1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Правила монтажа кондиционеров

Тема в разделе "Системы вентиляции и кондиционирования", создана пользователем Oleg, 13.10.2010.

  1. Oleg

    Oleg Гость

    Вот почитал статью на вашем сайте ....
    http://www.vashdom.ru/articles/m_30.htm?page=3#comment

    Заинтересовал вот этот кусочек ...
    Итак, внутренний блок нельзя устанавливать:
    3. …непосредственно над кроватью или рабочим местом, иначе есть опасность .....

    Вспомнился недавний случай, хочу чтоб вы его прокомментировали...

    Итак:
    На одном предприятии одной фирмой был установлен потолочный сплит,
    прямо под ним стояла дорогая электронная техника (рабочее место оператора) в этой комнате куда ни плюнь везде стоит эта техника.

    Летом все было замечательно но недавно похолодало и этот сплит сильно обмерз.
    Оператор вызвал инженера предприятия, инженер переключил сплит в режим вентилятора чтоб он разморозился и ......

    Через час рабочее место залило водой :smile3:

    Кто виноват в этой ситуации ?
     
  2. bergini_70

    bergini_70 Новичок

    Регистрация:
    20.10.10
    Сообщения:
    2
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Республика Татарстан
    Ну во-первых эксплуатация кондиционера при отрицательных температурах на улице без зимних комплектов (обогреватель дренажа, картера, регуляторов конденсации)запрещается это в инструкция описано, во-вторых если внутренний блок обмерз и "инженер переключил сплит в режим вентилятора чтоб он разморозился" , то наверное предполагал , что вода ото льда не будет попадать в конденсатоотводные желоба и соответственно не откачивалась дренажными помпами, так что скорее всего виноват инженер-раз не ознакомился с тонкостями работы оборудования
     
  3. Андрей

    Андрей Гость

    Я молчу. ОБМЕРЗАНИЕ внутреннего блока происходит при недостаточном давлении фреона в трассе. И если это потолочный, то в нем должена быть помпа на отвод конденсата. И ЕСЛИ ОН ПОТЕК, то неисправна именно она.
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом