1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Предохранительный клапан в аристоне - начала активно вытекать вода

Тема в разделе "Водонагреватели, колонки и бойлеры", создана пользователем тес, 18.11.2008.

  1. тес

    тес Гость

    Неделю назад установили водогрейку Аристон 80 л, температура нагрева средняя, расход такой же, водогрей подключен напрямую(частный дом), безо всяких причин из предохранительного клапана начала активно вытекать вода в большом количестве ( 15-20л в час),подскажите это поломка или брак и что делать с течью .
     
  2. Spy

    Spy Форумчанин

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    3 891
    Лайки:
    1
    Что значит начала?
    Вы хотите сказать, что сразу после установки ее не было?
    Вы выход предохранительного клапан соединили с дренажом или канализацией, как того требует инструкция?
    .
    Что значит без всяких причин?
    Может причины есть, но вы о них не знаете..., особенно если не ознакомились с инструкцией по эксплуатации(хотя и там могли не указать, а должны были...)
    .
    Вобщем причин может быть несколько:
    1. Давление воды на входе бойлера выше требуемого по паспорту.
    2. Большое количество воды, является следствием первого, в результате чего при минимальном нагреве и расширении от этого воды, давление в бойлере превышает уставку узла безопасности и он начинает стравливать излишнее давление.
    3. Слишком холодная вода на входе в бойлер.
    4. Неисправен узел безопасности.
    .
    Все это может существовать как по отдельности, так и в полной или частичной совокупности...
    .
    Чтобы наиболее точно определить причину нужны замеры и эксперименты...
    .
    Вы участвуете?
     
  3. тес

    тес Новичок

    Регистрация:
    18.11.08
    Сообщения:
    1
    Лайки:
    0
    В первые часы после установки была небольшая течь, 1-2 л и вскоре прекратилась , в инструкции написаны общие требования к установке любых водонагревателей, про дренаж вообще только упоминается, что он в принципе может быть. Мы его установили ,как старый, у старого из предохранительного ничего не вытекало и никакой дренаж не требовался. Если нужно подцеплять еще одну трубку, почему ее нет в комплекте, почему в магазине скромно молчат и у других пользователей водогреев я никакой третьей трубки не видела, никто про нее ничего не знает. Я поищу паспорт и вечером напишу какая модель. Может клапан неисправен, и можно ли его обменять в магазине? А вчера я уменьшила температуру и перекрыла воду, сегодня клапан сухой, но и вода еле теплая.
     
  4. Spy

    Spy Форумчанин

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    3 891
    Лайки:
    1
    Узлы безопасности бывают разные - одни стравливают наружу, другие в трубу подачи холодной воды.

    Потому что это деньги. Потому что это вобщем нереально спрогнозировать - место установки бойлера может быть достаточно далеко от точки входа в дренаж(канализацию).
    Потому что при правильной установки и эксплуатации вытекать могут капли, но не литры и достаточно детского совочка, чтобы только не на пол.


    А вы спрашивали?
    У нас ведь сервис ненавязчивый - пока сам не озадачишься, кроме рекламной лабуды от манагера ты ничего не услышишь. Да и сам уровень подготовки манагеров очень низкий.

    В этом сперва надо удостовериться, а для этого может понадобиться заключение специалиста сервисного центра, который проверит установку на соответствие паспортным данным.
    Узел безопасности можно купить практически в любом магазине, торгующем бойлерами и комплектухой к ним.
    Важно только знать параметры для вашей модели бойлера.
    Если же прийти в магазин просто так, с узлом безопасности, то возможность обмена будет зависеть от правил магазина по обмену, лояльности продавца...


    Значит клапан исправен - как минимум он герметичен и не засорен.
    .
    Теперь вы можете наполнить бойлер холодной водой, отключить подачу воды и включить бойлер на максимальную мощность.
    Пусть стравится избыток.
    После этого дать бойлеру немного остыть и опять включить на полную мощность - должно быть сухо или лениво подкапывать.
    Это будет означать, что клапан вобщем исправен и вполне нормально выполняет свои функции..., а причина в повышенном давлении в вашем водопроводе - необходима установка редуктора давления.
    .
    Дальше чуть сложнее...
    Можно попробывать воспользоваться формулами для объема и температуры воды - какая вода на входе, какая на выходе, объем бойлера и сколько вытекло...
    Это надо чтобы выяснить - может система полностью исправна и правильно установлена, но холодная вода, поступающая в бойлер, очень холодная, т.е. ниже 15 градусов, а значит и степень расширения воды будет выше...
    .
    Следующее потребует внесения изменений в вашу схему, если оного у вас нет.
    Установка перед узлом безопасности редуктора давления и манометра.
    Т.к. если клапан узла безопасности исправен, то у вас чрезмерное давление воды на входе и его можно уменьшить только редуктором давления. Иначе вода так и будет выливаться.
    Манометр присоединенный на выходе котла или между котлом и узлом безопасности может выявить действительную настройку клапана, при каком фактическом давлении он начинает сброс излишков.
    .
    Если чтить дефолтный мануал на бойлеры аристон 30-200 литров, то там заявлено 8 бар максимального давления в баке бойлера и 5 бар максимального давления в трубе холодного водопровода. Клапан тоже начинает срабатывать при давлениях в баке выше 8 бар.
     
  5. santehniks

    santehniks Активный участник

    Регистрация:
    07.12.07
    Сообщения:
    433
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Москва
    а как можно давление краником отрегулировать?
    общий никак,а свой можно.а если сливать 15-20 литров в час то вы за электричество платить будете гораздо больше чем нужно. фактически он работать будет непрерывно.
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом