1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Правильно произвести ввод трубы в дом

Тема в разделе "Водоснабжение и канализация", создана пользователем лёша, 03.03.2010.

  1. лёша

    лёша Новичок

    Регистрация:
    25.02.10
    Сообщения:
    3
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Московская область
    Подскажите,как правильно произвести ввод трубы для водоснабжения в дом через фундамент (заливной 400 мм). Подвал (высота 2,2м) ниже уровня земли -1,3м, грунтовые воды примерно 0,7м, грунт глина
     
    Последнее редактирование модератором: 18.07.2016
  2. Олег (самостроитель)

    Олег (самостроитель) Форумчанин

    Регистрация:
    09.10.07
    Сообщения:
    3 394
    Лайки:
    5
    Адрес:
    Москва
    В смысле как это осуществить ВООБЩЕ..или + какие-то конкретные условия?
    Просто непонятно.
    Если верховодка на уровне -0.7 а подвал на уровне -1.3, то значит подвал это монолитная плита? А отсюда и решение Вашего вопроса в корне меняется.
    Укажите точнее - устройство пола подвала по отношению к фундаменту.
    И еще.. ввод хотите какой трубой?
    Откуда включение ввода - центральный водопровод (и опять таки из колодца или врезка в сеть в земле) или скважина? Какое расстояние до точки?
    Если есть возможность - гоните железной. Всегда можно сварочником в мороз отогреть :grin:
     
  3. Spy

    Spy Форумчанин

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    3 891
    Лайки:
    1
    Если вход будет в вертикальной стене, то сперва в стену вставляется гильза(прочная труба) с выходом за пределы фундаметра примерно на метр. Герметизируется относительно стены.
    В нее заводятся трубы водоснабжения и просвет так же герметизируется.
    .
    Гильза нужна для того, чтобы в случае печения грунтов у тебя не подрубило трубы водоснабжения. Гильза будет демпфером этих деформаций.
    .
    Хотя вот в памяти крутится, что ввод должен осуществляться ниже уровня фундамента - точнее сказать не могу, это где-то в снипах прописано...
     
  4. Олег (самостроитель)

    Олег (самостроитель) Форумчанин

    Регистрация:
    09.10.07
    Сообщения:
    3 394
    Лайки:
    5
    Адрес:
    Москва
    Иногда поражает..спрашивают, а потом бросают отвечать :smile3:
    судя по всему у Вас пол в подвале монолит, а на нем лента. Грун глина, значит пучинистый, следовательно проектировали точно на плиту монолит. Отсюда ввод под подошвой невозможен, да и в случае с плитами непрактичен - трудна замена при авариях.
    Долбите как указано выше, другого нет. Я пытался у себя и бросил. Постоянно в арматуру попадал. Сделал под подошвой, специально перенес ввод в другую точку.
    Вот только укладка в пучинистых грунтах трассы очень тяжко. Делайте канаву, отсыпку песком, щебнем и укладывайте. Иначе порвет любую трубу рано или поздно.
     
  5. Spy

    Spy Форумчанин

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    3 891
    Лайки:
    1
    Следи за тем кому ты пишешь ответ...

    :smile3: Ошибки проектирования - самые любимые...
     
    Последнее редактирование модератором: 18.07.2016
  6. лёша

    лёша Новичок

    Регистрация:
    25.02.10
    Сообщения:
    3
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Московская область
    Пол подвал действительно монолитная плита толщиной 300 мм,стены монолит армированый (план армитавания имееться) толщиной 400мм снаруже гидроизоляция техномост(технониколь) внутри стены и пол проникающая гидроизоляция wascon.Включение ввода планируеться через стену из колодца находящегося в 7 метрах от дома,глубина колодца 7метров постоянно заполнено минимум 4метра. Трубу планирую железную. Насколько диаметр гильзы должен быть больше диаметра вводимой трубы и чем лучше гермитезировать (все таки очень близко грунтовые воды). И ещё так понимаю выход канализации(планирую ТОПАС) так же через гильзу. Спасибо за ответ.
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом