    Alex Гость

    Ув. Доки! Имею бак на 25 литров в цепи холодной воды, насос, манометр, реле давления и потребителей. Насос качает до 3.5 бар по манометру и выключается. до включения насоса из бака вытекает не более 3 литров воды. в чем причина, надо ли, и до какого давления спустьть азотик из бака?
     
  2. Валерий

    Валерий Гость

    при нулевом давлении воды, давление воздуха (а не азота) должно быть около 1 атм, фактически воды должно выливаться около 15 литров
     
    Последнее редактирование модератором: 15.06.2016
  3. Виктор

    Виктор Гость

    В любом гидроаккумуляторе 35-40% воды,
    остальное - воздух, т.к. он предназначен для поддержания давления, а не для запаса воды.
    Давление воздуха в 25-ти литровом баке - 1,5 атм.
     
    Последнее редактирование модератором: 15.06.2016