1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Правильно ли выполнен монтаж коллекторного блока?

Тема в разделе "Отопление, газоснабжение, отопительное оборудование", создана пользователем kandizzz, 13.10.2013.

  1. kandizzz

    kandizzz Новичок

    Регистрация:
    13.10.13
    Сообщения:
    2
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Ужгород Закарпатская область
    Уважаемые специалисты, нужна срочная консультация о правильности установки коллекторного блока для системы теплых полов. Я совершенный делитант. Монтировал приглашенный мастер, заверил, что все будет работать хорошо, но что-то есть сомнения в эффективности этой конструкции. Предназначено для отопления трех небольших комнат и одного санузла. Не понравилось, что выходы с трех контуров были проложены через санузел и выведены на коллектор, что так тоже можно делать? Очень нужны аргументы для разговора с мастером.
    Спасибо. img_314614.jpg
     
  2. ArtMot

    ArtMot Гость

    в целом - узел как узел.
    ну. это с учетом того, что мы не видим МНОГИХ "мелочей".
    из того что мне не нравится (уж извините пожалуйста)
    1. отсутсвие топметров на "гребенке"
    2. смесительный узел с двуходовым регулирующим клапаном (хотя термобаллон находится непосредственно в "среде" - что хорошо)
    .
    первый пункт - банальное неудобство при запуске и регулировании. в случае возникновения "проблем" - ориентироваться можно будет только на температуры поверхности трубы - что, мягко говоря, не дает полной картины происходящего...
    второй пункт - весьма субъективен =))). Однако - это зависит от того - куда узел подключен.
    если к "гидравлическому разделителю" (к гидрострелке) - то такой узел - полный АБЗАЦ! =)
    если к системе отопления (за насосом. параллельно отопительным приборам) - то такое решение имеет право на существование. =)
    единственное что Вам необходимо еще уточнить - длинны "петель" каждого контура, и их тепловую нагрузку. (диаметры проверить... насос... и т.д. =) )
    но, в целом, все прилично выглядит.
     
  3. kandizzz

    kandizzz Новичок

    Регистрация:
    13.10.13
    Сообщения:
    2
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Ужгород Закарпатская область
    Спасибо, немного успокоили.
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом