1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Прецизионные кондиционеры

Тема в разделе "Водоснабжение и канализация", создана пользователем BaZalt, 11.06.2018.

  1. BaZalt

    BaZalt Участник

    Регистрация:
    11.06.18
    Сообщения:
    8
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вопрос. Подключение прецизионных кондиционеров к канализации проектирует раздел ВК или ХС? Почему подключение производят через верх с установкой дренажного насоса? Через низ и к канализации с разрывом струи под пк (с той же капельной воронкой или поддоном каким-нибудь, есть специальные, кто знает?) нельзя? В ХС предлагают дренажный трубопровод к пк и в сливной трап для душа через сифон с разрывом, в таком случае, как будет выглядеть последнее в этой системе? Я что-то слабо себе представляю.
    Приперная схема, как выдают в хс.
    nOibPPBgA3E.jpg
     
  2. Андрей Ратников

    Андрей Ратников Консультант

    Регистрация:
    16.08.06
    Сообщения:
    3 323
    Лайки:
    119
    Адрес:
    Москва
    Где граница разделов проектирования - в каждой конторе устанавливают по своему, обычно внутренним приказом или положением.
    А так - выводите дренажную трубу до воронки разрыва струи, воронку в сифон, сифон в К1.
    Через верх насосом - когда не проходите самотёком.
     
  3. BaZalt

    BaZalt Участник

    Регистрация:
    11.06.18
    Сообщения:
    8
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Уже проясняется. Еще момент, выходит, дренажную трубу подключаем напрямую к кондиционеру в таком случае? А труба над воронкой висеть будет?
    Вот этот момент в голове не совсем укладывается, как и то, что они хотят вывести это к душевому трапу. Все же скрыто должно быть.
     
  4. Андрей Ратников

    Андрей Ратников Консультант

    Регистрация:
    16.08.06
    Сообщения:
    3 323
    Лайки:
    119
    Адрес:
    Москва
    Да
    Конечно лучше убрать с глаз долой. Кстати, сифон можно "сухой" к воронке, чтобы не пересыхал, когда кондеи не работают.
     
  5. BaZalt

    BaZalt Участник

    Регистрация:
    11.06.18
    Сообщения:
    8
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вот только возможно ли скрыть эту систему в душевой? Да хотя бы в стене или в полу? А то эта воронка прямо в душе будет смотреться не ахти.
    Хм, а если сливной трап как раз с сухим гидрозатвором, то трубу по стеночке и в поддон пусть все стекает к трапу нельзя?
    Попытка изобразить ситуацию с сифоном.
    IMG_20180611_215716.jpg
     
  6. Андрей Ратников

    Андрей Ратников Консультант

    Регистрация:
    16.08.06
    Сообщения:
    3 323
    Лайки:
    119
    Адрес:
    Москва
    Под плитой неудобно обслуживать, если что. Сделайте короб у стены с лючком где-нибудь в уголке душевой - будет приличнее выглядеть.
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом