- "между фазным или нулевым проводником и заземленным элементом здания" -срабатывает узо.
    а между фазой и нолем ?? что, не сработает?
    и насчет двух пальцев- каков должен быть ток отсечки у УЗО, чтобы оно сработало на 2 пальца? 1000 мА ?или 100 мА достаточно?
     
  14. tyrebel

    tyrebel Гость

    Наиболее вероятно скорее всего фильтр, особенно если там был выключатель с лампочкой.
    Неоднократно встречал плохие кнопки. У самого лично кнопка оплавилась от лампочки. Фильтр прошлого века типа пилот. Вот от етой кнопки могло загореться все что угодно, могло в кнопке и контакты коротнуться.
    А так скажет тока экспертиза и тока сразу и по горячим следам.
     
  15. Spy

    Spy Форумчанин

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    3 891
    Лайки:
    1
    Значит вам узо вообще совершенно бесполезно...:smile3:
    Вы не знаете как оно работает и от чего может защитить, а от чего нет - таким образом можно скупать в магазинах все подрят, авось что и сработает...:smile3:
    Вот, почитайте...
    http://www.ploshadka.ru/inform6.html

    Да, т.к. утечка может быть только на землю :smile3:
    Ноль рабочий далеко не всегда имеет тот же потенциал что и земля(в смысле потенциал грунта) под электроустановкой.

    Нет, не сработает, т.к. "КЗ" между фазой и нулем - это стандартная ситуация - ток в этом случае через оба полюса узо протекает одинаковый, а узо срабатывает только когда ток в полюсах разный.

    :smile3:))
    На два пальца тоже не сработает, т.к. два пальца ассоциируются у узо как обычная нагрузка(лампочка, утюг, етс...).
    .
    Ты не путай узо с автоматом, который не реагирует на утечки, но реагирует повышения токов в виду уменьшения сопротивления в цепи нагрзуки...
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом